亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • VRV冷媒管可以換成冷水嗎?

    目前有這樣一個工程,幾百平米的房子,夏季用VRV制冷,冬季想利用空調末端來供熱,問冷媒管可以換成冷水嗎?如果不可以,該怎么做呢?

  • 關于消防軟管卷盤的設置

    《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示,?立管管徑方面如何確定,?

  • 關于冷水末端,各位前輩請進,!

    各位專家,,大家好,我是剛入門中央空調設計的,,請教一個比較低級的問題:如冷水末端的表示方法是FP-16Pl,,F(xiàn)P是冷水末端代號,16為名義風量*100平米/小時,,P為盤管式,,l為低靜壓,那么請問,,我怎么樣才能知道1600平為/小時的風量能滿足多大面積的房間,,也就是等代制冷量怎么個等代法,謝謝各位前輩,!

  • 關于冷水主機事故通風問題

    措施中有: 采用封閉或者半封閉制冷機,,或者大型水冷卻電制冷機時,通風量按事故通風量確定,。 此條意思:1,, 需要考慮事故排風,?為消防電源,? 2. 僅考慮一般機械排風? 3. 數據不全時,,一般按4~6次換氣,,而事故排風一般為12次/h, 4. 如果是地上有窗的設備房,,也需考慮么?

  • 求助,,關于冷水缺水的問題分析

    最近一個項目主機頻繁報冷水缺水故障,現場檢查了下,,沒有問題,,換了流量開關但還是報警,,求助前輩解答。簡單說下系統流程,,系統為自動控制,,主機聯動水泵,,水泵根據溫度變頻,,最低頻率設置30HZ。目前集分水器間設置壓差旁通閥,,壓差設置為兩公斤,,擔心部分負荷時壓差旁通閥不動作會引起冷水缺水,將一臺空調箱回水的電動閥設為常開,。請教前輩冷水缺水還有什么原因,,過濾器沒有阻塞,蒸發器內沒集氣,。感謝各位的解答,,再補充下項目信息,首先機房位于系統頂層,,泵前壓力一公斤,,水是充足的,流量開關校核過也是沒有問題的,。項目是一臺700RT的離心機,,冷水水泵流量423m3/h,揚程30m,,后期考慮部分負荷增加了一臺螺桿機并入系統,,螺桿是285RT,額定流量是180m3/h,,但是因為水泵為離心機設,,因此對于螺桿機流量是很大的,螺桿機設計壓損為8m,,現場實際壓損為20m,,根據壓損和流量關系計算進入螺桿機流量應該是284m3/h變頻的話考慮水泵效率變到30HZ流量也是160m3/h,流量開關是50%報警也就是90m3/h時報,,就目前參數是不會報警的,。目前分析,一種是壓差旁通閥壓差設的高了,,在負荷低

  • 求畫如圖空調軟管的插件

    求畫如圖空調軟管的插件

    那位大俠有此畫軟管的插件,,麻煩上傳個。

  • 冷卻塔是否可以給冷水升溫,?

    在夏季使用中央空調,,如果冷卻塔出水32度,回水35度,。那么如果冷卻塔回水達到15度的時候,,出水會多少度? 如果需要相關參數的話,,可以自行設定,,比如環境溫度之類的。但水泵的流量,,揚程是和冷卻塔及整個系統匹配的,。關鍵是打算用冷卻塔升溫,是否行得通,。

  • 消防軟管卷盤的系統問題

    現在的新規規定不設置室內消火栓的系統,,都宜設置消防軟管卷盤和輕便消防水龍,那么問題來了,,規范明確規定輕便水龍可以接生活給水系統,,但是消防軟管卷盤沒有明確的規定是否可以接生活給水系統,請問各位朋友,,誰知道這個依據在哪里,,還是說消防軟管只能接消防給水系統。,,,。。,。

  • 塑料波紋軟管的安裝該套什么?

    在實際施工中,大從管盒到燈具或是探頭這些的過渡導管一般都是阻燃波紋軟管,可以定額上沒有這一子項,只有金屬軟管子項,可金屬軟管子項定額費用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波紋軟管多得多,引得和班組結算或是跟建設單位結算都很扯皮,請問各位在審或是做預算時套用那一子項?

