  • 用罐式無負壓設備可以嗎

    我現在的小區準備用無負壓設備供水,,供水泵房地面比市政供水主管道高9米,,本市市政供水管網壓力2.0-2.2個壓,設計設備是箱式無負壓設備,,考慮貯水箱造價太高,,也占用地方,我準備用罐式無負壓設備,。不知道可不可以,?從供水安全角度說,請高手指點,,急,!

  • 關于無負壓廠家的選擇問題

    我是甲方現場的水電工程師,現計劃到無負壓這一塊了,廠家資料有三利,卓葉,熊貓等很多家,請大家給個意見,我初步看來比較看中卓葉和三利.:)請不要打廣告,希望有客觀一點的回復,謝謝[ 本帖最后由 kyfm 于 2008-8-24 14:22 編輯 ]

  • 關于負壓風機的構造及原理

    一、負壓式風機的構造: 1,、 風扇葉片與多V皮帶輪組的平衡校正由專業技術人員負責,。采用國外先進技術電腦平衡校正儀器,等級達4級水準(G6.3),,符合ISO1940鋼性,,達國際品千質要求。 2,、 本機所匹配的1.5HP馬達采用全鋁合金外殼,,密封嚴、抽風效能好,、耗電量少,、每小時只須1.125度電力,。 3、 傳動皮帶采用PK多V皮帶,,耐磨損,,運轉時無傳統皮帶打滑及噪音的困擾。 4,、 百葉窗的設計運用空氣須流原理,,不需要使用電力及人員開關,美觀大方,,且可以防雨水侵入,。 5、 主體外窗采用FRP材質,,可減少金屬共嗚,,且抗酸堿,防腐蝕,,增加使用年限,。(可連續使用10-20年) 二、負壓式風機的降溫原理: 負壓式風機是利用空氣對流,、負壓換氣的降溫原理,,由安裝地點的對向---大門或窗戶自然吸入新鮮空氣,將室內悶熱氣體迅速強制排出室外,,任何通風不良問題均可改善,,降溫換氣效果可達90%-97%。三,、負壓式風機

  • 如何控制無負壓設備的起停

    一綜合樓30層高,擬采用無負壓設備--屋頂水箱聯供水的方式.屋頂水箱內設置什么樣的設備能控制無負壓設備的起停??還是無負壓設備常開,屋頂水箱內設置水位控制閥?

  • 如何選用無負壓供水設備,?,?

    高層建筑用無負壓的是整個大樓用一套呢,還是分區后各個分區分別用一套,? 如果整個大樓用一套的話那怎么分區呢,?各個支管再用減壓孔板減壓?還有如果是幾棟高層是沒棟單獨一套裝置還是可以幾棟公用一套裝置???急啊,謝謝各位先?。,。。,?!

  • 有關無負壓的問題,請賜教

    一工程,,有幾幢是十一層的住宅建筑,,其中六至十一層考慮用無負壓二次供水,共有162戶,,每戶按5人計,,額定用水量為300L/人.日,則最高日用水量為Qd=300X162X5/1000=243m3/d,;最大小時用水量為Qh=2.3X243/24=23.3m3/h,。我想請問一下,無負壓設備中的用水流量是按照最大小時用水量來定呢,,還是根據由衛生器具當量總數計算管段設計秒流量來確定,?本人有點迷糊,懇請各位高人不吝賜教,,給我解釋一下,謝謝?。,。?!不甚感激

  • 無負壓供水技術及其應用:

    無負壓供水技術及其應用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76729

  • 論無負壓供水設備的優點:

    論無負壓供水設備的優點:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76779

  • 關于消防軟管卷盤的設置

    《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤,;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示,?立管管徑方面如何確定,?

  • 討論:關于無負壓供水設備

    深度探討無負壓供水設備!無負壓供水大家都是有目共睹,好處大大地,,利用城市給水管網余壓,,防止二次供水水質污染,節水節電,,等等等等,,可是他無負壓供水設備能不能成為將來供水的一個主流尼?如果您認為可以成為主流,,無負壓供水設備會如何發展,,結構如何?以怎么樣一個形式,?

  • 無負壓供水揚程怎樣計算

    無負壓供水揚程怎樣計算,,在標準上只看到水頭損失的計算公式,有沒有其它的計算方法,?我以前都以為是估算的,,比如每層樓按照4米揚程算,,這樣做可以嗎?

