引言空調技術發展日新月異,為滿足各種用途需要,,新產品不斷推出,,商品化程度不斷提高。多聯機空調系統以其設計施工簡單,、實用,、靈活方便、運行節能,、功能強大,、可靠性高等大量優點在工程中得到了廣泛引用,下面以安徽省合肥市富廣大廈為例,,闡述數碼渦旋噴氣增焓技術在多聯機空調系統中的應用,。1 工程概況富廣大廈位于合肥市包河區徽州大道與南一環交叉口東南角,占據成熟商業地段優勢,工程建筑總面積約為68 000㎡, 建筑高度99.8m,,建筑層數29層,,架剪力墻結構。地下2層,,建筑面積約1萬㎡,,為停車庫、設備間及人防室,。地面27層,,建筑面積約5.8萬㎡,1~3層為商業網點,,4~27層為甲級寫字樓,。本工程空調系統均采用變制冷劑流量一拖多空調系統,夏季空調總冷負荷為8 049.4kW,,冬季空調總熱負荷為9039.9kW,。空調新風系統采用全熱交換器送至各個房間,。2 設計計算參數2.1 室外計算氣象參數 2.3 熱工參數1)外墻:混凝土外墻,,外貼45mm厚巖棉板,傳熱系數0.94W/(㎡·
這可是我費了很大心血完成的呀,,大家要回帖啊
多聯機空調系統設計探討
給我參考下好嗎,?我要做畢業設計
文章對多聯機空調方案設計與施工管理展開探討。
多聯機VRV[1] (variable refrigerant volume)空調系統即可變制冷劑流量空調系統,,由日本大金(DAIKIN)公司于1982年開發推出,,打破了傳統的中央空調(水冷冷水機組+熱水鍋爐+空調末端)設計理念,在傳統的房間分體空調器由一臺室外機連接一臺室內機的一對一方式的基礎上,,研制出了一臺室外機連接多臺室內機的供暖制冷系統,,使設計、安裝,、運行及維護管理更為簡單,、方便,節能,。多聯機VRV空調系統是為適應空調機組集中化使用需求在分體式和多聯式空調系統基礎上發展起來的一種新型制冷劑空調系統。其主導思想是“變頻,、一拖多和多拖多”,,體現變頻空調的節能理念[3,4]。在多聯機VRV空調系統中,,一臺室外機與一臺室內機相連的系統稱為單元VRV空調系統或變頻空調器,;一臺或多臺室外機與多臺室內機相連的系統稱為多元VRV空調系統。
一、 設計依據 1.《民用建筑供暖通風與空氣調節設計規范》(GB50736-2012) 2.《建筑設計防火規范》GB50016-2006 3.《商店建筑設計規范》JGJ48-88 4.《汽車庫,、修車庫,、停車場設計防火規范》(GB50067-97) 5.《汽車庫建筑設計規范》(JGJ100-98) 6.《公共建筑節能設計標準》(GB50189-2005) 7.《 廣東省實施細則》DBJ15-51-2007
一、多聯分體式空調系統的配置設計,,需要經過哪些計算步驟 如果僅為滿足夏季空調房間供冷,,大體需要經過下列步驟: (1)根據所在地氣象和室內設計參數,在樣本的制冷量表中,,選擇接近或大于各空調房間夏季冷負荷峰值的室
最近做了一個商場的空調審圖說要補充空調節能設計專項說明(屬于修改內容)不知道該怎么寫啊還有要補充負荷計算書,,水利計算書等(屬于宜修改或自行修改內容),這些都沒有,,該怎么回復呢,?
演播廳空調及消聲減震設計說明
請教大家個問題:有個工程采用多聯機空調,但是有4個5平米的小房子也需要空調但是多聯機的室內機最小的也要2.2kw的供冷量,,這樣的話這么小的房間也配一臺室內機是不是在設備上是種讓費呀而且該室內機長期在30%負荷率以下工作不知道能否定作小容量室內機假如兩個房間共用一個室內機的話又存在使用一個房間時兩個房間同時空調的問題,,造成能量浪費。而且室內機的回風是在一個房間形成的造成一個房間正壓一個房間負壓,!如何解決此問題呢,?
圖紙簡介: 廣東省廣州市碧桂園某三層別墅、多聯機空調設計,! 投稿網友: zjzandqiuwang 上傳時間: 2013-04-03 圖
論文簡介:烏斯太大酒店空調設計說明,,很不錯的學習資料! 投稿網友:david200901050 上傳時間: 2013-07-22
相比分體式空調來說,中央空調制冷供暖更均勻,,不占地方,。大多數人往往只考慮到購買時的品牌、質量等,,卻忽視了它與房間吊頂布局的配合,。到后來不僅影響整體美觀性,使用時可能也會有妨礙,。以下是12種較典型的吊頂設計實例,,供大家參考。在實際的施工進程當中,,防水涂料,,PVC板材和鋁塑板 是在廚房衛生間吊頂中常使用的材料。防水涂料在施工中,,有施工方便,,造價比較低,色彩多樣的特點,,但裝飾效果也一樣,,在長期使用之后,,有局部脫落與褪色的現象發生,性能也較不
圖紙簡介: 本圖紙是西安市某九層辦公樓多聯機空調設計施工圖,,圖紙內容:設備布置,、管路布置、室內新風設計,、配電設計等,。設計說明,平面布置圖等,,可供參考 投稿網友: xiaodianxing 上傳時間: 2013-08-05
前言:水環(源)多聯機組是將水源熱泵技術,、多聯機技術結合在一起,糅合了風冷多聯式變頻空調和水冷式冷水機組兩大類產品的技術優點,,使得該機組既有多聯機的變負荷的靈活,,安裝配置自由的特點,又有冷水機組的高能效,,運行平穩的優點,。本文以廣東太陽神集團總部辦公大樓建筑的設計進行分析。 工程概況 本工程位于廣東省廣州市,,為廣東太陽神集團辦公大樓,,建筑南北朝向,地下一層為車庫及其他用房,,地上共九層,;本次設計總建筑面積約為3萬平方米,總空調面積為2萬平方米,,設計冷負荷為3600kw,,設計熱負荷為1200k,夏季供冷,,冬季采暖,。 本項目工程建筑屬常規民用建筑舒適性空調,設計采用水環(源)多聯機中央空調系統,。 設計相關參數 1),、室外設計計算參數 夏季空調室外計算干球溫度:33.5℃/夏季空調室外計算濕球溫度:27.7℃ 冬季空調室外計算干球溫度:5℃/冬季空調室外計算相對濕度:70% 2)、室內設
圖紙簡介: 本圖紙為某五層辦公樓多聯機空調系統設計圖,,圖紙包括設計說明,、主要設備材料表、一至五層冷媒管系統平面圖,、一至五層空調風系統平面圖,、空調系統室外機布置圖。 投稿網友: daifly2005 上傳時間: 2014-06-10
多聯機空調設計說明
多聯機空調設計說明專題,,為您提供多聯機空調設計說明相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與多聯機空調設計說明 相關的專業交流討論,更多多聯機空調設計說明相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題