大家幫幫聾里有一個醫院項目,打算用VRV變頻多聯系統,,我想問一下,若要實現房間內的凈化功能,,在每一個房間的室內機的回風口處加中效過濾,,這樣做的好處和弊端各有哪些呢,?
大金的資料不好找啊,,大家分享一下吧
想理解一下vrv空調系統的使用問題,希望可以看到一個實際的工程例子,,有的話請發到郵箱[email protected]謝謝同行們的支持?。。,。,。,。。,。,。,。。,。,。?/p>
VRV空調系統的設計與思考
本帖最后由 nuannuan941 于 2013-9-18 10:17 編輯 1)將VRV 空調系統的普通室內機作為新風機來處理新風,。此種方法由于系統較簡單,,在工程中運用較多。由于VRV 空調系統的室內機盤管是根據空調回風狀態設計的,,而不是按新風狀態設計的,,所以一方面室內機不能將新風處理到室內狀態點,部分新風負荷需要由室內機負擔,,另一方面在室外溫度較高時,,會使室外機長時間超負荷運轉,出現過流保護,。2)采
VRV制冷機組+風機盤管,,冬季制熱效果怎么樣,當室外溫度低于0度,,室外機運行狀況怎么樣,,耗電量又是怎樣,我要查詢哪些資料可以確定耗電量和機組性能,?請高手指教
1. VRV空調系統的定義及控制原理 VRV空調系統是在電力空調系統中,,通過控制壓縮機的制冷劑循環量和進入室內換熱器的制冷劑流量,適時地滿足室內冷熱負荷要求的高效率冷劑空調系統,。VRV空調系統需采用變頻壓縮機,、多極壓縮機、卸載壓縮機或多臺壓縮機組合來實現壓縮機容量控制,;在制冷系統中需設置電子膨脹閥或其它輔助回路,,以調節進入室內機的制冷劑流量;通過控制室內外換熱器的風扇轉速積,,調節換熱器的能力,。在變頻調速和電子膨脹閥技術逐漸成熟之后,VRV空調系統普遍采用變頻壓縮機和電子膨脹閥,。 空調系統在環境溫度,、室內負荷不斷變化的條件下工作,而且系統各部件之間,、系統環境與環境之間相互影響,,因此VRV空調系統的狀態不斷變化,需通過其控制系統適時地調節空調系統的容量,消除其影響,,是一種柔性調節系統,。其工作原理是:由控制系統采集室內舒適性參數、室外環境參數和表征制冷系統運行狀況的狀態參數,,根據系統運行優化準則和人體舒適性準則,,通過變頻等手段調節壓縮機輸氣量,并控制空調系統的風扇,、電子膨脹閥等一切可控部件,,保證室內環境的舒適性,并使空調系統穩定工作在最佳工作狀態,。
我在做一個教學樓的空調設計,看到一篇文章說,,如果采用全空氣系統則分區比較麻煩,,如果采用風機盤管加新風則人員多的房間濕負荷處理難以達到,所以我采用VRV系統,,但是新風問題比較難解決,,如果采用單獨的新風機組,我看了大金的資料機組是在室外溫度為-5-43度之間運行,,一旦低于0度制熱能力就會下降,,我設計的咸寧冬季室外平均溫度達到-8.7度,所以我想采用全熱交換器,,那我算室內送風量時,,室內冷負荷要包括新風冷負荷嗎?新風問題怎么解決才最好???
