不多說,,要的下
如題:在框剪結構中,對于兩端有端柱的剪力墻,,什么時候這個柱子需要挑出300,,做成規范中GDZ(YDZ),得形式,;什么時候又不用挑300,,直接按框架柱做呢?初次作框剪比較弱,,希望高手指點
原來發表一個,,有網友建議增加適應墻厚較大配置多層箍筋的情況,因此作了修改,,也改正了原來的一些錯誤,。請網友多提意見。
2010年真題下午38題,,面積Ac=(600+300)X250=225000,答案中前面已經算出邊緣構件的長度為1200,,為什么不用1200直接乘以250呢?或者是陰影部分的長度乘以250,?為什么還要加上300呢,?很多疑惑,望大家多多指點
框剪結構,,剪力墻抗震等級為三級,,用SATWE計算后,畫墻圖,,發現一,,二層剪力墻邊緣構件,既有約束邊緣構件,,又有構造邊緣構件,,這對嗎?非常感謝
某高層剪力墻邊緣構件計算結果如下圖所示:計算結果為21,,此邊緣構件按照PKPM說明,,應該按照柱配置,即每側縱筋面積為21平方厘米,。但是PKPM的自己畫的施工圖如下所示:顯示左側是3根20的,,面積才9.41啊,。這是為什么呢? 有人能幫忙解釋下嗎,?我用TSPT畫圖的鋼筋面積,,左側也明顯小于21,這是為什么,?
本帖最后由 jiwanhai 于 2014-4-22 16:41 編輯 剪力墻邊緣構件配箍率計算,,回復即可拿走!
我對于邊緣構件的設置方法如下,,希望大家能把自己的通常做法說下,,以便學習,哈哈,,先拋磚引玉啦,!1、對于底部加強部位,,大于規范軸壓比限制的設置約束邊緣構件,,小于限制的設置構造邊緣構件。2,、對于多層地下室,,底部加強部位以下的部位,設置構造邊緣構件,,但是上部加強部位設置約束邊緣構件的,,縱筋貫通下去。3,、對于底部加強區以上多一層的部位設置構造邊緣構件,,此時不考慮軸壓比的影響,依據見朱總的高規對7.2.14的講解,。有什么不對的大家多提提意見啊。
參照10版高規及混規,,抗規及朱總的書,,主要將剪力墻的邊緣構件的一些要點如墻厚,墻身配筋率,,墻身的直徑及間距,,何時何處設置邊緣構件及構造邊緣構件等整理并列出相應表格,從而加深對剪力墻邊緣構件的理解,。
本帖最后由 結設是藝術 于 2015-1-27 21:21 編輯 邊構暗翼端角柱,, 獨有端柱形外露。
想知道剪力墻邊緣構件配筋是如何取的,,比如構造邊緣構件 是按《高規》表7.2.16的最小配筋率來確定還是 按照SATWE后處理中 梁彈性撓度,、柱軸壓比,、長細比、墻邊緣構件簡圖 中的 墻邊緣構件簡圖的結果來定呢,,看了說明書但依然不太明白這個簡圖,,求大俠指點
希望對大家有幫助。
內容如題!!我想問的是<高規>上面明明寫的非常明確,可是為什么到了PKPM這兒都成了統一的配筋率,假如我是三級,在底部加強區和其他部位,,縱向鋼筋的最小配筋率應該是不一樣的,,可PKPM為什么顯示都是0.68%,雖然有放大安全的嫌疑,,可明明是不是有點誤導的趨勢,,不知道是我對這個知識點認識不足,還是別的緣故,,請那位高手能指點一下,??
構造邊緣構件的箍筋能不能用墻水平鋼筋代替,?不設置封閉箍筋,比如像下圖這樣子畫,,還有有沒有規范要求?。咳绻麊为氃O(shè)置構造邊緣構件箍筋,,會有好多鋼筋重在一起,,公司同事有的一直都是這樣子畫的
按2010《抗震規范》修改,請網友指正,。承蒙網友門指出了一些錯誤,,現改正再發,請指正,。[ 本帖最后由 yaokd 于 2011-4-28 06:53 編輯 ]
在做一棟高層,,本人做設計不長,遇到了十字形剪力墻,,如圖,,不知道十字交叉部位邊緣構件應如何設置,求教大蝦援手,!
新抗規規定三級抗震剪力墻,,底層底截面軸壓比大于0.3時應設置約束邊緣構件,,那么我可否采取將底層墻厚加厚,,使其底截面軸壓比小于0.3,以達到只設構造邊緣構件的目的,,達到了節約造價的目的,,但同時墻厚加厚,混凝土用量增加,,綜合起來是否可以降低造價,,特請教各位高手賜教。
邊緣構件配筋信息分別在:2混凝土構件配筋及剛構件驗算簡圖和3梁彈性、柱軸壓比,、墻邊緣構件簡圖上顯示,。在2上看邊緣構件配筋為0(L型的),按照最小配筋率配縱筋,假定為一級抗震等級,,構造邊緣構件最小配筋率應該為0.8%,,但是在3上顯示的配筋率很多都大于0.8%(0.92、0.9等),,請問電腦在3模塊中是怎么計算的,?我按照0.8%配筋還是按模塊3中給的配筋比較合理?為什么,?
pkpm計算出來的都是按構造配筋,但是圖中的計算配筋是怎么來的 哦,?為什么有的比構造配筋大有的比構造配筋小呢,?是不是因為短拄力的则？在規范上又規定嗎,?
剪力墻邊緣構件
剪力墻邊緣構件專題,,為您提供剪力墻邊緣構件相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻邊緣構件 相關的專業交流討論,,更多剪力墻邊緣構件相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題