電解處理法也是電絮凝氣浮組合工藝技術的基礎,,主要是利用電解原理對水進行電化學處理。除了氧化-還原作用外,,還有凝聚,、殺菌消毒,、調整pH值和吸附共沉淀等多種功能,可以去除多種污染物,。電解法處理污水后,,不但去除了有毒有害物質,,而且還可用于工業、市政雜用,、家中用水等,。 實踐表明,,電解法不但操作便捷,,無二次污染,而且處理出水同樣能達到回用水的標準,,同時電解法處理后的水,,不易滋生細菌,便于蓄存,。對于其他一些輕度污染的污水,,例如,洗浴廢水,、城市污水廠二級生物處理后的出水等將有很大的實用價值,。
氣浮法是電絮凝氣浮組合工藝技術的基礎,其處理洗浴廢水的機理是在待處理的洗浴廢水中通入大量密集的微細氣泡,,使其與雜質,、絮粒相互粘附,形成整體比重小于水的浮體,,從而依靠浮力浮出水面,。 氣浮處理法在理論上有許多適合于處理洗浴廢水的特點: (1) 、洗浴廢水中污染物質形成的絮凝體較輕,,有利于通過氣浮去除,;
我污水源熱泵在我國作為一個較為新興的行業,在地源熱泵洗浴熱水設備的4種類型中市場初始投資最低,,經濟效益卻顯著,。它回收了城市原生污水中的熱能,既開發了一種清潔能源,,又降低了城市廢熱的排放,、保護了環境。與傳統能源或其他清潔能源相比,,污水源熱泵系統不論從供熱供冷的效率,,還是從未來的能源費用來看,都具有明顯優勢,。 1,、與傳統能源比較 據《中國污水源熱泵行業市場調研與投資前景分析報告》分析顯示,污水源熱泵洗浴熱水設備經濟性低于傳統燃煤供電,,但要好于燃?、燃油等高校的供電方式,。將熱泵與以煤、燃氣和油等能源的供湃較,,以加熱10000kcal熱量所需的費用做一個綜合比較,,《報告》還得出了以下結果。(以下數據僅為參考) (1)用熱泵機組:設熱泵的COP(指其制熱量與所消耗的電能的比值,,即機組的性能系數)值為4,,則耗電量為2.91kw,若電費的平均價格為0.7元/KW,,則電費為2.91ⅹ0.7=2.04元,。 (2)用煤:煤大約能夠產生70%的熱能,則所需的燃料為2.13kg,。若煤價為0.7元/kg,,則費用為2.13ⅹ0.7=1.49元。 (3)用燃氣：?/p>
洗浴中心用水量大,,排出的熱水中的熱量可以利用起來,作為熱源用換熱器吸熱來制熱,,再進行加熱洗浴用水,,,求一份可行性報告,,,,最好是湖北荊門地區的。,。,。感謝!,!隨便說兩句唄,,
如題,,我現在接到一個桑拿酒店的項目,,他們因為薓太貴(48元/噸),想將客房和洗浴桑拿中心的淋浴水收集后,,經適當處理后回用于洗浴,,請問各位專家,,這樣可行嗎?舒服是否違反了國家現行的相關法規和規范,?我查了一些規范,,倒是都沒有做說明。如果可行,,我準備用MBR+反滲透工藝,,請大家發表看法,謝謝,!
用這套工藝處理洗浴廢水,,最終預計能達到什么樣的效果,?大家對此有何改進辦法?
零價鐵處理廢水
該屠宰廠主要宰牛,,每天廢水量70噸,,24小時排水(環評報告說的,對此表示懷疑,,所以設計水量按4噸/小時考慮了),。 水質情況:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)總氮<150mg/L,。漂浮物未計入,。 排水執行GB8978-96《污水綜合排放標準》中的一級排放標準,詳見下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 現在我們總工的設計方案如下:污水——格柵——沉淀池(廠區原有200立池子)——調節池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(豎流式)——?dú)飧 w維過濾——排放 但是我找了一個總工看了說這個肯定達不了標,,他建議把氣浮放在前面,,把H/O改成兩段,把前面的沉淀池改成化糞池,,在中間加到隔墻,,然后在中間出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和糞便(沉在下面) ,,兩段H/O的總體積還是170立不變化,。 后來又一位工程師說不需要化糞池,應該用H/O2,,氣浮池也是放在前面,。 現在我
我們最近接到一個COD大約2000左右的制藥廢水處理項目,我們打算用SBR工藝,,想請教下只用SBR可不可以,,需要加什么給的話,,希望大家討論討論.
