論文簡介:《高層民用建筑設計防火規范》解釋,話說需要什么圖集資料可以找我,。,。,。 投稿網友:s3060107114 上傳時間: 2013-07-23
一、增加了兩個章節,,補充了建筑外保溫系統的防火要求
我在從事一棟超高層寫字樓業主方工作,因涉及<<高規>>比較多,向大家請教及探討以提高自身對高規的理解......
論文簡介:06SJ812《高層民用建筑設計防火規范》圖示 投稿網友:marschenwei 上傳時間: 2013-09-04
根據高層民用建筑設計防火規范:9.2.1 高層建筑的下列部位應設置應急照明: 9.2.1.3 觀眾廳,、展覽廳,、多功能廳、餐廳和商業營業廳等人員密集的場所,。我的高層住宅為一類高層,,一層均為商業每間兩三百個平方左右,, 請問該商業屬于9.2.1.3條的營業廳等人員密集場所嗎?
當室外給水管網不能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足火災延續時間內室內消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求,。
還是地方的,,有友嗎?可謂是福利呀,! 重慶市坡地高層民用建筑設計防火規范 1 總 則 1.0.1 為了防止和減少高層民用建筑的火災危害,,保護人身和財產的安全,根據《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045-95,,結合重慶市的特殊地形條件和具體情況,,制定本規范。 1.0.2 本規范主要是明確坡地高層民用建筑在不同條件下的防火設計高度并以此進行建筑分類,。防火設計高度及建筑類別確定之后,,按照國家標準《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045-95和《建筑設計防火規范》GBJ16-87執行。坡地建筑消防撲救場地及歌舞娛樂放映游藝場所應同時符合本規范要求,。 1.0.3 坡地高
高規7.4.8.1條 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/S;對自動噴水滅火系統不應大于1L/S,。我的問題在于,,為何要對增壓泵有水量限制?水量更大對消防噴淋系統難道不好么,?還是因為配套設置的氣壓罐的原因,?第二個問題是我現在在做的一個工程的的問題,指導我的工程師讓我把消防和噴淋共用一套消防穩壓泵和氣壓罐,,請問此方案是否可行,?
議《高層民用建筑設計防火規范》局部修訂姜文源中華人民共和國國家標準《高層民用建筑設計防火規范》(GB 50045-95,2001年,,以下簡稱“高規”)局部修訂已經完成,,并于2005年10月1日起實施,建設部為此頒布第361號公告,。公告內容如下:“現批準《高層民用建筑沒計防火規范》GB 50045—95(2001年版)局部修訂的條文,,自2005年10月1日起實施,。其中,第3.0.1,、3.0.2,、3.0.8、4.1.2,、4.1.3,、4.1.12、4.2.7,、4.3.1,、6.1.1、6.1.11(1,、2,、3、5,、6),、6.1.16、7.4.2,、7.4.6(1,、2、7,、8),、7.6.1、7.6.2,、7.6.3,、7.6.4、9.1.1,、9.1.4(1,、2、3),、9.4.1,、9.4.2條(款)為強制性條文,必須嚴格執行,。經此次修改的原條文同時廢止,。”“高規”是建筑給水排水專業較為關注的一本消防規范,,下面就“高規”的局部修訂做簡要的介紹,。1 局部修訂的原因關于“高規”的局部修訂工作由公安部四川消防科學研究所負責,第7章“消防給水和
2005年版的《高層民用建筑設計防火規范》和《自動噴水滅火系統設計規范》已經于上月實施了新規范拿到手,,當然有許多變化的東東,,可都是些枯燥的文字,,不用時也不愿去查它。我建議大家能把自己的發現和體會都貼出來,,以便我們在論談上就學習了新知識了~~~~~~
高層民用建筑防火設計規范
對《高層民用建筑防火規范》和《建筑設計防火規范》的幾點建議隨著社會的進步,我國對建筑物內的機械防排煙問題越來越重視,標準也越來越接近于發達國家,。國家對《高層民用建筑防火規范》(以下簡稱《高規》)和《建筑設計防火規范》(以下簡稱《建規》)也在逐年地完善各項條款。筆者在長期的工程設計實踐中,認為《高規》(GB50045-95,2001年版)及《建規》(GBJ16-87修訂本,含2001年4月局部修訂的條文)中的有些條款還不夠完善,在這里提出來與同行們探討,。1 防煙樓梯間及前室的機械防煙《高規》關于機械防煙第8.3.1.2條規定:“采用自然排煙措施的防煙樓梯間,其不具備自然排煙條件的前室,應設置獨立的機械加壓送風的防煙設施”,。《高規》關于機械排煙第8.4.3條又規定:“帶裙房的高層建筑防煙樓梯間及其前室,、消防電梯間前室或合用前室,當裙房以上部分利用可開啟外窗進行自然排煙,裙房部分不具備排煙條件時,其前室或合用前室應設置局部正壓送風系統,正壓值應符合8.3.7條規定”,而第8.3.7條的規定是:“機械加壓送風的余壓,除計算最不利環路管道壓頭損失外,尚應有
高規6.1.1.3條是指兩個相鄰防火分區的每個防火分區都只設有一個安全出口,,防火墻設防火門連通時;一類建筑兩個相鄰防火分區之和超過1400平米,,二類建筑兩個相鄰防火分區之和超過2100平米嗎,?如果兩個相鄰防火分區其中一個防火分區只設有一個安全出口,另一個防火分區設有兩獨立的安全出口,,防火墻設防火門連通,;一類與二類建筑兩個相鄰防火分區之和也應該要符合高規的6.1.1.3條的規定嗎?[ 本帖最后由 jxz08 于 2010-7-11 00:31 編輯 ]
高規6.1.1.3條是指兩個相鄰防火分區的每個防火分區都只設有一個安全出口,,防火墻設防火門連通時,;一類建筑兩個相鄰防火分區之和超過1400平米,二類建筑兩個相鄰防火分區之和超過2100平米嗎,?如果兩個相鄰防火分區其中一個防火分區只設有一個安全出口,,另一個防火分區設有兩獨立的安全出口,防火墻設防火門連通,;一類與二類建筑兩個相鄰防火分區之和也應該要符合高規的6.1.1.3條的規定嗎,?
