最近遇到一個商住樓,底部4層商業,,上部15層住宅,,剪力墻布置如圖所示,兩個梁跨度7.1米,6.9米,。十字交叉,。模型計算數據均正常,,就是感覺梁跨度好大啊,,請各位給提寶貴意見,
底框結構布置墻,,如果某個柱子不布置剪力墻,,該柱子的配筋就特別大,需要每個柱子都布置剪力墻嗎,?甲方老反映配筋過大
剪力墻在建筑平面上的布置宜均勻,、對稱。對于地震區的框架一剪力墻結構,,剪力墻沿縱橫兩個方向都要布置,,并應使兩個方向的結構自振周期較為接近。當無抗震設防要求時,,側向力為風荷載,,因房屋縱向一般受風面較小且縱向框架跨數較多,這時也允許只設橫向剪力墻,,而縱向為純框架結構,。 剪力墻宜布置在房屋的豎向荷載較大處。剪力墻作為豎向薄壁柱,,具有較大的承受軸向力的能力,利用剪力墻承受豎向荷載,,可避免設置截面尺寸過大的柱子,,有利于建筑布置。同時,,剪力墻作為主要的抗側力構件,,在側向力作用下墻肢內將產生很大的彎矩和剪力,有時還有軸向拉力,,在此基礎上增加豎向荷載所產生的軸向壓力,,可提高墻肢截面的承載力,改善墻肢的受力性能,。 剪力墻宜布置在建筑平面形狀變化處,、樓梯間和電梯間的周圍。上述位置由于樓板的剛度受到削弱,,在地震時往往由于應力集中而發生較嚴重的震害,,因此有必要布置一些剪力墻予以加強。同時,,布置在樓梯間,、電梯間四周的剪力墻可以形成井筒(核心筒)結構,有利于提高結構抗倒剛度,也不會影響建筑平面的布置和使用,。 剪力墻應盡量布置在結構區段的兩端或周邊,,以利于結構區段的整體抗扭。剪
本帖最后由 ice040119 于 2015-9-9 19:20 編輯 7度區,,2類場地,,18層,層高大約3米,,請問下圖住宅,,這個結構布置合理嗎?
框架―剪力墻結構體系結構布置除應符合其各自的相關規則外,,其框架和剪力墻的布置還應滿足下列要求: (1) 框架―剪力墻結構應設計成雙向抗側力體系,,主體結構構件之間不宜采用鉸接??拐鹪O(shè)計時,,兩主軸方向均應布置剪力墻。梁與柱或柱與剪力墻的中線宜重合,,框架的梁與柱中線之間的偏心距不宜大于柱寬的1/4,。 (2) 框架―剪力墻結構中剪力墻的布置一般按照“均勻、對稱,、分散,、周邊”的原則布置: ① 剪力墻宜均勻對稱地布置在建筑物的周邊附近、樓電梯間,、平面形狀變化及恒載較大的部位;在伸縮縫,、沉降縫、防震縫兩側不宜同時設置剪力墻,。 ② 平面形狀凹凸較大時,,宜在凸出部分的端部附近布置剪力墻。 ③ 剪力墻布置時,,如因建筑使用需要,,縱向或橫向一個方向無法設置剪力墻時,該方向可采用壁式框架或支撐等抗側力構件,,但是,,兩方向在水平力作用下的位移值應接近。壁式框架的抗震等級應按剪力墻的抗震等級考慮,。 ④ 剪力墻的布置宜分布均勻,,單片墻的剛度宜接近,長度較長的剪力墻宜設置洞口和連梁形成雙肢墻
墻體側剛莫太大,,否則低矮延性差,。 肢長不易超八米,, 結設亦當慮造價。 <
小弟想請教各位大神關于框架,框剪結構剪力墻,,柱的布置,,主要是拿到一份原始的建筑圖(還沒有布置墻柱),做結構的在布置墻,,柱的位置和尺寸的時候考慮到哪些因素,,怎樣使墻柱布置得合理?
框剪及剪力墻結構結構布置原則 騰訊課堂免費聽課鏈接:https://ke.qq.com/course/281818#tuin=12d08a71
33層剪力墻住宅結構布置,請高手幫我看看我這個布置這么樣呀,?合理不合理,?提點寶貴的意見 謝謝
[email protected]希望大家幫幫?,我是第一次做這種結構,不怎么會,,請大家多多指教
拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,,這既增加成本費用,也增加施工難度,,如下圖:出于成本和施工難度考慮,,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求,?望高手賜教?。?!
樓梯那個地方是不是可以再加點墻
在剪力墻中,,如果布置洞口,程序認為此處梁為墻梁,,那么這里布置墻梁和普通梁有什么區別呢,?pkpm說明里面說墻梁按照殼元模型來計算,,應該是更加精確一點。除此以外還有其他的區別嗎,,比如高規5.2.1中可對剪力墻連梁予以折減,,折減系數不宜小于0.5,如果按照開洞我認為肯定會進行折減,。但是如果不是開洞而僅僅是布置梁,,有沒有折減呢,程序是如何判定的呢,?
[分享]剪力墻結構這樣布置才是最省的! 隨著房地產由黃金時代走向微利時代,,成本控制日益成為開發商關注的重點。下面就工程案例為大家揭示剪力墻結構如何進行優化,,控制土建成本,!一.剪力墻結構類型的確定
高層住宅、7度半,、二類場地,、層數18~26主要建議:剪力墻布置,梁布置請大家看看有沒有不合適之處,,交流討論下,;
各位前輩: 現遇到一棟5層的醫院門診樓,,因?yàn)榭拐鹆叶刃枰岣咭欢龋兂闪司哦?!采用框架結構,,但是最大值層間位移角只能到: 1/ 450所以想采用框剪結構,以前沒有做過框剪結構,,不知道該怎么布置剪力墻! 請各位前輩教教我,,該怎么布置! 附件里有我的第一層桿件尺寸,柱的間距為6600,,
剪力墻結構布置
剪力墻結構布置專題,,為您提供剪力墻結構布置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻結構布置 相關的專業交流討論,,更多剪力墻結構布置相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題