高層建筑的消防電梯設計(注意要點) 關鍵詞:高層建筑,消防電梯,消防設計,防火規范 隨著城市建設的飛速發展,,高層旅館,、辦公樓和住宅應運而生,,消防電梯也愈來愈多地應用到高層建筑的消防設計中,,在高層建筑的人員疏散和火災撲救過程中發揮著非常關鍵的作用,。然而,,有些單位為了節約資金,,在工程設計中只設計了客梯,,有的因為設計資質低,,設計中消防電梯的設置數量不足或者沒有合理進行設置,而又僥幸沒有通過消防部門的審核,,致使留下先天性的隱患,,一旦發生火災時,消防電梯不能發揮應有的作用,。因?,?dāng)高層建筑發生火災時,工作電梯會因斷電和不具備防煙功能等而停止使用,,樓梯則成為此時垂直疏散的主要設施,,消防電梯則成為運送消防員盡快抵達和撤離火災現場的一種交通工具,,同時還可以用來疏散乘客。下面有關消防電梯在設計中應注意的幾個問題簡單探討一下,。 一,、消防電梯的設置范圍和數量設計 有的設計單位在考慮消防電梯的設置數量時考慮得不夠詳細。在對商丘市一十六層高級病房樓進行消防設計時,,發現該設計對建筑物的每層的防火分區劃分的非常合理,,但消防電梯的設置沒有考
高層建筑結構分析與設計
建筑面積:6000平方米左右,采用單元獨立式建筑,一梯四戶戶型以兩室一廳為主,平均每戶建筑面積為120平方米左右層數:地上10層,地下一層
工學 > 工程建筑 > 正文淺談高層建筑正壓送風設計 作者:趙忠義 編輯:studa090420 - 論文關鍵詞:正壓送風;防煙系統 論文摘要:正壓送風作為一種行之有效的防煙樓梯間(以下簡稱“樓梯間”)與前室(合用前室)的防煙方式,在國內外高層建筑設計中已被廣泛接受與采用.在進行正壓送風系統的設計計算時,首先遇到的問題是如何確定與設計計算密切相關的一些因素,如火災疏散時開啟門的層數與數量,、樓梯間與前室應保持的正壓度,、前室加壓送風口的形式,等等,。只有這些計算因素確定后,,才能建立一定的計算模型,進行系統的設計計算,。筆者根據近幾年來的設計工作中的經驗,,提出個人看法,以供討論,。 1 關于正壓送風防煙系統的正壓度問題 不論國內或國外的防火規范,,都有一致的加壓要求,即應使在火災時,,樓梯間壓力>前室壓力>走廊或室內壓力,。 所謂正壓度,指防煙樓梯間的防火門,、前室與走廊間的防火門兩側的壓力差值,。而正壓度又可分為最大允許壓差值與最小壓差值。
傳一本經典的書——《高層建筑結構計算與設計》,,希望對大家有幫助,。
高層建筑為什么設計夾層,在網上找了好久沒有找到答案
用手動報警按鈕代替消火栓按鈕,,以及把消火栓按鈕和啟泵繼電器并入消防報警的直流電源系統,,現在已成越來越多的現象。在有的廠家的產品樣本中,。也介紹說可以把手動報警按鈕裝在消火栓箱內,。使人產生可以代替消火栓按鈕的誤解。手動報警按鈕的確可以代替消火栓按鈕嗎,?把消火栓按鈕接入直流電源系統,。有那些不利的地方?根據對《高層建筑設計防火規范》(GB50045?95)的理解和自己的工程設計經驗,。對這兩個問題做一些論述,,希望能拋磚引玉,。1、用手動報警按鈕代替消火栓按鈕,,與規范要求
高層建筑給排水設計講義,,不太懂的,可以下載下來學習,!下載鏈接:
文件格式 :PDF 文件大?。?00 kB
問題描述:有一高層建筑設計方案,地下兩層,,地上網點兩層,,網點上住宅31層,網點層高4.2米,,住宅層高2.8米,,住宅下轉換層0.9米。(樓梯間尺寸是2700*4600
論文簡介:包含高層給水 ,,排水 消防 雨水管道的設計 注意事項等 投稿網友:nanshiziyuan 上傳時間: 2013-08-22
論文簡介:本文通過對高層建筑設計過程中可能的影響因素進行分析研究,,總結提出高層建筑的設計的設計原則。 投稿網友:gaodengji 上傳時間: 2013-11-03
