我看到有些廠家的高靜壓內機建議用軟管連接風口,,但在設計時沒有把握可以拉多長,是否有保溫軟管的阻力計算參數呢,?高手們是怎么做的呢,?如果沒有非常具體的,給個大概的參照性標準也行,!謝謝[ 本帖最后由 coolrush 于 2008-7-30 16:22 編輯 ]
因為本人是從事醫藥行業的凈化空調系統,,一般送回風管都采用鍍鋅板折彎成型的,現在我看到電子車間好多的支管都采用金屬保溫軟管連接,,這樣既省錢又方便,,但是我有個疑問一直解不開,采用金屬保溫軟管,,軟管壁是有褶皺的不是光滑壁:1,、那長期使用不是造成很多灰塵在管內的積累嗎?如何處理,? 2,、管壁的褶皺勢必會增加送風的阻力,這樣不是增加了送風機組的負擔嗎,? 以上2個問題請哪位高手指點一下?。。,。,。。,。,。?!
目前很多工程中都用到了這種材料,,在論壇上看到有人說選用這種材料長度不宜超過3米,,否則阻力過大。那么誰知道這種材料的阻力系數是多少呢,?不然沒辦法計算阻力呀,。
廣東省東莞市源豐空調設備廠是一家技術力量雄厚,質量體系完整的專業生產中央空調配件的企業,!本廠引過國外先進設備,,專業生產保溫伸縮軟管,鋁箔伸縮軟管,,PVC(復合)軟管,,玻纖布伸縮軟管,尼龍布伸縮軟管,,耐高溫軟管,,ABS塑鋼出風口,鋁合金出風口及焊錫吸煙罩等系列產品,!東莞源豐產品設計精良性能優越,,質量可靠,外觀美觀,,品種齊全。并可根據用戶要求制造各類產品,!本公司引進先進生產技術工藝,,員工進行嚴格的技術指導和培訓,,可根據各種項目層次生產各種風格的產品,使工程項目在安裝中得到畫龍點睛的滿意結果,。并在國內外工程項目中在達到以產項進的作用,。本公司奉行“質量保證,完美服務,,價格優越”的原則,,熱誠歡呼廣大筑師,工程師,,和用戶惠顧選用?。I(yè)務電話:0769-5780262 傳真:0769-5609196 直通電話:13827261285 聯系人:袁先生 張先生 郵箱:[email protected]
現在論壇種好多人發了好多種保溫軟件,可謂是品種繁多,讓人眼花繚亂.現在就幾個讓人頭疼的問題請教各位,里面有一個軟件算出的是理論的保溫量,其余兩個數據相差不大,請問是加了損耗的量嗎?用于取主材成本的嗎?
東莞源豐空調設備廠專業生產鋁箔保溫伸縮軟管,,在此給大家介紹在市面上現有的保溫軟管的比較,,僅供大家參考:1.最差類型:內管為電鍍型鋁箔軟管(完全不防火),中間為玻璃纖維保溫軟管(16KG/立方),表層為電鍍夾筋鋁箔(不防火).本公司不生產此類產品,多為門市經銷.2.較差類型:內管為電鍍鋁箔軟管(完全不防火),中間為玻璃纖維保溫軟管(16KG/立方),表層為鋁箔玻璃纖維布(較好)3.較好類型:內管為鋁箔軟管(防火),中間為玻璃纖維保溫軟管(16KG/立方),表層用電鍍電鍍夾筋鋁箔(不防火)4.好的類型:內管為鋁箔軟管(防火),中間為玻璃纖維保溫軟管(16KG/立方),表層為鋁箔玻璃纖維布(較好)以上幾種類型的保溫軟管,只是供大家參考,本人作為生產此類型軟管廠家,不太建議大家用比較差的軟管.因為軟管作為空調通風的末端產品,也是直接影響整個工程好壞的重要環節之一,同時它所占整個工程造價不到1%(根據工程設計而定).所以不要因為自已的利潤下降而選擇品質較差的產品.這樣可能會讓自已的企業慢
家用中央空調金屬保溫軟管及PVC管路應用計算(轉)1. 目的:確定這兩種管路在戶式中央空調安裝過程允許使用的最大長度。 2. 使用范圍:天加戶式中央空調管道式空調機,。 3. 設計依據: ① 設計參數: a.家庭辦公場所應采用低風速(3~5米/秒)保持安靜 b.受到安裝高度以及室內機外形尺寸限制,,200mm以下 c.每一根風量在200~500立方米/小時。 ② 計算公式: a.G=3600×V×πR2 公式⑴ G:風量(m3/h) V: 風速(m/s) R:風道的半徑(m) b.P0=ξ(ρV2)/2 公式⑵ P0:局部阻力(Pa) ξ:阻力系數 V: 風速(m/s) ρ:空氣的密度(Kg/m3) 1.2 Kg/m3 c.ΔP=Pm×L×(1+K) 公式⑶ ΔP :機
如題,就是中間一條主送風管道,然風管側邊開圓口,先接圓筒式的調節閥,然后用玻璃棉保溫軟管連接到高效送風口,接軟管時,用不銹鋼箍帶固定;請問:這種做法符合規范嗎?PS.見到不少的工程是這種做法的,省錢省時省人工.
我在工程中的鋁箔保溫軟被負壓壓癟,,請問在回風中鋁箔保溫軟接能否使用?,?,?請大蝦賜教!?。,。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,?!
