《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤,;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示,?立管管徑方面如何確定,?
那位大俠有此畫軟管的插件,,麻煩上傳個。
天正暖通的?。?/p>
現在的新規規定不設置室內消火栓的系統,,都宜設置消防軟管卷盤和輕便消防水龍,,那么問題來了,,規范明確規定輕便水龍可以接生活給水系統,但是消防軟管卷盤沒有明確的規定是否可以接生活給水系統,,請問各位朋友,,誰知道這個依據在哪里,還是說消防軟管只能接消防給水系統,。,,。,。,。
一、什么是消防軟管卷盤
在實際施工中,大從管盒到燈具或是探頭這些的過渡導管一般都是阻燃波紋軟管,可以定額上沒有這一子項,只有金屬軟管子項,可金屬軟管子項定額費用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波紋軟管多得多,引得和班組結算或是跟建設單位結算都很扯皮,請問各位在審或是做預算時套用那一子項?
現工地上橋架與KBG管中間有管道擋住連接不通,需要金屬軟管連接,。KBG管與軟管,,PVC電管與軟管的標準連接方式。需要加接線盒嗎,?還是直接連接,?求助 懇請大俠出面解救!
如題,我們工程中業主要求增加一臺水泵作為應急排水,,可是又不愿意采用潛水泵,,只能采用普通的臥式離心泵,我們給他選擇了一款ZW系列的自吸排污泵,,但是水池高度有4,、5m,在墻上打孔業主也不接受,,池體上面也沒有地方能夠做新的泵基礎,,沒地方安裝,只能安裝在地上,,這樣進水管道就存在一個倒U字型,,出水管道也是如此,要去另一個更高的水池里面,,也是個倒U字型的,,采用什么辦法能夠有效地防止水泵進氣呢?在線等高手指點,謝謝
立式排污泵進氣:故障原因:密封圈漏氣,。故障診斷及排除方法:檢查密封圈是否磨損及有無彈性,,若有磨損,需要換新密封圈,。各接口處漏氣:故障診斷及排除方法:檢查接頭有無松動,,若松動,需加密封膠擰緊接頭,;若密封件損壞,,需更換新件。(1) 改變密封結構形式因為介質是含有雜質的堿液,,從密封結構上來看采用靜環補償比原設計的動環補償更為適合,。根據排污泵的詳細工況前提,選用艾格3055型卡式單端面機械密封(集裝式),,其主要特點如下:a.通過自動鎖緊環實現精確定心,。b.可調節式壓蓋可直接配合常用螺栓使用,集裝式結構安裝利便。c.靜環和軸套的間隙不在介質側,,保證了靜環軸向補償的靈活性,。d.彈簧位于輔助密封圈外側,與介質完全隔開,,避免了彈簧的侵蝕和卡澀,。卡式密封動環和靜環材料均采用碳化鎢,,碳化鎢具有極高的強度和硬度,,良好的耐磨性和抗侵蝕性,這就使雜質和結晶物難以對其造成損壞,,同時碳化鎢摩擦副具有優良的導熱性,,線性膨
請問大家見過這種接頭嗎,是焊接在排煙軟管上的
1,、《消防給水及消火栓系統技術規范》 GB 50974-2014 7.4.14 住宅戶內宜在生活給水管道上預留一個接DN15消防軟管或輕便水龍的接口,。2、《建筑設計防火規范》GB50016-20148.2.2 8.2.4都提到消防軟管卷盤和消防輕便水龍,。所以討論討論這兩個設施:GB15090-2005《消防軟管卷盤》圖中卷盤工作壓力最小0.8MPa。而我們市政不可能達到0.8Mpa,。所以想問到底卷盤能不能接市政,。 GA 180—1998《 輕便消防水龍》所以從圖中看,規范要求設置場所應分情況設置:1,、有消防系統的,,設置消防軟管卷盤,在室外
CIPP 拉入法樹脂內襯工藝是采用有防滲透薄膜的無紡氈軟管,經樹脂充分浸漬無紡氈軟管后,,從檢查井處拉入待修復管道中,,用水壓或氣壓將軟管漲圓,固化后,,形成一條堅固光滑的新管,,達到修復的目的。從國外舊管修復情況來看,,由于這項技術適應性強,,質量可靠,利用檢查井作業,,可以做到一揪土不動,,是真正意義上的非開挖,已經在排污管道上得到的廣泛的應用,。特別是采用該技術修復排污重力管道其遇下沉的管道有很好的通過性,,使得許多百米左右的下 U 型過河管道,有了內襯修復的可能,。河南德遠管道科技有限公司 李經理 13839385177
新規要求丁類等可燃物較少的廠房(倉庫)宜設置消防軟管卷盤,,可是北方地區有些倉庫不采暖,那樣消防軟盤如何防凍,?可以做成干式系統嗎,?
請教怎樣根據位移量及管徑確定金屬軟管的長度呢,有沒有具體計算方法參考~我現在需要的規格為DN25,,DN50,,DN100,橫向位移量均為150mm,,請高手指點~~
設備與管道的防腐1 設備與管道的涂料防腐
波紋金屬軟管是現代工業管路中一種高品質的柔性管道,,具有良好的柔軟性、抗疲勞性及承壓高,、耐溫性好,、耐腐蝕、密封性強等諸多特性,。 主要由波紋管,、網套和接頭組成,如圖
請問各位大俠,,pvc管和金屬軟管的連接有專用接頭么,?說圖集(是關于pvc管安裝的,具體不知道是哪個)上有說明,,可是沒找到,,不知道你們是怎么解決的,?!謝謝??!
根據新的<<建筑設計放火規范>>8.3.3條,有些建筑(公共建筑 .商業服務網點.......)不需要設置普通消火栓系統,但需要設自救式消防軟管卷盤系統,規范中沒有告訴如何設置他們,是否需要兩股水柱同時到達,每個消防軟管卷盤的作用半徑是多少,?是不是參考消火栓系統來設置,?歡迎大家來討論,謝謝了,!
建規8.3.3條規定,建筑面積大于200平米的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍,請問如不需設置消火栓時,無法選用帶消防軟管卷盤的消火栓箱,此時應怎樣設計消防軟管卷盤或是輕便消防水龍??
我看到有些廠家的高靜壓內機建議用軟管連接風口,,但在設計時沒有把握可以拉多長,,是否有保溫軟管的阻力計算參數呢?高手們是怎么做的呢,?如果沒有非常具體的,,給個大概的參照性標準也行!謝謝[ 本帖最后由 coolrush 于 2008-7-30 16:22 編輯 ]
進氣軟管
進氣軟管專題,,為您提供進氣軟管相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與進氣軟管 相關的專業交流討論,更多進氣軟管相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題