  • 富廣大廈多聯機空調系統設計說明

    引言空調技術發展日新月異,,為滿足各種用途需要,,新產品不斷推出,商品化程度不斷提高,。多聯機空調系統以其設計施工簡單,、實用、靈活方便,、運行節能,、功能強大、可靠性高等大量優點在工程中得到了廣泛引用,,下面以安徽省合肥市富廣大廈為例,,闡述數碼渦旋噴氣增焓技術在多聯機空調系統中的應用,。1 工程概況富廣大廈位于合肥市包河區徽州大道與南一環交叉口東南角,占據成熟商業地段優勢,,工程建筑總面積約為68 000㎡, 建筑高度99.8m,,建筑層數29層,架剪力墻結構,。地下2層,,建筑面積約1萬㎡,為停車庫,、設備間及人防室,。地面27層,建筑面積約5.8萬㎡,,1~3層為商業網點,,4~27層為甲級寫字樓。本工程空調系統均采用變制冷劑流量一拖多空調系統,,夏季空調總冷負荷為8 049.4kW,,冬季空調總熱負荷為9039.9kW??照{新風系統采用全熱交換器送至各個房間,。2 設計計算參數2.1 室外計算氣象參數 2.3 熱工參數1)外墻:混凝土外墻,外貼45mm厚巖棉板,,傳熱系數0.94W/(㎡·

  • 關于酒窖的空調系統設計

    最近做一個酒窖項目,,項目為紅酒酒窖加酒吧設計,業主要求冷指標要達到380W/M2,。查閱相關資料了解喝紅酒時最佳溫度為18°C,,但我仍認為這樣的設計太過浪費,。即使要求酒吧內達到18°C,,冷指標也不需要達到380W/M2。而且通過利用天正負荷計算軟件計算相關參數,,要達到18°C的最終冷指標也只在280左右,。論壇內有相關做過這方面的項目沒?介紹下~~~

  • 通風空調專業方案設計說明

    一,、 設計依據 1.《民用建筑供暖通風與空氣調節設計規范》(GB50736-2012) 2.《建筑設計防火規范》GB50016-2006 3.《商店建筑設計規范》JGJ48-88 4.《汽車庫,、修車庫、停車場設計防火規范》(GB50067-97) 5.《汽車庫建筑設計規范》(JGJ100-98) 6.《公共建筑節能設計標準》(GB50189-2005) 7.《 廣東省實施細則》DBJ15-51-2007

  • 急求空調節能的設計說明

    最近做了一個商場的空調審圖說要補充空調節能設計專項說明(屬于修改內容)不知道該怎么寫啊還有要補充負荷計算書,,水利計算書等(屬于宜修改或自行修改內容),,這些都沒有,該怎么回復呢,?

  • 演播廳空調及消聲減震設計說明

    演播廳空調及消聲減震設計說明

  • 說說空調系統設計的一些經驗

    說說空調系統設計的一些經驗

    設計商店空調時,,營業廳的人數取值:大型百貨樓,,一層按1.5~2人/ m2,其它層按1人/ m2,;一般商店按0.9~1.0人/ m2,。商店的照明負荷按40~60W/ m2。冷凍水系統設計系統冷凍水和冷卻水流量估算/RT(冷噸 1RT=3516.91

  • 醫院空調系統設計一般要求

    一,、普通用房的空調系統設置     1,、應充分注意利用自然通風,有中庭的必須保證其無障礙的自然通風,,或輔助之以機械排風,。氣候條件合適地區可利用穿堂風,應注意保持清潔的區域位于通風的上風側,。     2,、凡是產生有味氣體、水汽和潮濕作業的用房,,必須設機械排風,。     3、普通空調系統應根據醫院各房間的室內空調設計參數,、設備概況,、衛生學要求、使用時間,、空調負荷等要求合理分區,。     4、各功能區域宜獨立分區,,采用獨立的系統,,并要注意各空調分區能互相封閉、避免空氣途徑交叉感染的原則,,有潔凈度要求的房間,、嚴重污染的房間、應單獨成為一個系統,。     5,、醫院的通風與空調機應采用容易消毒、清洗,,停機后容易保持干燥,、無積水的專用醫用通風空調機組。沒有特殊要求不應在機組內安裝紫外線燈等消毒裝置

  • 福建某酒店空調系統設計

    工程概況(一級)該項目位于福建省廈門市同安區的XX大酒店,,建筑層高為七層,,空調使用建筑面積近8

  • 簡明的空調系統設計方法

    常用設計規范: 仔細閱讀原始設計資料、文件,,如設計任務書,、建筑圖,,充

  • 空調設計:什么系統最節能,?

