《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95第5.4.2條規定:用于疏散走道,、樓梯間和前室的防火門,應具有自行關閉的功能,。深圳市中天明科技有限公司是國內首家研制生產常開防火門控制裝置的企業,并且通過國家固定滅火糸統和耐火構件質量監督檢驗中心檢測合格,,是目前國內唯一具有生產銷售該糸列產品消防資質的企業,。性能說明:FMK常開防火門控制裝置具有使防火門平時保持常開、火災時自動關閉的功能,,從而徹底解決了防火門平時關閉而給人員通行帶來的不便以及防火門因經常開關而造成的人為損壞,,同時又保證了消防安全。該產品符合“斷電關門”的消防要求,,并具有設計先進,、安裝方便、使用可靠,、耗電量小等特
新規范說低于100米的高層商業樓按照3個小時來算消火栓的用水量,而我現在遇見一個商住樓,是不是也屬于商業樓,因為現在各個總工之間的意見不統一,有的說按照3個小時,而有的按照2個小時,而我自己的意見的也是按照2個小時,請哪位高手能指點一下
一,、建筑幕墻應在每層樓板外沿處采取符合本規范第 6.2.5 條規定的防火措施,幕墻與每層樓板,、隔墻處的縫隙應采用防 火封堵材料封堵,。 設置幕墻的建筑,其上,、下層外墻上開口之間的墻體(窗檻墻)或防火挑檐仍要符合本規范第 6.2.5 條的要求,。 火災時,防止下層的的“火舌”通過上層窗戶舔入上層樓層室內,。造成火勢的隔層蔓延,。 本條引用的本規范6.2.5條(強制性條文)
高層民用建筑分為二類,其中包括:一類:居住建筑:高級住宅、十九層及十九層以上的普通住宅,。公共建筑:(1)醫院;(2)高級旅館;(3)建筑高度超過50m或每層建筑面積超過1000m2的商業樓,、展覽樓、綜合樓,、電信樓,、財貿金融樓,;(4)建筑高度超過50m或每層建筑面積超過1500m2的商住樓;(5)中央級和省級(含計劃單列市)廣播電視樓,;(6)網局級和省級(含計劃單列市)電力調度樓,;(7)省級(含計劃單列市)郵政樓、防災指揮調度樓,;(8)藏書超過100萬冊的圖書館,、書庫;(9)重要的辦公樓,、科研樓,、檔案樓;(10)建筑高度超過50m的教學樓和普通的旅館,、辦公樓,、科研樓、檔案樓等,。二類:居住建筑:十層至十八層的普通住宅,。公共建筑:(1)除一類建筑以外的商業樓、展覽樓,、綜合樓,、電信樓、財貿金融樓,、商住樓、圖書館,、書庫,;(2)省級以下的郵政樓、防災指揮調度樓,、廣播電視樓,、電力調度樓;(3)建筑高度不超過50m的教學樓和普通的旅館,、辦公樓,、科研樓、檔案樓等,。
最近做的一個工程二類高層民用建筑,,地下室停車,一層接待廳,,二層辦公會議室,,三--十四層辦公室??偨ㄖ娣e1W,。工程沒有做中央空調系統。消防部門審核意見提出辦公室內要做噴淋系統。依本人意見,,只是地下室,、一層接待廳、二層會議室要做,。其他的地方不需設噴淋系統,。哪位高手路過 談談?/p>
論文簡介:闡述了高層民用建筑消防給排水設計中室外消火栓、水泵接合器,、室內消火栓的設置等相關應注意的問題 投稿網友:qinluo007 上傳時間: 2013-09-15
很好的圖供大家欣賞
有一個問題要請教一下,在高層民用建筑中,電梯前室的消火栓是能還是不能計入同層室內消火栓的數目,或者是按不同情況考慮?另外,當電梯與大堂等直接相通(也就是說不存在明顯功能分區的電梯前室時),所設消火栓是還是不計入同層室內消火栓的數目?這個問題我個人認為很關鍵,因為薖系到同層消火栓的設置數量.
民用建筑一般什么墻是混凝土的(電梯的好象就是),,上了多少層才是啊,?是不是混凝土墻就一定有鋼筋呢,?一般什么墻是鋼筋一直引下的呢(可以做為電氣防雷)?