高層民用建筑設計防火規范 第一章 總則 1.0.1 為了防止和減少高層民用建筑(以下簡稱高層建筑)火災的危害,保護人身和財產的安全,,制定本規范,。 1.0.2 高層建筑的防火設計,,必須遵循“預防為主,,防消結合”的消防工作方針,針對高層建筑發生火災的特點,,立足自防自救,,采用可靠的防火措施,做到安全適用,、技術先進,、經濟合理。 1.0.3 本規范適用于下列新建,、擴建和改建的高層建筑及其裙房: 1.0.3.1 十層及十層以上的居住建筑(包括首層設置商業服務網點的住宅),; 1.0.3.2 建筑高度超過24m的公共建筑,。 1.0.4 本規范不適用于單層主體建筑高度超過24m的體育館、會堂,、劇院等公共建筑以及高層建筑中的人民防空地下室,。 1.0.5 當高層建筑的建筑高度超過250m時,建筑設計采取的特殊的防火措施,,應提交國家消防主管部門組織專題研究,、論證。 1.0.6 高層
《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95第5.4.2條規定:用于疏散走道,、樓梯間和前室的防火門,,應具有自行關閉的功能。深圳市中天明科技有限公司是國內首家研制生產常開防火門控制裝置的企業,,并且通過國家固定滅火糸統和耐火構件質量監督檢驗中心檢測合格,,是目前國內唯一具有生產銷售該糸列產品消防資質的企業。性能說明:FMK常開防火門控制裝置具有使防火門平時保持常開,、火災時自動關閉的功能,,從而徹底解決了防火門平時關閉而給人員通行帶來的不便以及防火門因經常開關而造成的人為損壞,同時又保證了消防安全,。該產品符合“斷電關門”的消防要求,,并具有設計先進、安裝方便,、使用可靠,、耗電量小等特
如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,,其疏散門的開啟方向不限
國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物,、儲罐、堆場的消防用電設備,,其電源應符合下列要求:一,、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,,其消防用電設備應按一級負荷供電,;{TodayHot}二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠,、倉庫;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場,、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區,、可燃氣體儲罐或儲罐區;3.超過1500個座位的影劇院,、超過3000個座位的體育館,、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑,。三,、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,,應設自備發電設備,;{HotTag}四、除一,、二款外的民用建筑物,、儲罐(區)和露天堆場
(一)樓梯的數量、位置,、寬度和樓梯間形式應滿足使用方便和安全疏散的要求,。 (二)墻面至扶手中心線或扶手中心線之間的水平距離即樓梯梯段寬度除應符合防火規范的規定外,供日常主要交通用的樓梯的梯段寬度應根據建筑物使用特征,,按每股人流0.55+(0~0.15)m的人流股數確定,,并不應少于兩股人流。0~0.15m為人流在行進中人體擺幅,,公共建筑人流眾多的場所應取上限值,。在設計通則中說明: 樓梯梯段寬度在防火規范中是以每股人流為0.55m計,并規定按兩股人流最小寬度不應小于1.10m,,這對疏散樓梯是適用的,,而對平時用作交通的樓梯不完全適用,尤其是人員密集的公共建筑(如商場,、劇場,、體育館等)主要樓梯應考慮多股人流通行,使垂直交通不造成擁擠和阻塞現象,。如此,,人流寬度按0.55m計算是最小值,,實際上人體在行進中有一定擺幅和相互間空隙,,因此本條規定每股人流為0.55m+(0~0.15)m,0~0.15m即為人流眾多時的附加值,,單人行走樓梯梯段寬度還需要適當加大,,見圖,。 (三)、梯段改變方向時,,扶手轉向端處的平臺最小寬度不應小于梯段寬度,,并不得小于1.20m,當有搬運大型物件需要時應適量加寬,。
高層建筑民用建筑設計防火規范
高層建筑民用建筑設計防火規范專題,,為您提供高層建筑民用建筑設計防火規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層建筑民用建筑設計防火規范 相關的專業交流討論,,更多高層建筑民用建筑設計防火規范相關內容請訪問