vrv空調系統的節能因素分析
VRV空調系統的設計及控制.rar
請高人指點空調系統的系統汽蝕余量是怎么計算的?有沒個大概的估算方法,,因為選水泵時系統的汽蝕余量要大于水泵汽蝕余量+0.5m的安全余量 ,,不知道系統汽蝕余量不太好選擇水泵
1 引言VRV空調系統是家用中央空調的主要機型之一,具有系統簡單,、結構緊湊、節能,、舒適等優點,,各房間獨立調節、運行,能滿足不同房間不同空調負荷的要求,。自20世紀80年代誕生以來,,在日本和國內市場上獲得了廣泛的重視和應用,眾多公司都開發了類似的空調系統,。VRV空調系統也由單室外機,、單室內機的結構逐步向多室內機甚至多室外機系統發展。室外機壓縮機容量可變,,有單臺變容量 (如雙速,、變轉速及其他變容技術)壓縮機和兩臺或兩臺以上定容量壓縮機與變容量壓縮機的組合等多種型式。在使用功能上有單冷型,、熱泵型,、熱回收型以及蓄能型、新風機組等,。顯然,,VRV空調系統在功能上室外機、室內機乃至控制系統是相互獨立,、可以按需組合,,而在目前的相關標準規范中又將其作為單元式機組對待,只對整機進行性能考核,。因此,,迫切希望針對其系統特點進行研究分析,統一設計和試驗標準,,制訂相應的標準規范,,促進VRV空調系統的生產應用。 2 VRV空調系統的設備的特點VRV空調系統的工作原理與普通蒸汽壓縮式制冷系統相同,,由壓縮機,、冷凝器、節流機構和蒸發器組成,。與普通蒸汽壓縮式制冷裝置不同的是,,熱泵型(包括熱回收型)VRV空
本帖最后由 qykqykqyk 于 2014-3-4 16:34 編輯 1、酒店客房采用風機盤管+新風系統,, 新風的處理采用新風機組,,一臺新風機組的風量可以滿足一層12個房間的新風量,720m3/h,,但是如果住不滿 沒人住的房間還通新風么,,如果通新風 是不是造成能源浪費,如果不通新風 ,,新風機組是如何做到的,。,。。2,、酒店3層有8個中會議室,,每個會議室 額定人數16到22人,按每人30m3/h算,,新風量很大,,但是全熱負荷1800w,根據焓濕圖計算,風機盤管的風量在600到700左右,,怎么處理,。。而且 也有和問題1同樣的問題,,即不使用的房間新風怎么辦,。。,。3,、如果會議室使用全新風系統,使用新風機組,,客房使用風機盤管+新風,,風機盤管和新風處理器共同使用一個冷源(水冷機組)是否可行。,。,。4、春秋季 空調充水保養的時候,,新風處理怎么辦,。。,。
論文簡介:本文論述了VRV空調系統設計安裝中一些容易出現的問題和解決方案,。VRV(variable refrigerant volume)空調系統即可 投稿網友:nuantong_new 上傳時間: 2013-06-20
圖紙簡介: 暖通空調VRV系統,平面圖紙比較詳細,,具有一定的參考借鑒作用,。 投稿網友: wolfclothes 上傳時間: 2013-09-03
02X201-1 空調系統控制
VRV系統原理 Varied Refrigerant Volume簡稱VRV,VRV空調系統是一種冷劑式空調系統,,它以制冷劑為輸送介質,,室外主機由室外側換熱器、壓縮機和其他制冷附件組成,,末端裝置是由直接蒸發式換熱器和風機組成的室內機,。
空調通風系統清洗規范 前 言 本標準第3章、第8章,、第6.4.3條和附錄A,、附錄B為推薦性條款,,其余技術內容為強制性的。 本標準參考了美國國家風管清洗協會行業標準《暖通空調系統的評估,、清洗和修復》(ACR2002)和《日本風道清掃協會的技術標準》(1990版)。 附錄A和附錄B均為資料性附錄,。 本標準由中國標準化研究院,、北京工業大學提出。 本標準起草單位:中國標準化研究院,、北京工業大學,、全國暖通空調及凈化設備標準化技術委員會、軍事醫學科學院,、全國冷凍設備標準化技術委員會,、藍星清洗工程有限公司。 本標準主要起草人:趙躍進,、吳玉庭,、李愛仙、馬重芳,、黃維,、車鳳翔、李德福,、張明圣,。 引 言 隨著經濟的發展,人民生活水平的不斷提高,,中央空調與通風系統已成為許多建筑中一個重要設施,。隨著人們對使用空調可能會造成疾病的轉播的認識(如軍團菌),特別是這次發生在2003年的極具傳染性的“非典型肺炎”的肆虐,,更使全社會深刻意識到清洗空調系統的重要性,。為有效遏止
我正在做一個VRV系統的驗收資料,但是并沒有正規的驗收規范和樣本,,所以和監理那根本達不出一致來,,哪位同行作過相似的工程資料,麻煩給弟兄上傳一下,,或告訴相關的應用表格及有效地址,,不勝感激,有機會請吃飯..
空調系統 vrv
空調系統 vrv專題,,為您提供空調系統 vrv相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與空調系統 vrv 相關的專業交流討論,更多空調系統 vrv相關內容請訪問