香料廢水深度處理,也就是廠里沖地的水混些生活污水,調試一個月了還一點效果沒有,郁悶啊!昨天好氧池SV10% 突然變成5%了~~用的是接觸氧化,是不是掛在膜上了?接觸氧化如果是掛上膜了SV該怎么測呢出水懸浮物很多,COD也不達標,一直徘徊在120左右請各位大俠給分析一下了,進水的COD在200左右~~設計是這樣的,進水400噸一天,水解池停留一天,好氧池子停留兩天,兩及好氧后沉淀,再接了砂濾,現在進水在200噸一天,爆氣池子的溶解氧有點高,在6左右好氧池污泥比較松散
目前對洗浴廢水處理后用于生活雜用水的工藝有:1、混凝+CMF,,2,、接觸氧化法,3,、MBR等,,但哪一種更合理、更實用,、效果更好,,希望大家能把自己的實際經驗?zāi)贸鰜?lái)一起分享,加以比較,,以便選擇出更好方法,。
采用混凝沉淀-過濾-固定化生物活性炭-膜濾-UV消毒工藝處理洗浴廢水,整體試驗結果比較理想,在物化處理過程中混凝環節至關重要.為此研究了混凝對濁度、LAS,、CODCr,、洗浴浴香的處理效果.研究結果表明:當投藥量大于25 mg/L時,混凝沉淀可以把平均濁度為65 NTU的原水降低到15 NTU以下,對LAS、CODCr的去除率可達62%和50%以上,因此混凝是去除洗浴廢水中懸浮物質,、LAS和有機污染物有效的物化處理單元;但是混凝不能有效地去除洗浴廢水中的浴香.可在這里下載’http://www.shui.shejis.com/new_lw/html/201357.shtml
本帖最后由 paqilai 于 2013-5-20 14:54 編輯 一,、調試我想應從這些方面入手: 1,、掌握所要調試工程各單元或反應器單體的性能及控制運行參數和所需要調試步驟; 2、了解各單元在全工藝中的地位和作用,,如:各段去除率,、主次地位、及調試先后次序等; 3,、了解廢水性質,,清楚各組分去除難易程度,如何去除最難處理物質,,如何應付毒性物質,,是否需要補充物質; 4、確定物化及化學法投藥量,,必要時現場試驗確定,。 二、 作為一名調試人員,,我想應具備以下條件: 1,、熟悉各種水處理工藝、及工藝組合; 2、能夠運行
電鍍廢水的排放標準已經開始提標了,即將執行表三,,廣州那邊貌似很早就開始執行表三,,很多都是采用的重金屬捕獲劑和上ro,離子交換等,,但從目前的條件上發現膜的損耗和堵塞等等問題,,離子交換的成本和交換廢水的處理等問題還是有待繼續改進,技術不是很成熟和穩定,,所以大家討論下在目前的工藝和條件洗采用小改造能夠做到表三的,。
電子廠切割廢水:cOD18萬mg/L,氨氮1.5mg/L,總鎳55mg/L,PH11,要求處理后COD200mg/L,總鎳1.0mg/L,水量每天5噸
一級處理是去除污水中影響二級生物處理正常運轉的雜物的過程,,主要包括去除污水中的漂浮物及懸浮狀態的污染物、調整pH值和其他減輕污水的腐化程度及后處理工藝負荷的過程,。一級處理是二級生物處理的預處理過程,,只有一級處理出水水質符合要求,才能保證二級生物處理運行平穩,,進而確保二級出水水質達標。針對不同污水中存在的不同污染物,,應實施與之相對應的一級處理工藝,。比如酸堿污水應當采取中和處理,含鹽污水應當采取離子交換,、電解或膜法處理,,對超高濃度有機污水就應當采取萃取法處理。
有沒有什么好的,造價低的方法,。 400的氨氮不高不低的,,真沒想到什么好的辦法。C源不夠,,加C源把增加造價,。加藥氧化吧,增加運行成本,,還不低,。最近遇到兩種這個廢水,一個泡菜廢水,,生化效果已經起來了,,出水COD比氨氮還低,,COD200不到,氨氮209.,。還有一個化尸池的廢水,,水質差不多,只是沒了鹽度,,現在糾結用什么工藝好,。有能給個建議的么
制藥廢水,,主要生產各種中間體,廢水含有甲苯,,乙醛等,,COD~70000mg/L,NH3-N~20000mg/L,,廢水看起來相對清澈,,懸浮物較少。不含抗生素,。
洗浴廢水
洗浴廢水專題,為您提供洗浴廢水相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與洗浴廢水 相關的專業交流討論,,更多洗浴廢水相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題