    空調設計:什么空調系統最節能,?現在設計院的空調設計方案一般這樣搞:住宅:分體機小型辦公樓:分體機大型辦公樓:中央空調(冷水機組)小型酒店:分體機大型酒店:中央空調水冷機組商場:中央空調水冷機組 先說說中央空調,通過長期的調研,,事實表明,,中央空調(冷水機組)并不省電,是個電老虎,。即使有幾個用戶開著空調,,冷水主機就要運行,主機的電功率是上百KW,,1小時100多度電啊,。即使變頻也達不到很好的節能效果。有誰能告訴我中央空調的優點是什么,?美觀,?投資少?節能,?安全,?維護方便?安裝方便,?細想來都不是,,我認為只有大空間的建筑內,沒辦法才使用中央空調,,比如說商場,。 不知道是不是中央空調系統設計時比分體空調容易?還是有其他原因,,設計院總喜歡搞中央空調,? 分體空調窗機:酒店裝分體窗機比中央空調省電,不過有人說維護起來比較麻煩,。

  • 某溫泉酒店空調系統設計

    某溫泉酒店空調系統設計,,供大家學習

  • 有關vrv空調系統的設計實例

    想理解一下vrv空調系統的使用問題,,希望可以看到一個實際的工程例子,,有的話請發到郵箱[email protected]謝謝同行們的支持啊?。,。。,。,。,。。,。,。。,?!

  • 關于空調系統設計與施工的分析

    隨著智能建筑及建筑功能的發展,設備布置所需的空間越來越受限制了,設備間的管路管線只有認真合理的進行空間管理,,才能節省空間,,并避免不必要的返工。設備層布置原則:20層以內的高層建筑:宜在上部或下部設一個設備層30層以內的高層建筑:宜在上部和下部設兩個設備層30層以上超高層建筑:宜在上,、中,、下分別設設備層生產廠房宜在其周邊輔房內設空調設備,冷水機組及鍋爐房等設備宜設在獨立的建筑內,。內管道布置原則:離地h≤2.0m布置空調設備,,水泵等h=2.5-3.0m布置冷、熱水管道h=3.6-4.6m布置空調通風管道h〉4.6m布置電線電纜在實際施工中往往因為機房空間不夠或管線布置不合理,,導致沒有空調水閥組的安裝位置,,閥門裝設過高,不便操作,。二,、水泵選擇與安裝在設計空調水系統時應進行必要的水力計算,根據設計流量計算出在該流量下管路的阻力,,以確保選用水泵的揚程合理,。在對流量和揚程乘以一

  • 昆明的空調系統設計問題

    咨詢一下,10萬平方米的商場(每層為200米x100米)在昆明,,冷負荷一般為多少,,(采用鴻業計算結果首層、頂層為180w,,其他層為130w),。此外,甲方建議采用置換通風,,如果換氣次數提高,,可否減少冷負荷。

  • 某恒溫低溫空調系統設計

    某恒溫低溫空調系統設計

  • 機房空調新風系統如何設計,?

    已知機房面積S,設備總用電功率P,,機房溫濕度要求為21-25度,,40-70%,,春秋季節引新風到機房(利用新風降溫、濕),。問:如何計算機房所需冷負荷,?新風量?如濕度不夠,,如何計算加濕量,?請高手相助!有詳細計算資料最好了,!

  • 請教關于KTV空調系統的設計

    請教關于KTV空調系統的設計

    本人在做一個KTV的空調設計方案,。工程地是在佛山一個6層酒店,KTV位于酒店的2樓,。建筑面積約3370㎡,,空調面積約1153㎡(只包括包房)。共39個包間,,包間面積都在40㎡左右?,F(xiàn)在了解的情況是可能吊頂的空間不是很富裕。希望各位前輩多給點空調系統,、新風及排風系統的建議,。謝謝。[ 本帖最后由 tangmingc 于 2011-1-27 11:31 編輯 ]

  • VRV空調系統的設計與思考

    VRV空調系統的設計與思考

  • 求一份完整的空調系統設計說明書,有圖紙更好,!

    本人因為剛開始搞設計工作,,感覺無從下手。想多多學習,。誰有完整的設計說明書能奉獻一下,,不勝感激!有圖紙更好,!郵箱:[email protected]