我現在在實習,,首次接觸到污泥調理這方面,。使用板框壓濾機進泥前都要對污泥進行加藥處理,。我這里加的是三氯化鐵,、石灰,、PAM聚丙烯酰胺,。請問三氯化鐵,、石灰,、PAM在污泥的調理中都分別有什么作用,?為什么要按照順序加?請問對應的反應或者原理是什么,?
《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤,;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示,?立管管徑方面如何確定,?
那位大俠有此畫軟管的插件,麻煩上傳個,。
圖紙簡介: 一箱三泵的加藥裝置圖紙,,有需要的可以下載! 投稿網友: wy_birthday 上傳時間: 2013-10-22 圖紙省份:
天正暖通的?。?/p>
現在的新規規定不設置室內消火栓的系統,都宜設置消防軟管卷盤和輕便消防水龍,,那么問題來了,,規范明確規定輕便水龍可以接生活給水系統,但是消防軟管卷盤沒有明確的規定是否可以接生活給水系統,,請問各位朋友,,誰知道這個依據在哪里,還是說消防軟管只能接消防給水系統,。,,。,。,。
一、什么是消防軟管卷盤
電鍍廢水進水cod是1000左右,經過徽電解鐵炭處理,,加硫酸把ph調到了3,,然后加雙氧水和亞鐵,雙氧水濃度30%左右,,亞鐵10%濃度左右,,orp顯示560mv,芬頓之后ph加堿回調到8.5加pam,。 想要控制出水cod達到300,,需要加多少雙氧水和亞鐵為好,條件有限無法做試驗,,求助大神們給個經驗指點一下,,一天進水40噸左右,現在是雙氧水一天消耗250升,,消耗亞鐵500升,,出水cod500多,不知道最佳加藥量是多少,,求助大神們指點
舉個例子,假如酸性系統,,處理設備只有堿洗噴淋塔,,中和的藥劑為25%的Naoh,那么和噴淋塔一體的水箱里面的液體的肯定是25%的Naoh,,想了解一下,,往噴淋塔里加藥的加藥桶液體的濃度為多少,假如市場上有50%的Naoh,那么加藥桶里的濃度是未經稀釋的50%,,還是稀釋之后為25%,,接著通過加藥機往噴淋塔里加藥
在污水處理中如何確定投加藥品的量,它和原水的水質水量有什么關系,希望大家針對各種作用的藥品給予幫助!!!!!謝謝了!!!!!
在實際施工中,大從管盒到燈具或是探頭這些的過渡導管一般都是阻燃波紋軟管,可以定額上沒有這一子項,只有金屬軟管子項,可金屬軟管子項定額費用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波紋軟管多得多,引得和班組結算或是跟建設單位結算都很扯皮,請問各位在審或是做預算時套用那一子項?
有一4萬噸/日的水廠,絮凝劑是PAC,,投加量為4mg/L,,用四個3噸的塑料筒改造成加藥系統,其中一個做溶解池用,,配置成濃度為25%的藥劑,,剩余三個做溶液池用,配置成濃度為4%的溶液,,用計量泵抽出輸送至管道混合器,,想購買固體藥劑,自己配置,。但因為是改造的塑料?,上面不能放攪拌器,配藥時不知采用何種辦法能使溶液攪拌均勻且省事,。我想用一根自來水管直接沿桶壁斜切插入筒內,,進水在筒里形成旋流,從而達到混合攪拌的目的,,不知到此方法是否可行,,請多多賜教!
一般都說加藥濃度是20ppm或者50ppm,,這個濃度是有效濃度還是固含量,?比如說1000T/H的水量,聚合氯化鋁干粉(氧化鋁有效濃度為30%)每小時的投加量是50kg,,那么加到水里的濃度是50ppm還是15ppm,?假如是液體聚鋁呢(有效濃度10%),每小時投加量是500L,,那么加到水里的濃度是50ppm,?固體粉末和液態是不是應該有個統一標準?[ 本帖最后由 chinalhl 于 2008-12-1 21:14 編輯 ]
作了一個工程,,用到了硫酸+脫碳塔去除堿度工藝,,但是硫酸加藥系統連續出現問題: 1,先是碳鋼加藥管里面堵死,,估計是反應生成的雜質堵了,。 2,碳鋼換成
如下幾個問題,,望高手解答利用FENTON催化氧化時,,氧化1MG/L的COD對應需要多少M(fèi)G/L的雙氧水呢,,雙氧水在氧化過程中單位雙氧水是按得2電子還是1個呢同上,利用臭氧氧化時,,氧化1MG/L的COD對應需要多少M(fèi)G/L的臭氧呢
現工地上橋架與KBG管中間有管道擋住連接不通,,需要金屬軟管連接,。KBG管與軟管,PVC電管與軟管的標準連接方式,。需要加接線盒嗎,?還是直接連接?求助 懇請大俠出面解救,!
請問大家見過這種接頭嗎,,是焊接在排煙軟管上的
各位版友,請教問題~關于開式循環水冷卻水加藥系統中設計遇到的幾個很糾結的問題,,煩請懂的人幫忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根據《GB50050-2007工業循環水設計規范》,,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,在一個正常運行的循環水系統中,,補水閥與排污閥均會打開,,并保持一定的流量,以使系統內符合某個固定的濃縮倍率值,,如這個值是3.5,,同時,緩蝕,、阻垢加藥流量(連續加藥)也會保持一個定值,,但由于蒸發損失水量的波動如增大,將導致系統內水量不斷減小,,含鹽量不斷增加,,濃縮倍率發生波動變成了4.5(由電導率表測控),則此時,,設備控制系統會根據測得的蒸發水量來重新計算出補水閥和排污閥流量,,以重新調整閥門開度,經過一段時間,,濃縮倍率將被重新調整到3.5的位置,,同
圖紙簡介: 全自動加藥裝置立面圖,平面圖,,詳細說明其構造,! 投稿網友: lpw237 上傳時間: 2013-07-23 圖紙省份: