想理解一下vrv空調系統的使用問題,希望可以看到一個實際的工程例子,,有的話請發到郵箱[email protected]謝謝同行們的支持啊?。。,。,。。,。,。。,。,。?!
VRV空調系統的設計與思考
我在做一個教學樓的空調設計,看到一篇文章說,,如果采用全空氣系統則分區比較麻煩,,如果采用風機盤管加新風則人員多的房間濕負荷處理難以達到,,所以我采用VRV系統,但是新風問題比較難解決,,如果采用單獨的新風機組,,我看了大金的資料機組是在室外溫度為-5-43度之間運行,一旦低于0度制熱能力就會下降,,我設計的咸寧冬季室外平均溫度達到-8.7度,,所以我想采用全熱交換器,那我算室內送風量時,,室內冷負荷要包括新風冷負荷嗎,?新風問題怎么解決才最好啊,?
vrv空調系統的節能因素分析
1. VRV空調系統的定義及控制原理 VRV空調系統是在電力空調系統中,,通過控制壓縮機的制冷劑循環量和進入室內換熱器的制冷劑流量,適時地滿足室內冷熱負荷要求的高效率冷劑空調系統,。VRV空調系統需采用變頻壓縮機,、多極壓縮機、卸載壓縮機或多臺壓縮機組合來實現壓縮機容量控制,;在制冷系統中需設置電子膨脹閥或其它輔助回路,以調節進入室內機的制冷劑流量,;通過控制室內外換熱器的風扇轉速積,,調節換熱器的能力。在變頻調速和電子膨脹閥技術逐漸成熟之后,,VRV空調系統普遍采用變頻壓縮機和電子膨脹閥,。 空調系統在環境溫度、室內負荷不斷變化的條件下工作,,而且系統各部件之間,、系統環境與環境之間相互影響,因此VRV空調系統的狀態不斷變化,,需通過其控制系統適時地調節空調系統的容量,,消除其影響,是一種柔性調節系統,。其工作原理是:由控制系統采集室內舒適性參數,、室外環境參數和表征制冷系統運行狀況的狀態參數,根據系統運行優化準則和人體舒適性準則,,通過變頻等手段調節壓縮機輸氣量,,并控制空調系統的風扇、電子膨脹閥等一切可控部件,,保證室內環境的舒適性,,并使空調系統穩定工作在最佳工作狀態,。
VRV空調系統的設計及控制.rar
VRV系統原理 Varied Refrigerant Volume簡稱VRV,VRV空調系統是一種冷劑式空調系統,,它以制冷劑為輸送介質,,室外主機由室外側換熱器、壓縮機和其他制冷附件組成,,末端裝置是由直接蒸發式換熱器和風機組成的室內機,。
論文簡介:本文論述了VRV空調系統設計安裝中一些容易出現的問題和解決方案。VRV(variable refrigerant volume)空調系統即可 投稿網友:nuantong_new 上傳時間: 2013-06-20
圖紙簡介: 暖通空調VRV系統,,平面圖紙比較詳細,,具有一定的參考借鑒作用。 投稿網友: wolfclothes 上傳時間: 2013-09-03
大家幫幫聾里有一個醫院項目,,打算用VRV變頻多聯系統,,我想問一下,若要實現房間內的凈化功能,,在每一個房間的室內機的回風口處加中效過濾,,這樣做的好處和弊端各有哪些呢?
我正在做一個VRV系統的驗收資料,,但是并沒有正規的驗收規范和樣本,,所以和監理那根本達不出一致來,哪位同行作過相似的工程資料,,麻煩給弟兄上傳一下,,或告訴相關的應用表格及有效地址,不勝感激,,有機會請吃飯..
本文將根據VRV空調系統的特點,,結合北京南站工程的具體實踐,對VRV空調系統的施工工藝進行介紹,,就施工中容易出現的問題進行分析并提出改進方案,。關鍵詞:VRV空調系統 安裝 調試
VRV空調系統新風設計改造應用VRV空調系統新風問題一直是VRV空調系統設計的難點,也很大程度上限制了VRV空調系統的進一步應用,。本文總結了VRV空調系統的設備特點,,介紹了VRV空調系統新風的設計常用處理方法,結合民政部辦公樓改造工程對VRV新風系統進行了設計,,并與風機盤管新風系統進行了比較,。關鍵詞:VRV空調;新風系統,;設計處理,;實例設計
多聯機VRV[1] (variable refrigerant volume)空調系統即可變制冷劑流量空調系統,由日本大金(DAIKIN)公司于1982年開發推出,,打破了傳統的中央空調(水冷冷水機組+熱水鍋爐+空調末端)設計理念,,在傳統的房間分體空調器由一臺室外機連接一臺室內機的一對一方式的基礎上,研制出了一臺室外機連接多臺室內機的供暖制冷系統,,使設計,、安裝、運行及維護管理更為簡單,、方便,,節能。多聯機VRV空調系統是為適應空調機組集中化使用需求在分體式和多聯式空調系統基礎上發展起來的一種新型制冷劑空調系統,。其主導思想是“變頻,、一拖多和多拖多”,體現變頻空調的節能理念[3,4],。在多聯機VRV空調系統中,,一臺室外機與一臺室內機相連的系統稱為單元VRV空調系統或變頻空調器;一臺或多臺室外機與多臺室內機相連的系統稱為多元VRV空調系統,。
一棟5層的大樓,,每層兩套vrv空調系統,其他系統運轉均正常,,只有一樓西側大廳系統有問題,,該系統一共11臺內機,房間6臺,,首層大廳5臺;首層大廳五臺均預熱(回液溫度小于32°顯示預熱)房間6臺均正常,,空調室外機位于六層架空層處,,工作壓力為pd=2.5MP PS=0.5MP 抽正空及制冷劑均沒問題 跪求解決方案
大金的資料不好找啊,,大家分享一下吧
關于超配問題,,我對于超配的考慮是:1、末端的同時使用率2,、主機超過額定制冷量的輸出能力,。所以水機和VRV系統的超配比應該差不多,可又有觀點說水機可以比VRV系統多超配。這怎么解釋呢,?是考慮回油的問題嗎,?第二個疑問是。一些比較高的場所比如超市,、商場同時使用率接近100%,,如果假定超配120%,那系統不是經常超負荷運行,,這顯然對主機的運行不利,,實際工程中還有不少這樣的項目超配120%~130%,這樣會出現問題嗎,?請各位同行指教,。
希望大家支支招,說說您心中最高檔次的豪華別墅里的采暖通風空調系統應該是什么樣子的?本帖來源于專題《VRV中央空調系統設計淺議》鏈接如下:http://co.163.com/neteaseivp/zhuanti/200507052085/index.htm
vrv空調系統報價
vrv空調系統報價專題,,為您提供vrv空調系統報價相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與vrv空調系統報價 相關的專業交流討論,,更多vrv空調系統報價相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子