  • 關于消防軟管卷盤的設置

    《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤,;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示,?立管管徑方面如何確定,?

  • 請教:一般鋼管的耐壓問題

    請教:在設計一個給水泵站,由于泵揚程較高,,約100m左右,,請問在選擇鋼管的時候,一般的焊接鋼管可以嗎,?一般的焊接鋼管耐壓多大?。考卑~~

  • 求畫如圖空調軟管的插件

    求畫如圖空調軟管的插件

    那位大俠有此畫軟管的插件,,麻煩上傳個,。

  • 報警閥要考慮耐壓極限么

    報警閥要考慮耐壓極限么

    本人新手 關于報警閥的設置不了解 報警閥要考慮耐壓極限么 為什么這個報警閥裝在十樓了

  • 高壓柜耐壓試驗這樣對嗎?

    10KV中置柜柜出廠前做耐壓試驗,,將開關合閘母線相連至升壓器,,再將升壓器的接地端連接至柜體但我見他未把接地端接入接地樁只是將升壓器和柜體的接地端相連,這樣可以嗎,?還有做35KV開關柜高壓試驗時同樣未接入接地樁而甚至未將升壓器接地端鏈接到柜體而是放到離柜體半米的地方,,我問他原因他說電壓太高附近整個范圍帶電,聽不明白,,不明白啊求解

  • 消防軟管卷盤的系統問題

    現在的新規規定不設置室內消火栓的系統,,都宜設置消防軟管卷盤和輕便消防水龍,那么問題來了,,規范明確規定輕便水龍可以接生活給水系統,,但是消防軟管卷盤沒有明確的規定是否可以接生活給水系統,請問各位朋友,,誰知道這個依據在哪里,,還是說消防軟管只能接消防給水系統。,,,。。,。

  • 消防軟管卷盤和輕便水龍

    一,、什么是消防軟管卷盤

  • 塑料波紋軟管的安裝該套什么?

    在實際施工中,大從管盒到燈具或是探頭這些的過渡導管一般都是阻燃波紋軟管,可以定額上沒有這一子項,只有金屬軟管子項,可金屬軟管子項定額費用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波紋軟管多得多,引得和班組結算或是跟建設單位結算都很扯皮,請問各位在審或是做預算時套用那一子項?

  • 不銹鋼排煙軟管上的接頭

    不銹鋼排煙軟管上的接頭

    請問大家見過這種接頭嗎,是焊接在排煙軟管上的

  • 探討交流耐壓試驗標準問題

    由于設備容量和體積等問題,,目前國家尚無高壓電力電纜敷設后在現場進行交流耐壓試驗的相應標準,。但對直流耐壓試驗的標準,由于前面所述原因人們也產生了一些疑問。CIGRI國際大電網工作會議21工作組的《高壓擠包絕緣電纜竣工驗收試驗建議導則》中對目前采用的直流耐壓試驗方法提出疑議,,并推薦使用工頻及近似工頻(30-300Hz)的交流試驗方法。IEC 60840標準中在45-150kV敷設后電纜試驗標準中除原直流試驗標準外,,增加了1.7U0 5分鐘或1U0 24小時的交流試驗標準,。而在220kV等級中IEC 62067/CD草案中則取消了電纜敷設后試驗中直流試驗的標準,只有交流試驗的要求,,即 20-300Hz 1.4U0 60分鐘,。為了更有效的對施工后的交聯電纜進行交接試驗,華北電力集團公司在《電力設備交接和預防性試驗規程》修訂內容中在電纜主絕緣耐壓試驗一項中增加了電纜的交流耐壓試驗標準,。之后,國內很多地方也相應的出臺了地方性試驗標準,,其試驗頻率大多都在30-300Hz,,中低壓電纜試驗電壓為1.6-2.0倍的相電壓,高壓電纜試驗電壓一般都在1.4-1.7倍的相電壓,,具體根據各個地方略有不同,,浙江推薦

  • 如何確定金屬軟管的長度

    請教怎樣根據位移量及管徑確定金屬軟管的長度呢,有沒有具體計算方法參考~我現在需要的規格為DN25,,DN50,,DN100,橫向位移量均為150mm,,請高手指點~~

  • 求助!KBG管與金屬軟管連接

    現工地上橋架與KBG管中間有管道擋住連接不通,,需要金屬軟管連接,。KBG管與軟管,PVC電管與軟管的標準連接方式,。需要加接線盒嗎,?還是直接連接?求助 懇請大俠出面解救,!

  • 【求助】KYN28工頻打耐壓的問題,請教各位了

    我的做法是把三相銅牌連起來,,然后把變壓器的高壓端繞在B相上,,然后把變壓器的地線接在高壓柜地排上,請問這樣打相對地是否正確,。如果是相對相該怎么打,,是不是把變壓器的地線繞在另外一相。還有個問題就是傳感器老是對柜殼放電,,請問這是什么原因,,傳感器的低壓端我已經引了一根半米長的線出來了(我知道不引線的話肯定會爬電的),以上問題還請知道的朋友多多指教,,不甚感激,。

  • 消防軟管卷盤和消防輕便水龍

    消防軟管卷盤和消防輕便水龍

    1、《消防給水及消火栓系統技術規范》 GB 50974-2014 7.4.14 住宅戶內宜在生活給水管道上預留一個接DN15消防軟管或輕便水龍的接口,。2,、《建筑設計防火規范》GB50016-20148.2.2 8.2.4都提到消防軟管卷盤和消防輕便水龍。所以討論討論這兩個設施:GB15090-2005《消防軟管卷盤》圖中卷盤工作壓力最小0.8MPa,。而我們市政不可能達到0.8Mpa,。所以想問到底卷盤能不能接市政,。 GA 180—1998《 輕便消防水龍》所以從圖中看,規范要求設置場所應分情況設置:1,、有消防系統的,,設置消防軟管卷盤,在室外

  • 金屬軟管設置的目的和原則

    設備與管道的防腐1 設備與管道的涂料防腐

  • 電纜打耐壓為什么要測量分布電容

    電纜打耐壓為什么要測量分布電容

  • 內襯CIPP樹脂軟管修復技術

    內襯CIPP樹脂軟管修復技術

    CIPP 拉入法樹脂內襯工藝是采用有防滲透薄膜的無紡氈軟管,,經樹脂充分浸漬無紡氈軟管后,,從檢查井處拉入待修復管道中,用水壓或氣壓將軟管漲圓,,固化后,,形成一條堅固光滑的新管,達到修復的目的,。從國外舊管修復情況來看,,由于這項技術適應性強,質量可靠,,利用檢查井作業,,可以做到一揪土不動,是真正意義上的非開挖,,已經在排污管道上得到的廣泛的應用,。特別是采用該技術修復排污重力管道其遇下沉的管道有很好的通過性,使得許多百米左右的下 U 型過河管道,,有了內襯修復的可能,。河南德遠管道科技有限公司 李經理 13839385177

  • 耐壓設備讀數高壓輸出值

    耐壓設備讀數高壓輸出值

    求助圖片中的高壓輸出值怎么讀,讀上面刻度還是下面刻度

  • 消防軟管卷盤可以做成干式的嗎

    新規要求丁類等可燃物較少的廠房(倉庫)宜設置消防軟管卷盤,,可是北方地區有些倉庫不采暖,,那樣消防軟盤如何防凍?可以做成干式系統嗎,?