機房空調,是一種專供機房使用的高精度空調,,因其不但可以控制機房溫度,,也可以同時控制濕度,因此也叫恒溫恒濕空調機房專用空調機,,另因其對溫度,、濕度控制的精度很高,亦稱機房精密空調,。目前,,機房空調在國內許多行業已經得到廣泛的應用,如電信,、金融,、IT行業、制造業,、軌道交通,、印刷、科研,、電力等,,提高了機房內計算機,、網絡、通信系統的可靠性和運行的經濟性,。 S我們針對機房空調的特點,,總結了以下5大優勢:
機房與機房外高差300mm(即機房地板下陷300),,層高4.5m,東西長24m,南北寬11m,空調放于西側,,機房內南北方向有兩道上反梁與機房外平,,梁寬700mm。要求鋪設防靜電地板后與機房外地坪平(即專用空調不能采用下送風或下回風方式),。如圖,。請幫忙解決,謝謝,!
機房一臺Liebert cm80 空調系統有漏,,但是并不明顯,,打算分段打壓找出漏點,。但是不知該如何操作,在具體的什么位置截斷焊絲銅管比較好,?階段后分別從哪里打壓,?求高人指教!
2.水冷式機組的應用特點 優點: (1)每個機組的冷凝器,、蒸發器均在室內機內部,,制冷循環系統在機組內部完成,制冷效率相對風冷機組高,。 (2)不需要室內,、室外機的連接銅管,只需要一組冷卻水管道可以將所有的機組連接在一起,,在大型數據中心系統里,,工程量能相對減少不存在室內、室外機距離限制,。 (3)可以用幾組較大的室外干冷器做N+l備份工作方式,,占地面積相對較小。 (4)每個機組都有自帶的壓縮機,,可以在每個機房內實現N+l的備份方式,。 (5)空調機組在工廠內就配好制冷系統,現場接好水管后即可投入使用,,不存在現場安裝影響機組質量的問題,。 (6)擴容方便,,初期設計時留好接口,不需要在投入使用后需要擴容時再尋找室內,、室外機通道,。 (7)水循環管道不需要太厚的保溫處理,節省通道空間,。 缺點: (1)數據中心內部帶有水循環系統,,需要設置防漏水檢測系統和防護措施。 (2)施工工程相對復雜,,需要有壓力管道施工資質的工程隊完成,。
各位好! 本人剛剛接手管理機房專用空調,,先的制定機房專用空調維護方案 ,,現機房專用空調運行8年了,一年四季制冷,。求各位幫我想想需要怎寫,!謝謝!
初來乍到,,送上鵝毛一根,。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,希望對大家了解機房專用空調有所幫助,!課件介紹:該課件為PPT格式,,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀。主要內容包括空調運行原理,、機房空調同舒適性空調的比較,、采用機房專用空調的理由、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點,。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,,望各位同行在觀摩的同時,飲水思源勿忘其出處,。另,,如有約頓朋友在此,請代我向老陳道歉,,公開此文件并非謀己私利,,實乃朋友所托,還望海涵,。拋磚引玉,,還請大家不吝發言,多多討論多多交流,!
