請大家討論一下射流曝氣的一些優缺點,,以及分享個人使用的經驗心得,。
共7卷,內含安裝方法,。
《室外排水規范》(GB50014-2006)對于曝氣沉砂池的設計有以下要求: A. 水平流速宜為0.1m/s。 B. 最高流量時的停留時間應大于2min,。 有效水深宜為2.0m-3.0m,,寬深比宜為1.0-1.5我的設計流量Qmax是0.5立方米每秒,設置一組曝氣沉砂池,,兩格,,計算如下 根據《室外排水規范》選擇以下參數: 水平流速v:0.1m/s 最大設計流量時的流行時間t:3min 設計有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空氣量d:0.15m3空氣/m3污水
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Civil-and-Environmental-Engineering/index.htm 喜歡英文資料可以上這個網址 到處都是
曝氣,,作為水處理過程中的一項重要技術,,廣泛應用于各類污水處理設施中。那么,,為什么要曝氣呢,?甘度將從以下幾個方面為您詳細解析曝氣的作用。 一、曝氣的基本作用:產生并維持空氣有效的與水接觸 1.溶解氧的重要性
最近我公司要使用一批填料和曝氣器,。包括部分ABS管材,。可是在詢價的時候出現了大問題,。以65的ABS管材為例,,最低報價是20元,中間的是36元,,還有更高的是48元,,我詢價的全部異性的比較大的公司和膜天公司。價格低的不敢用,,價格高的用不起,。據我們查詢,原材料價格是15元,,產品的價格怎么會差這么大,?請高手指點。
藥廠流化床,相當于HCR池,,高18米,,需要曝氣,一般的射流泵都達不到曝氣效果,,各位大俠們有沒有什么好的建議,?急用~!,!小妹謝謝了先,。QQ88257173
我把一些關于耕作侵蝕的英文文獻發上來,有需要的就下載,。
最近要做個污水處理的小型實驗,,用玻璃管做的,曝氣方式用的是脈沖曝氣,,要設計脈沖曝氣參數,,有脈沖曝氣強度,脈沖持續時間,,脈沖周期等等,。但是小弟對其不甚了解,希望各位能給些這方面的資料作為參考,,謝謝,! 也可以發我郵箱!不甚感激![email protected]
看92DQ-1,看到幾個縮寫,,不知道怎么來的,,望高手指教1.沿墻面敷設 WE2.沿天棚面或頂板面敷設 CE (這個在OXDX001上是這樣說的 Along ceiling or slab surface)3.如果是沿地面敷設,明敷,,比如說在樓頂穿管走電纜,,是不是應該是FE?嘿嘿
關于曝氣沉砂池的一點問題小弟最近在做有關曝氣沉砂池的研發和改造,遇到一些問題希望向有經驗的前輩請教:1,、關于曝氣沉砂池的進出水方式,,手冊上推薦是進水方向要與池中旋流方向一致,單我所見過的幾個池子都是進水方向直接沿著池子縱向的方向,。2,、關于曝氣沉砂池的提砂方式,目前大多數旋流沉砂池均采用氣體的提砂方式,,不知道這種方式是否適用于曝氣沉砂池
請問論壇上的各位專家,啤酒廢水經過厭氧池以后,,好氧階段采用什么樣的處理方式比較好,?旋混曝氣?還是射流曝氣,,這兩種曝氣方式各有什么優缺點,?請多指教,不勝感激,!
如題,,照片在下面,,水溫有可能高于40度,本人感覺這個變形跟溫度有關,?有知道的TX指點下,。
曝氣池停留時間超過6小時時,室外排水規范上沒有明確說是否按哪種流量計算,只說在最高日最高時流量下酌情減少,。秘書處書上P430頁寫的是可按平均日流量計算,,但P526頁又寫的是按最高日平均時流量計算。讓人十分糾結,,哪位高手可以教導,,十分感謝
首先是Park的Reinforced concrete structures第二本是DesignJames G.MacGregor的Reinforced Concrete-Mechanics DesignJames G.MacGregor
各位前輩大家好,我最近正在學習給水排水工程師手冊,,有一個例題有些疑問,,希望大家指教:這個例題中設Nw=3g/L(kg/m3),這個數值是怎么來的,?還有f=0.7,,看公式的時候介紹說f=0.7~0.8,那么這里為什么要取0.7,?有什么經驗公式嗎,?希望各位不吝賜教,謝謝,![ 本帖最后由 laozhang1987 于 2011-4-22 14:40 編輯 ]
這是工程中碰到的,,曝氣池,里面泡面特別的多不知有啥好辦法
現在接到一個醫院污水處理設備工程,,甲方土建已經做完,,我們是按圖紙上出的設備采購,但不知道這些設備在實際工作中能否達到預期效果,,本人不會設計,,希望老鳥給個建議,我可以給圖紙
曝氣生物濾池的設計計算
求大神翻譯一下下面幾個詞,來自于英文圖紙1. PRESSURIZED(M/V) STAIR CASE 2. Pressurized duct3. Chute4. 200X200 ALUMINUM LOUVER WITH V5. DISPOSAL FOR COLUMN6. moving bad tank7 ID-?68.2mm PPR TRANSFER PIPE RUNNING AT HIGH F/B8 SPK shaft多謝,!