  • 消防軟管卷盤和輕便水龍

    一,、什么是消防軟管卷盤

  • 熱水和冷水滅火哪個效果好

    一家針織品廠原料倉庫發生火災,消防隊及時趕到,,迅速投入撲救,。可是半小時過去了,,消防車拉來50立方米的水仍未將大火撲滅,。當看到附近有只燒開水的大鍋爐時,消防隊員突然靈機一動,,立即改變了滅火作戰方案,,把大量的熱水澆到熊熊燃燒的火焰上,,奇跡出現了,僅僅過了9分鐘,,火焰就開始降低,,直到漸漸地熄滅。 有人會迷惑不解,,難道滅火也要分冷水和熱水嗎,?其實,這里有科學道理,。大家知道,,滅火的常用方法無非是冷卻法,、窒息法,、隔離法、抑制法四種,。為什么熱水滅火的效果要比冷水強呢,?重要一點是熱水噴灑在燃燒物上,不僅能夠起到冷卻作用,,而且燃燒物周圍很快被一團團蒸汽所籠罩,,使四周氧氣減少。大火一旦缺氧,,火勢必然受到控制,,這些蒸汽層起到大面積窒息作用,從而使火勢由強而弱最終達到滅火除災的效果,。 有關資料顯示,,如果將1公斤冷水噴灑在燃燒物上,滅火面積有效值再好也只有0.1平方米,。但是,,用1公斤蒸汽則可以使5立方米的空氣中含水蒸汽35%以上,含氧14%以下,。當空氣中水蒸汽達35%以上,,或者空氣中氧含量降至17%,燃燒即告停止,,也就是說再大的火也要被撲滅,,可見用熱水滅火的效果要比冷

  • 樓頂冷水加壓泵的怎么選用

    十樓的高度三十米左右,熱水箱在樓頂用11立方,,揚程15米的加壓泵,。設有回水管。市政的水有另外的管到樓頂冷水箱,,現在要增加樓頂冷水加壓泵,,要用揚程多少米的加壓泵,?有必要用變頻控制嗎?[/color]

  • 求助,!KBG管與金屬軟管連接

    現工地上橋架與KBG管中間有管道擋住連接不通,需要金屬軟管連接,。KBG管與軟管,,PVC電管與軟管的標準連接方式。需要加接線盒嗎,?還是直接連接,?求助 懇請大俠出面解救!

  • 關于低溫冷水添加乙二醇的問題探討

    向各位大蝦求教,。低溫冷水添加乙二醇,,在3度狀態下運行。有什么注意事項,。在有二十年的冷水管道中添加乙二醇有人說好,,有人說不好。究竟怎樣,。

  • 如何確定金屬軟管的長度

    請教怎樣根據位移量及管徑確定金屬軟管的長度呢,,有沒有具體計算方法參考~我現在需要的規格為DN25,DN50,,DN100,,橫向位移量均為150mm,請高手指點~~

  • 給注冊環保工程師潑盆冷水

    看論壇里為了先考給排水設備還是環保爭得不亦樂乎,,我也說兩句:1,、注冊公用設備(給排水)市場價格遠比環保高,為什么,?因為環保沒有開始注冊,,基本上一塊開始考試,但環保卻遲遲沒有啟動注冊,。沒有啟動注冊就意味著單位可以拿高工證什么的代替注冊人員應付資質審核,,所以環保也就沒有市場。即使啟動了注冊,,對于多數的設計院來說,,只有他不申請環境衛生資質需求量也是很小的,以我在的市政院為例,,環保只需要一個,,但設備(給排水)如果想位置甲級需要4個,乙級需要3個,,建筑院需要的更少了,。像做污水處理廠什么的根本不需要環保專業,,環保專業也當不了項目負責人。所以,,需要環保的主要是有環境衛生資質的設計院(主要用來做垃圾填埋場)和一些環保公司,,但是這些方面的項目相對于市政、建筑,、水利等還是比較少的,,所以整體需求量不大目前。2,、從執業內容來看,,環保與公用設備專業內容有重合部分,這就造成了環保是學的面很廣,,哪個都沾邊,,但是哪個都不是很精,真拉一個環保工程師去搞污水處理估計也夠嗆,,因為別人大學4年學了一個方向,,而環保是3個方向,,所以環保上面涉及的深度都沒有達到

  • 不銹鋼排煙軟管上的接頭

    不銹鋼排煙軟管上的接頭

    請問大家見過這種接頭嗎,,是焊接在排煙軟管上的

  • 消防軟管卷盤和消防輕便水龍

    消防軟管卷盤和消防輕便水龍

    1、《消防給水及消火栓系統技術規范》 GB 50974-2014 7.4.14 住宅戶內宜在生活給水管道上預留一個接DN15消防軟管或輕便水龍的接口,。2,、《建筑設計防火規范》GB50016-20148.2.2 8.2.4都提到消防軟管卷盤和消防輕便水龍。所以討論討論這兩個設施:GB15090-2005《消防軟管卷盤》圖中卷盤工作壓力最小0.8MPa,。而我們市政不可能達到0.8Mpa,。所以想問到底卷盤能不能接市政。 GA 180—1998《 輕便消防水龍》所以從圖中看,,規范要求設置場所應分情況設置:1,、有消防系統的,設置消防軟管卷盤,,在室外

  • 工業冷水機如何安裝,?如何保養,?

    作為工業冷水機設備制造商,冷水機運行往往24小時,,因此,,選擇性能良好的冷水機非常重要。

點擊加載更多

冷水軟管

冷水軟管專題,,為您提供冷水軟管相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與冷水軟管 相關的專業交流討論,,更多冷水軟管相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

砌磚墻報價

小游園植物配置圖