2007年版,中華鋼結構論壇推薦出版
和那個S-2是一個系列的,,本來想一起傳了,,但這個PDG是加密的,搞了好長時間才解開,,轉成了PDF的,,大家對付看,呵呵,。
我的柱子配筋率是有問題嗎?初學者 求解釋
本人剛剛開始學習pkpm的操作,,不會看生成后的參數的判斷這個結果是否合理,。只會看配筋有沒有超,想知道有沒有關于SATWE參數判斷的視頻,,主要是框架結構,,框剪結構和剪力墻結構的參數判斷
問題一: PKPM用S1建模用S3計算高層可以嗎,或者用S3建模用S1計算多層 問題二:S1建模,s3打不開是怎么回事,?S1建模用S3計算完畢后,,在分析結果圖形和文本顯示時打不開。轉而打開PMCAD時用S3打不開
急需PKPM學習之用,有哪位熱心人發一份給我 不勝感激!!!! EMAIL:[email protected], QQ:153689117
我的Vista系統 換了兩個版本的PKPM,別的還沒發現什么問題,,但在PMCAD里面,,布置主梁的時候,選擇梁類型的時候(即那個帶表格背景的)一點就死機了,,這到底是怎么回事的,?也不存在沒安裝正確的情況?。∫恢备杏XVista還不錯,,我可不想因為這個把系統換了,!大家遇到過這樣的問題嗎?
文本結果:層號(標準層號) 塔號 梁元數 柱元數 墻元數 層高 累計高度 (混凝土/主筋) (混凝土/主筋) (混凝土/主筋) (m) (m) 1( 1) 1 162(45/ 360) 83(50/ 360) 76(45/ 360) 4.000 4.000 2( 1) 1 162(45/ 360) 83(50/ 360) 76(45/ 360) 4.000 8.000 3( 1) 1 162(45/ 360) 83(50/ 360) 76(45/ 360) 4.000 12.000 4( 1) 1 162(45/ 360) 83(50/ 360) 76(45/ 360) 4.000 16.000 5( 2) 1 136(45/ 360) 48(45/ 360) 40(45/ 360) 5.700 21.700 6( 3) 1 138(45/ 360) 48(45/ 360) 40(45/ 360) 3.700 25.400 7( 4) 1 124(45/ 360) 40(45/ 360
各位:如何將cad的軸網柱子導入pm呢?你們一般是通過pkpm導入的呢,?還是在cad里面直接轉換的呢,?cad直接轉換是否需要插件?哪里有謝謝
R1---R2---R3各位大神前輩,剛剛接觸鋼結構,,想問pkpm中正應力鋼梁正應力,,整體穩定應力,剪應力比值如何控制,?另外是否還有其他的技術指標需要控制,,還請順便指點 謝謝!
這紅了是什么意思啊 感覺是結構出了問題 旁邊驗算是白的 剛學pkpm 求教
[url=]趙兵-PKPM 模擬施工1,,2,3.pdf[/url]
對同一個構件,;YJK結果是 --------------------------------------------------------- N-B=218 (I=14000069, J=14000076)(1)B*H(mm)=800*1000 Lb=1.97(m) Cover= 20(mm) Nfb=1 Nfb_gz=1 Rcb=60.0 Fy=360 Fyv=360 砼梁 連梁 矩形 livec=1.000 stif=0.700 ηv=1.300 -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -M(kNm) -1467 -770 -185 -401 -678 -957 -1238 -1520 -1804 LoadCase ( 15) ( 15) ( 13) ( 18) ( 18) ( 18) ( 18) ( 18) ( 18) Top Ast 4428 3618 3618 3618 3618 3618 3711 4594 5497 % Steel
高規7.2.5規定一級剪力墻底部加強區上部 墻肢的彎矩與剪力要分別乘以1.2 1.3的增大系數,。請問這個pkpm程序是否已經自動考慮,??
不知怎么回事,,今天一來,,我CAD2005里CTRL+S不能保存了,只能點菜單或工具欄才能保存了,,在天正6.5FOR 2005里面也是一樣,。但是2002里面就沒問題,有高手知道怎么辦嗎,?我把2005重裝了還是這樣
本人新手,,手邊沒有PKPM說明書,希望哪位大俠能解釋一下 以下幾個問題:1,、圖片中的五個數據 分別表示什么,,它們的正負號 怎么規定的?2,、在手算基礎的時候,,取Vxmax,Vymax,Nxmax,Nymax,Nxmin,Nymin,Mxmax,Mymax,D-l 中的哪組組合?3,,這些值是標準值還是設計值,手算的時候還需要進行數據處理,,還是可以直接用了,?
框架結構做得獨基,設了拉梁,,可是怎么沒有在jaccd里找到怎么算拉梁的內力呀 是pkpm里壓根就沒有呢還是我沒有找到,?謝謝:)
在PKPM中計算完成后,怎樣將PKPM的配筋圖轉換為施工圖的配筋,!比如:剪力墻的1.水平筋 2. 豎向筋剪力墻的約束構件的配筋連梁的配筋我是新手,,謝謝大家最好能有例子和附圖, 好理解:)
最近,,局域網中不斷有apm攻擊修改ip地址,,就安裝了一個zonealarm pro,沒成想有沖突,,只要zonealarm pro打開,,pkpm就不能運行。請問高手:怎么設置pkpm才能在zonealarm pro打開的情況下運行,?謝謝?。?/p>
這個柱子的節點 PKPM建模怎么處理,?請高手指點謝謝
pkpm s-1
pkpm s-1專題,,為您提供pkpm s-1相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與pkpm s-1 相關的專業交流討論,,更多pkpm s-1相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題