圖紙簡介: 該建筑為濟南市某武警營房空調系統課程設計,,三層,,風機盤管加新風系統,,側送風,,圖紙包括:設計施工總說明,,建筑水管路系統圖,,一-三層空調風路,、水路平面圖,。與武警營房制冷設計總圖是完整的一套,。 投稿網友: wyq1158664051 上傳時間:
論文簡介:本課題主要介紹基于AT89C51單片機和DS18B20數字溫度傳感器的溫度控制系統。該系統利用AT89C51單片機采集溫度... 投稿網友:dianqi1234567890 上傳時間: 2013-07-03
最近做一個酒窖項目,,項目為紅酒酒窖加酒吧設計,,業主要求冷指標要達到380W/M2。查閱相關資料了解喝紅酒時最佳溫度為18°C,,但我仍認為這樣的設計太過浪費,。即使要求酒吧內達到18°C,冷指標也不需要達到380W/M2,。而且通過利用天正負荷計算軟件計算相關參數,,要達到18°C的最終冷指標也只在280左右。論壇內有相關做過這方面的項目沒,?介紹下~~~
空調設計:什么空調系統最節能,?現在設計院的空調設計方案一般這樣搞:住宅:分體機小型辦公樓:分體機大型辦公樓:中央空調(冷水機組)小型酒店:分體機大型酒店:中央空調水冷機組商場:中央空調水冷機組 先說說中央空調,,通過長期的調研,事實表明,,中央空調(冷水機組)并不省電,,是個電老虎。即使有幾個用戶開著空調,,冷水主機就要運行,,主機的電功率是上百KW,1小時100多度電啊,。即使變頻也達不到很好的節能效果,。有誰能告訴我中央空調的優點是什么?美觀,?投資少,?節能?安全,?維護方便,?安裝方便,?細想來都不是,我認為只有大空間的建筑內,,沒辦法才使用中央空調,,比如說商場。 不知道是不是中央空調系統設計時比分體空調容易,?還是有其他原因,,設計院總喜歡搞中央空調? 分體空調窗機:酒店裝分體窗機比中央空調省電,,不過有人說維護起來比較麻煩,。
設計商店空調時,營業廳的人數取值:大型百貨樓,,一層按1.5~2人/ m2,,其它層按1人/ m2;一般商店按0.9~1.0人/ m2,。商店的照明負荷按40~60W/ m2,。冷凍水系統設計系統冷凍水和冷卻水流量估算/RT(冷噸 1RT=3516.91
常用設計規范: 仔細閱讀原始設計資料、文件,,如設計任務書,、建筑圖,充
想理解一下vrv空調系統的使用問題,,希望可以看到一個實際的工程例子,,有的話請發到郵箱[email protected]謝謝同行們的支持啊?。,。。,。,。。,。,。。,。,。?/p>
某溫泉酒店空調系統設計,,供大家學習
一、普通用房的空調系統設置 1,、應充分注意利用自然通風,,有中庭的必須保證其無障礙的自然通風,,或輔助之以機械排風。氣候條件合適地區可利用穿堂風,,應注意保持清潔的區域位于通風的上風側,。 2、凡是產生有味氣體,、水汽和潮濕作業的用房,,必須設機械排風。 3,、普通空調系統應根據醫院各房間的室內空調設計參數,、設備概況、衛生學要求,、使用時間,、空調負荷等要求合理分區。 4,、各功能區域宜獨立分區,,采用獨立的系統,并要注意各空調分區能互相封閉,、避免空氣途徑交叉感染的原則,,有潔凈度要求的房間、嚴重污染的房間,、應單獨成為一個系統,。 5、醫院的通風與空調機應采用容易消毒,、清洗,,停機后容易保持干燥、無積水的專用醫用通風空調機組,。沒有特殊要求不應在機組內安裝紫外線燈等消毒裝置
工程概況(一級)該項目位于福建省廈門市同安區的XX大酒店,,建筑層高為七層,空調使用建筑面積近8