CyberMate(6-20kW)系列機房專用空調產品介紹一,、CyberMate (6-20kW) 系列描述
風冷機房專用精密空調 這是數據中心最傳統的制冷解決方案,,單機制冷能力一般都在50到200KW之間,一個數據機房一般都是安裝多臺才能滿足需要,。下面是風冷精密空調的工作原理,。 風冷精密空調一般采用渦旋壓縮機制冷(一般安裝在精密空調內),能效比相對比較低,,在北京地區一般在1.5到3之間(夏天低,,冬天高)。風冷精密空調在大型數據中心中使用存在以下不足: 安裝困難,。大量的室外冷凝器安裝需要非常大的場地,,銅管過長不僅影響制冷效率,成本高,,安裝難度大,,而且影響建筑物外觀。室外冷凝器的安裝位置受空間限制,,極可能出現熱島效應,,大大降低制冷效率。 在夏天室外溫度很高時,,制冷能力嚴重下降甚至保護停機,。目前國內的數據中心一般采用對室外冷凝器噴水霧或增加涼棚來改善其在夏天的制冷效果。因此數據中心在設計時不能按其額定的制冷量計算,,需要留有足夠的冗余,。
計算機機房對溫度,、濕度及潔凈度均有較嚴格的要求,,因此,計算機機房專用空調在設計上與傳統的舒適性空調有著很大區別,,表現在以下幾個方面:普通空調用于機房造成的故障結果1.普通空調無法保持機房溫度恒定-會造成電子元氣件的壽命大大降低,。2.無法保持機房溫度均勻,局部環境容易過熱–導致機房電子設備突然關機,。3.無法控制機房濕度,,機房濕度過高-會產生冷凝水,導致微電路局部短路,。4.無法控制機房濕度,,機房濕度過低-會產生有破壞性的靜電,導致設備運行失常,。5.風量不足和過濾器效果差,,機房潔凈度不夠–灰塵的聚集造成電子設備散熱困難,容易過熱和腐蝕,。6.普通空調設計選材可靠性差–空調維護量大,,壽命短,。機房空調對于機房的作用1、保持溫度恒定(溫度波動控制在24±1~2oC之內),。2,、保持濕度恒定(相對濕度波動控制在50%±5%RH之內)。3,、空氣潔凈度0.5微米/升4,、換氣次數/小時>30。即在給定的機房內,,空調的風量和機
機房精密空調對于計算機機房的溫度,、濕度調節發揮著重要的作用,因此也更加需要加大維護力度,。機房專用精密空調的日常維護方法有哪些呢,? 1、控制系統的維護:1)從空調系統的顯示屏上檢查空調系統的各項功能及參數是否正常,;2)如有報警的情況要檢查報警記錄,,并分析報警原因;3)檢查溫度,、濕度傳感器的工作狀態是否正常,;4)對壓縮機和加濕器的運行參數要做到心中有數。
力博特機房專用空調機故障檢修
大家好,請問有那位做過Denco(登高)機房專用空調的,現在我有幾臺這個牌子的機房專用空調.它有三個級別,都要輸入空碼,我只知道一個,有誰可以告訴一下嗎?還有就是里面所有的功能只有調溫度和調溫度的能用,別的都動不了,請問要怎么解決才能調得了里面的功能?謝謝!
機房專用空調的售后維護保養內容,,經驗介紹,,可以參考。
上傳《機房專用空調與舒適性空調的區別》,,供大家參考,!
機房專用空調用什么材料的風管合適? 新型超級風管(復合玻纖板風管)或酚醛復合風管是否都可以?綜合考慮什么材料較好?有經驗的大蝦指點下啊