今天在網絡上看到一位愛心人士分享的學習資料,,現小編將其整理分享給大家,,知識是共享的,我們大家一起學習成長,。 高層建筑的防排煙設計,,本應是暖通專業的范疇,但建筑師也應了解其基本原理,,以便于工程協調與配合,,也是注冊建筑師考試的重要考點,。關于防排煙設計的規范條文,,讀起來像繞口令一樣,如果沒有足夠的實踐經驗,,真還不太容易搞懂到底是怎么回事,。 首先要明白防煙和排煙是什么區別,防煙就是防止火災時煙氣擴散,,以免窒息,,這就需要對房間進行加壓送風,使里面空氣形成正壓,,煙氣就進不去了,。機械防煙即正壓送
論文關鍵詞:正壓送風;防煙系統 論文摘要:正壓送風作為一種行之有效的防煙樓梯間(以下簡稱“樓梯間”)與前室(合用前室)的防煙方式,在國內外高層建筑設計中已被廣泛接受與采用.在進行正壓送風系統的設計計算時,首先遇到的問題是如何確定與設計計算密切相關的一些因素,如火災疏散時開啟門的層數與數量,、樓梯間與前室應保持的正壓度,、前室加壓送風口的形式,,等等。只有這些計算因素確定后,,才能建立一定的計算模型,,進行系統的設計計算。筆者根據近幾年來的設計工作中的經驗,,提出個人看法,,以供討論。 1關于正壓送風防煙系統的正壓度問題 不論國內或國外的防火規范,,都有一致的加壓要求,,即應使在火災時,樓梯間壓力前室壓力走廊或室內壓力,。 所謂正壓度,,指防煙樓梯間的防火門、前室與走廊間的防火門兩側的壓力差值,。而正壓度又可分為最大允許壓差值與最小壓差值,。所謂最大允許壓差值,是指所有防火門在關閉狀態下防火門兩側允許的一般人力能推開的最大壓差值,,關于最大允許壓差值,,各國的取值不完
摘要:隨著經濟建設的快速發展,城市建筑的高度越來越高,,體型變得更加復雜,,同時建筑的抗震設計也顯得更加重要和復雜。本文對高層建筑結構抗震設計進行探討,,重點分析了建筑抗震設計方法以及隔震結構設計,,確保建筑的抗震效果。 關鍵詞:高層建筑,;抗震設計,;隔震結構設計;應力,;基礎 我國是遭受地震災害較為嚴重的國家之一,,在汶川大地震之后,地震災害引起了人們的廣泛關注,。隨著社會經濟的發展,,城市建筑建筑的高度越來越高,體型變得更加復雜,抗震設計也變得愈加困難?!靶≌鸩粔?、中震可修、大震不倒”的設計理念是得到普遍認可的,,在這種情況下,,如何做好建筑的抗震設計是工程設計的重要話題,。 1荷載與應力分析 1.1荷載與外力的種類 建筑的荷載指的是使結構或構件產生內力和變形的外力及其它因素,分為豎向荷載,,以及水平荷載,。此外,又分類為經常作用于建筑上的力,,以及臨時作用于建筑物上的力(臨時荷載),。在結構設計上,因固定荷載產生的長期應力,,以及在固定荷載上再加上臨時荷載時,,視作短期產生的應力。對于在結構支承上的主要部分所施加的長期與短期的應力值,,必須確定它們不得超過各容許應力值
摘要:城市高層建筑是現代建筑工業發展的重要標志,在某種意義上也是城市經濟發展的重要展示之一?消防設計是高層建筑設計的關鍵?因此,把好消防工作源頭關,把高層建筑消防工作做好?做深?做細,以增強社會抵御重特大火災的能力,本文對目前高層建筑消防設計及施工中常見的問題進行了分析,并提出了對策? 近幾年來,我國的建筑業得到了快速的發展,各地區的高層建筑不斷涌現?高層建筑作為現代建筑工業發展的重要標志,對城市的經濟發展也起到了重要的作用?由于高層建筑面積大?功能復雜?層數多?建筑單體體量大?人員眾多?垂直疏散距離長,火勢蔓延迅速,撲救相對困難,易導致重大經濟損失和人員傷亡,因此消防設計是超高層建筑設計的關鍵? 1?消防給水系統探討 1?1消防給水系統的問題 要解決高層建筑的消防安全問題,首先得從消防給水系統做起?因?水在消防中起著相當重要的作用?高層建筑給水系統中主要存在下列的一些問題?例如,在實際工程中,常有一組泵共用一根吸水管,且管徑不能滿足水量要求的情況?消防泵后面管道的止回閥前后未設試驗和檢查用壓力表和65mm的放水閥門?管網上的閥門未作任何標識?