隨著智能建筑及建筑功能的發展,,設備布置所需的空間越來越受限制了,設備間的管路管線只有認真合理的進行空間管理,,才能節省空間,并避免不必要的返工,。設備層布置原則:20層以內的高層建筑:宜在上部或下部設一個設備層30層以內的高層建筑:宜在上部和下部設兩個設備層30層以上超高層建筑:宜在上,、中、下分別設設備層生產廠房宜在其周邊輔房內設空調設備,,冷水機組及鍋爐房等設備宜設在獨立的建筑內,。內管道布置原則:離地h≤2.0m布置空調設備,水泵等h=2.5-3.0m布置冷,、熱水管道h=3.6-4.6m布置空調通風管道h〉4.6m布置電線電纜在實際施工中往往因為機房空間不夠或管線布置不合理,,導致沒有空調水閥組的安裝位置,,閥門裝設過高,不便操作,。二,、水泵選擇與安裝在設計空調水系統時應進行必要的水力計算,根據設計流量計算出在該流量下管路的阻力,,以確保選用水泵的揚程合理,。在對流量和揚程乘以一
咨詢一下,10萬平方米的商場(每層為200米x100米)在昆明,,冷負荷一般為多少,,(采用鴻業計算結果首層、頂層為180w,,其他層為130w),。此外,甲方建議采用置換通風,,如果換氣次數提高,,可否減少冷負荷。
現有一份本科生水質工程學(下)(即排水工程)的課程設計如下:課設題目:某居住小區生活污水處理站一.課設題目內容: 某居住小區生活污水處理站設計,,本小區住宅有3000余套,,居住人數1萬多人。居住小區不設化糞池,,整個小區排水系統采用雨,、污分流制,污水集中到小區生活污水處理站進行二級生化處理,。設計日處理污水量2000m3/d,。1. 小區生活污水處理站設計進水指標: BOD5≤250mg/l COD≤300mg/l SS≤300mg/l PH=6.5~7.52.小區生活污水處理站設計出水指標: BOD5≤60mg/l COD≤100mg/l SS≤30mg/l PH=6.5~7.5 3.污水處理站地面標高為10.00m。進入污水處理站(進水泵房前集水池)污水管內底標高為7.00m,。河道的常年水位為9.00m,。試進行污水處理站工藝設計。 二.課設要求內容:(一)課設說明書與計算書一份,。(二)圖紙內容(至少兩張2#圖):
某恒溫低溫空調系統設計
已知機房面積S,,設備總用電功率P,,機房溫濕度要求為21-25度,40-70%,,春秋季節引新風到機房(利用新風降溫,、濕)。問:如何計算機房所需冷負荷?新風量,?如濕度不夠,,如何計算加濕量?請高手相助,!有詳細計算資料最好了!
本人在做一個KTV的空調設計方案,。工程地是在佛山一個6層酒店,,KTV位于酒店的2樓。建筑面積約3370㎡,,空調面積約1153㎡(只包括包房),。共39個包間,包間面積都在40㎡左右?,F(xiàn)在了解的情況是可能吊頂的空間不是很富裕,。希望各位前輩多給點空調系統、新風及排風系統的建議,。謝謝,。[ 本帖最后由 tangmingc 于 2011-1-27 11:31 編輯 ]
VRV空調系統的設計與思考
圖紙簡介: 該圖紙為醫院急診樓中央空調的課程設計,以滿液式螺桿冷水機組為冷源,,加新風系統,。圖紙包含設計說明及剖面圖、1-5層水系統圖,、風系統圖,,控制原理圖,地下一層-五層空調水管平面圖,、風管平面圖,。 投稿網友: weibo_1399778151601 上傳時間
圖紙簡介: 該工程為1棟綜合樓,地下1層,,地上13層,,負一層為車庫和設備用房;1至4層為商場及辦公,;5層為綜合辦公,;6至13層為客房。設計內容為中央空調設計及防排煙設計,。圖紙包括:設計說明,,機房平面布置圖,水系統原理圖,,空調風平面圖,,空調水平面圖等。該套圖紙適合設計人員學習綜合樓包括商場全空氣系統,辦公,、酒店客房風機盤管+新風系統的中央空調設計,。 投稿網友: <