淺談工業機房專用空調與普通舒適空調凈化空間,計算機機房,,潔凈倉庫,,對溫度、濕度及潔凈度均有較嚴格的要求,,因此,,潔凈工業專用空調在設計上與傳統的舒適性空調有著很大區別,表現在以下兩個方面:一,、技術上的設計不同:1. 現代高科技精密儀器機房,,藥品,卷煙等倉庫,,無塵車間環境特點不適合普通空調,。 高精密儀器機房,潔凈倉庫,,無塵車間的環境特點如下:a. 空間大,,嚴密性不強,,太陽的輻射產生庫房熱源,由于其發熱量大,,庫房內熱密度遠大于一般民用和辦公環境,,為使貨物存放在合適的溫、濕度范圍之內,,庫房的空調必須持續,、穩定地運行,即使在寒冷的冬季依然需要為貨物制冷,。藥品,,卷煙倉庫在普通空調不能運行的常溫氣候下仍需要做除濕運行。b. 為使藥品等貨物保存在相近的溫度范圍內,,確保干,,濕度,外包裝,,性能的一致,,進入設備的空氣和從設備排出的空氣的溫差應越小越好,但為了有效地排出設備中的熱量,,又要求有較大的送風量,,因此要求庫房內的空調系統送、回風溫差小,,且送風量大,。c. 把庫房的溫、濕度控制在規定的范圍之內是倉庫所儲存貨物及有關材料的要求,,
現有一問題,,因節能減排是目前的主流,所以我們公司的一家客戶領導請了一國外公司為其空調(愛默生PEX系列P2070的機房專用空調)做了節能裝置,,通過某種儀器(因產品保密,,無法得知)將機房內的定頻壓縮機改為變頻控制,,原定頻壓機頻率為50HZ,,整改后開機能將壓縮機頻率降到33HZ左右,電流與原來相比能減少2安培左右,。 現在客戶要求我公司就目前情況,,上交一份關于定頻壓縮機改為變頻控制后會對壓縮機、空調乃至整個機房有什么影響的報告,。自己不會寫,,所以想請各位大神能幫助一些。 謝謝各位了
一,、精密空調的結構及工作原理精密空調主要由壓縮機,、冷凝器,、膨脹閥和蒸發器組成。一般來說空調機的制冷過程為:壓縮機將經過蒸發器后吸收了熱能的制冷劑氣體壓縮成高壓氣體,,然后送到室外機的冷凝器;冷凝器將高溫高壓氣體的熱能通過風扇向周圍空氣中釋放,,使高溫高壓的氣體制冷劑重新凝結成液體,然后送到膨脹閥;膨脹閥將冷凝器管道送來的液體制冷劑降溫后變成液,、氣混合態的制冷劑,,然后送到蒸發器回路中去;蒸發器將液、氣混合態的制冷劑通過吸收機房環境中的熱量重新蒸發成氣態制冷劑,,然后又送回到壓縮機,,重復前面的過程。二,、計算機機房中選用精密專用空調的原因1,、溫度、濕度控制對計算機機房的重要性在計算機機房中的設備是由大量的微電子,、精密機械設備等組成,,而這些設備使用了大量的易受溫度、濕度影響的電子元器件,、機械構件及材料,。溫度對計算機機房設備的電子元器件、絕緣材料以及記錄介質都有較大的影響;如對半導體元器件而言,,室溫在規定范圍內每增加10℃,,其可靠性就會降低約25%;而對電容器,溫度每增加10℃,,其使
機房專用空調機組根據機房要求設計,,可通過環境調節上徹底解決以上問題,不留任何隱患,。 從設計功能來看,,舒適性空調在設計上與機房專用空調(數據參考市場知名品牌艾默生網絡能源CM+系列機房空調) 舒適性空調無法進行濕度控制。沒有加濕功能,,只能進行除濕,。濕度過高產生的水滴及濕度過低產生的靜電對設備運行都極其不利。機房專用空調的重要控制參數為濕度,,可以達到±5%的控制精度,。 1.適用場合,精密空調主要使用在機房,、制藥,、電子加工等行業,主要為設備聚集場所普通空調主要使用在辦公室、家庭,,主要為人員聚集場所單系統機組設置除濕電磁閥,,除濕運行時可提高除濕效率以及節省再加熱功耗。多系統具有多級能量調節功能,,使之與負荷相適應,,高效節能。 從運行成本上看,,在發揮同樣制冷效果的前提下,,舒適性空調的耗電量是機房專用空調耗電量的1.5倍。參考下面實例計算,,計算中考慮了機房專用空調和舒適性空調顯熱比和能效比的差異,。主要為人員聚集場所檢查冷媒管線有無破損的情況(當然從壓縮機的工作狀況及其它的一些性能參數也能夠判斷冷媒管線是否破損),檢查冷媒管線的保溫狀況,,特別是在北方地區的冬天,,這是一件比較重要的工作,如果環境