【摘要】高層住宅建筑結構設計時在保證結構安全?滿足各種規范或某些特定要求的條件下,通過優化結構方案,力求減少結構造價,使經濟指標趨于最優化?筆者結合設計過程中的經驗,就高層住宅建筑結構設計中遇到的一些問題,介紹了高層住宅結構設計中核心筒剪力墻?基礎設計?地下室的經濟性優化設計?框架-核心筒結構的優化設計和剪力墻樓蓋優化設計等,以滿足結構的安全性?可靠性的要求? 在科學技術尤其是計算機科學技術高度發展的今天,在各種計算軟件已廣泛應用于高層建筑結構設計計算的今天,如何通過必要的前期設計中的簡化計算,從概念和整體上把握高層建筑結構的基礎力學特性,以達到高層建筑結構的安全度更好底為結構工程師所把握,進而達到使高層建筑結構設計得更加經濟合理,乃是當前高層建筑結構設計迫在眉睫的重大課題,本文結合筆者長期從事高層建筑結構的設計經驗,談論了巆高層建筑結構優化設計的要點? 1.高層核心筒剪力墻結構設計的優化 對于在滿足各項指標的前提下,高層核心筒剪力墻結構設計還是“以柔克剛”最好,基礎形式采用平筏板基礎(天然基礎)較為經濟,其經濟性要優于樁基礎,這要有一個前提,即用平筏板
高層建筑設計要點及趨勢 論文欄目:高層建筑論文 1現代高層建筑設計要點的幾個問題1.1防火高層建筑整體布局結構繁瑣復雜,,而且高層人口居住較為密集,因此居民日常生活中的防火問題應充分考慮到,。防火中一個重要的問題是防煙,,煙霧窒息導致的傷害遠大于明火的傷害,因此在高層設計時也要充分考慮煙霧的排放,,樓梯設置位置考慮通風條件,,設計陽臺、窗戶,、凹廊等增加排煙保證通風,。首先是人群疏散通道的設計要求,走廊,、樓梯通道要保證暢通安全便于疏散,。有采光、照明設備要保證正常工作避免踩踏事件的發生,,并且要注意進行防火區的劃分,。其次是消防設施的配備,設計時要將建筑物室內,、外消防給水系統設計到位,,滅火器、消火栓的位置安排要科學合理,。1.2抗風高層建筑因為其高度比較高,不穩定性很大,,很容易受環境氣流的影響,。在設計高層建筑輪廓時要考慮風向、風流的作用力,。設計科學合理的結構盡量保護建筑物的結構穩
高層建筑排水設計優化研討 論文欄目:高層建筑論文 1室內生活排水系統設計內容該建筑的室內生活排水,,采用污水和廢水合流的方式,,并收集空調冷凝水,用于冷卻塔排水,。其設計分為地下車庫,、1層~3層商鋪、4層~8層酒店和9層~20層住宅四個部分,,其中地下室和1層~3層商鋪采用了重力流排水系統,,在管井內部設置了排水立管,除了首層單獨排水,,還采用潛污泵加壓排水技術;而4層~8層酒店和9層~20層住宅,,則將重力流排水系統和降板同層排水技術相結合,在核心筒的四個位置,,預留了排水立管,,可全面滿足同層增加衛生間和廚房的排水要求,最后在最頂層設置匯合排水管道,,直接接入排水管井內部,。2排水系統的優化設計內容在以上室內外排水系統設計的基礎上,對該系統設計流程的進一步優化,,可分別通過“取消化糞池”“采用同層排水技術”“采用污水提升設備”“采用全自動刮油隔油器”“
防火設計與高層建筑論文 論文欄目:高層建筑論文 1對建筑美感的片面追求防火設計屬于高層建筑中不常見,、不易受到關注和重視的隱性設計。而高層建筑的外部和內部整體設計卻往往是施工設計單位和施工授權單位所關注和可以追求的,,部分施工和設計單位甚至為了追求整體效果而隨意更改消防防火設計,,嚴重影響建筑本身的防火性能。2當前現代城市高層建筑防火設計的對策(1)明確火災指示標識首先,,要將建筑物中的安裝事故照明和疏散指示標識安裝在封閉的樓梯間,、防煙樓梯間及其前室、消防控制室以及餐廳,、觀眾廳,、多功能廳等人員密集的場所,以便于火災發生后的逃生,。在安裝要求上,,也有明確的規定。首先,,安裝在疏散走道,、疏散門、太平門和居住建筑內長度超過20m的內走道的墻面上頂棚上,、門頂部,、轉角處;其次,安裝高度距本樓層地面1.5~1.8m處;第三,安裝在非燃燒材料或難燃
高層建筑電梯設計
高層建筑電梯設計專題,,為您提供高層建筑電梯設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高層建筑電梯設計 相關的專業交流討論,更多高層建筑電梯設計相關內容請訪問