本文根據工程設計經驗,,結合國家規范,,闡述了高層民用建筑消防給排水設計中室外消火栓、水泵接合器,、室內消火栓的設置等相關應注意的問題,,并提出一些具體看法。1,、室外消火栓《高規》第7.3.6規定:“室外消火栓的數量應按本規范第7.2.2條規定的室外消火栓用水量經計算確定,,每個消火栓的用水量應為10-15l/s”,但是《高規》的《條文說明》是這樣解釋:“室外消火栓的數量應保證供應
論文簡介:《高層民用建筑設計防火規范》解釋,話說需要什么圖集資料可以找我,。,。。 投稿網友:s3060107114 上傳時間: 2013-07-23
基本高層空調設計案例分析,,分享給大家
目前,,隨著國民消防意識的不斷增強,各項消防法律,、法規不斷健全和完善,,我國高層民用建筑的消防設施的功能越來越完善,為保障人民生命財產安全發揮了越來越重要的作用,。 但是,,筆者作為消防施工工作的一線人員,發現在不少高層民用建筑的消防設施實際使用過程中,,往往過于強調大廈固定消防設施的運行維護,,而忽視滅火器的作用,滅火器的選型,、配置狀況也不容樂觀,,對滅火器的性能,、滅火能力、作用及正確使用存在誤區,。以下是高層建筑中滅火器配置的常見錯誤,,如不少一類高層建筑對滅火器的滅火級別認識不足,按習慣性思維千篇一律地選用2kg干粉滅火器而達不到規范規定的滅火能力,,且各單元內配置間距,、數量和位置也不盡合理,滅火器的檢查,、維護,、定期檢測換藥不及時等。殊不知,,滅火器在建筑物初期火災時具有及其重要的作用,。據國內、外有關火災統計資料表明,,約有60%~80%的建筑初起火災,,都是在滅火系統啟動之前或消防部隊到達之前,使用滅火器完成滅火任務的,。同時,,用滅火器及時撲滅初期火災,成本低,,見效快,,對建筑物的裝飾和性能幾乎沒有實質性的破壞。因此,,如何根據建筑場所的使用性質和危險等級,,正確合理地進行建筑滅火
小區高層民用建筑群的消防給水設計
一、增加了兩個章節,,補充了建筑外保溫系統的防火要求
摘 要:本文以民用建筑結構設計為主題,根據筆者多年的工作經驗,,針對民用建筑結構設計原則,、民用建筑結構新技術的發展等方面進行了淺要的探討。關鍵詞:民用建筑,;結構設計,;分析 民用建筑工程質景的優劣直接關系到人們的生命安全。建筑質量的好壞主要由設計質量和施工質量兩個方面來衡量,。相對而言,,建筑設計是一項繁重而又責任重大的工作,直接影響到建筑物的安全,、適用,、經濟和合理性,。因此,在進行民用建筑結構設計時,,一定要嚴格控制設計質量,。 1.建筑結構設計的概念及內容 結構設計簡而言之就是用結構語言來表達建筑師及其它專業工程師所要表達的東西。結 構語言就是結構師從建筑及其它專業圖紙中所提煉簡化出來的結構元素,。包括基礎,,墻。柱,,粱,,板。樓梯,,大樣細部等等,。然后用這些結構元素來構成建筑物或構筑物的結構體系,包括豎向和水平的承重及抗力體系,。把各種情況產生的荷載以最簡潔的方式傳遞至基礎,。在我國現階段的民用建筑,大多部分都是使用鋼筋混凝土結構,,民用建筑的結構體系有剪力墻結構,、框架結構、框架剪
我現在負責施工的這個項目是高層住宅樓,設計雨水管為PVC-U,,但我們項目上的技術負責人告訴我說這設計有問題,,讓我與甲方聯系改為螺旋消音管。他也說不上是哪條規范,,只是讓我去辦,,我也不知道怎么去和甲方說,很是為難,,請各位高人幫忙支招,!
我在從事一棟超高層寫字樓業主方工作,因涉及<<高規>>比較多,向大家請教及探討以提高自身對高規的理解......
高層民用建筑
高層民用建筑專題,為您提供高層民用建筑相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高層民用建筑 相關的專業交流討論,,更多高層民用建筑相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題