  • 無負壓給水這樣設置是否可以啊

    請教一下,,有個項目26層的住宅,,跟18層的辦公樓一起,住宅每層有六戶,,辦公樓每層面積1000平米,,甲方要將變頻泵改成無負壓設備,但是,,無負壓太貴,,想用一套設備,供給整個26層住宅,,跟18層的辦公樓用水,,用水的高差,有80米左右,。請問這樣子是否可以,,有沒有違反規范。

  • 一個關于無負壓供水設備的問題

    請教各位優秀的設計同仁一個問題,無負壓供水設備是否幾個樓座共用一套設備還是一個樓一套,?無負壓供水設備的揚程是否總揚程減去自來水管網的壓力,?

  • 塑料波紋軟管的安裝該套什么?

    在實際施工中,大從管盒到燈具或是探頭這些的過渡導管一般都是阻燃波紋軟管,可以定額上沒有這一子項,只有金屬軟管子項,可金屬軟管子項定額費用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波紋軟管多得多,引得和班組結算或是跟建設單位結算都很扯皮,請問各位在審或是做預算時套用那一子項?

  • 咨詢無負壓給水設備的情況

    咨詢無負壓給水設備的情況

    咨詢無負壓給水設備的情況無負壓變頻恒壓供水,它是在變頻恒壓供水設備上發展起來的,,它主要由無負壓調節罐,、水泵、氣壓罐,、智能控制系統等組成,。就它的工作原理介紹如下:自來水管網的水直接進入調節罐,罐內的空氣從真空消除器內排出,,待水充滿后,,真空消除器自動關閉。當自來水能夠滿足用水壓力及水量要求時,,設備通過旁通止回閥向用水管網直接供水,;當自來水管網的壓力不能滿足用水要求時,系統通過壓力傳感器(或壓力控制器,、電接點壓表)給出起泵信號起動水泵運行,。水泵供水時,若自來水管網的水量大于水泵流量,,系統保持正常供水,;用水高峰期時,,若自來水管網水量小于水泵流量時,調節罐內的水作為補充水源仍能正常供水,,此時,,空氣由真空消除器進入調節罐,消除了自來水管網的負壓,,用水高峰期過后,,系統恢復正常的狀態。若自來水管網停水而導致調節罐內的水位不斷下降,,液位探測器給出水泵停機信號以保護水泵機組,。系統圖如下所示: 真空消除器它是本設備的核心,依靠它消除管網中負壓,,從而不影響周圍用水,,保護管網與設備,達到市政供水的要求,。它的工作原理比較簡單,,跟一

  • 氟系統的負壓停車的利與弊

    氟系統的負壓停車控制方式因為每次都是輕載啟動曾經被很多設計人員看好,但經過一段時間的使用發現它存在很多弊端,。1,、電磁閥微量泄露或蒸發器溫度波動很大時,會出現主機頻繁啟動,。2,、當壓力控制器出現問題時會出現不能停車或長時間大負壓運行后停車,,或者出現供液很長時間后主機才啟動,,造成嚴重潮車。

  • 關于泳池負壓罐的計算問題

    水泵與水面垂直距離3米,,水平距離3米,,水泵流量20立方米/小時,此時應選擇多大的負壓罐,?如有相關的計算公式望各位大大貼賴一個,,謝過先……

  • 潔凈房間負壓情況怎么處理

    大家好,在潔凈房間內通常有有負壓的情況,尤其是一些醫藥工廠,廢氣什么的都要排到一個指定的房間里面.我請問一下,這個負壓怎么樣才能達到,都在那些方面著手呢?

  • 請教無負壓給水設備的一些問題,?

    現在無負壓給水設備廠家已經很多了,,但我看到的產品樣本都沒有說明幾種配置的使用區別,問題如下:1,、1用1備,,2用1備,多用1備各適用與于什么條件,?2,、泵前的穩流罐起什么作用,,如何選擇尺寸大小,?樣本倒是有配套罐,,但是否適用實際工程呢,如何進行校核計算,?3,、泵后的氣壓罐有的配套,有的沒有,,是什么條件下設置,,如何計算大小,?4,、水泵必須至少有一臺變頻泵嗎?以上問題請大家指點一下,,謝謝了,。