我現在正在施工一個項目,,風機盤管的凝結水排水管與風機盤管的連接軟管都沒有保溫,我以前施工的項目,,軟管在我的要求下都是做了保溫的,,這邊的班組說他們都沒有做過,我就是在想如果排水的軟管不做保溫,,會不會出現二次結露的問題呢,??麻煩各位幫幫忙了,。
苯板不讓用了,審圖全打回來了,防火等級不夠A級,,巖棉貴的要命,,甲方不會用的,每平方3000元呢,,各位同行怎么處理這件事情的,?
本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 編輯 保溫外墻的構造無用勿下~意思一下,一個幣不然下了也不去看~
面對環保與保溫,,你如何抉擇?——美涂士工程漆 環保,,這個被賦予了法律,、經濟以及教育意義的名詞,在空氣嚴重污染的今天,,越來越受到人們的重視,。保溫,冬季阻止熱量損失,,夏季阻隔外部熱量,,保持室溫穩定,如同具備特殊的魔力,,總是能與自然規律背離,。 然而,曾經被視為最適合用于外墻保溫的eps泡沫板本身就具有毒性,,一旦起火,,生成的濃濃黑煙足以致命。 左手環保,,右手保溫,,你會如何選擇? 這個難題也許困擾了很多人,但如今,,美涂士保溫板的出現讓一切迎刃而解,,它是將發泡后的聚苯顆粒表面裹附一層防火涂料而成,遇火表面炭化后,,內部顆
風機盤管系統是由冷水主機供給冷凍水,,水溫通常只有8℃左右,所以其冷凍水的供,、回水管,,冷凝管和凝水盤的溫度都比較低,,在夏季容易出現結露,必須進行保溫,,而且對保溫的要求也比較高,。然而保溫措施并不是輕而易舉的,寶信這里為大家做個介紹,。 由于保溫材料和施工的原因,,未能將保溫材料緊貼在風機盤管的管壁或管件上,以致保溫材料與管壁之間存在一定的孔隙,,當空氣進入孔隙中碰到低溫管壁時,,便產生凝結水,凝結水越積越多,,就會滲出,,弄濕吊頂,。例:因采用玻璃棉管殼保溫,,在閥門等不規則管件上不易將之緊貼,管件表面產生凝結水并吸入管殼內,,整個玻璃棉管殼吸足水后冷凝水滴出,,弄濕吊頂。還有的工程是凝水盤未做保溫,,從而在凝水盤下形成二次凝水,,浸濕吊頂。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 編輯 如圖,,高層應該是剪力墻結構,外墻保溫沒有做好,,已經觀察一年半了,,保溫脫落3次,每次修復后隔段時間還會脫落,。特意查過保溫層做法:(但是在二次修復中如何應用才能有效,,我一直在思考這個問題!因為如剐行人通過有可能有傷亡的?。?一,、施工條件 1、基層墻體已驗收合格,。門窗框及墻身上各種進戶管線,、水落管支架,、預埋件等按設計安裝完畢。 2,、剪力墻平整度用2m靠尺檢查,,最大偏差大于4時,應用20厚1:3水泥砂漿找平,;最大偏差小于4時,,不平處用1:3
建筑外墻維護結構中,,墻體所占比重較大。墻體散失的熱量,,約為建筑總散熱量的20%,,夏季通過外墻體吸收的熱量約為建筑總吸熱的30%。因此外墻的保溫設計相當重要,,越來越多的受到人們的重視及廣泛應用,。當前我國夏熱冬冷地區建筑節能所廣泛使用的是外墻外保溫系統。與外墻內保溫相比,,其有著更加突出的系統優勢,。所以本文提及三種房子外墻保溫方式,均為不同工藝的外墻保溫方式,。 巖棉一體板外墻保溫: 外墻巖棉保溫裝飾一體板其保溫芯材采用豎絲巖棉板,,是專為公共建筑物的外墻外保溫防火系統而設計產生,適用于基墻為混凝土或磚混等密實結構的新建或既有建筑物的外墻保溫或節能改造,,成品板系統提供安全穩定而高效的防火保溫功能,。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一體板 YAPU硬
保溫鋁板 氟碳保溫鋁板產品優點 外墻氟碳復合保溫鋁板,外層基板為鋁板,,按設計進行加工成型,,表面采用目前國際建筑界公認的氟碳涂層處理,其內層是硬質氟碳泡沫保溫層,,內外層之間緊密粘合,。具有表面防雨、抗撞擊,、外觀顏色多樣,,裝飾性強、使用壽命長等特點,,是一種新型保溫裝飾一體化的高級外裝飾材料,。 1、構造新穎 2,、裝飾性強 區別于國內外其它保溫板的構造,,直接將低導熱率,、高保溫性能的硬質氟碳經灌注發泡牢固粘結在成型鋁板背面上。氟碳保溫層厚度可按不同地區溫度進行設計,。經工業化加工成型后采用干掛方式固定在主體結構上,。使氟碳復合保溫鋁板與主體結構牢固連接,形成各種裝飾效果的外墻,。 該鋁板,,經加工成型,再經氟碳處理,,其表面潔凈光滑,,采用電腦配色,色彩高雅,、美觀大方,,且不易粘塵土,能達到理想的美化環境效果,。一次性解決了保溫,、外墻裝飾、使用壽命,、圍護結構開裂等一系列問題 保溫鋁板3,、涂層耐候性強 鋁板表面噴涂的是含KYNAR-500達70%的氟碳聚
《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤,;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍,。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定,?
急?。?!請教巖棉板保溫風管,,浙江要套哪個定額,是不是套巖棉板設備保溫定額,,還有鋁箔粘膠帶跟保溫釘粘貼的工程量應該怎么算,??,?,?
我們都知道一般的保鮮庫都是有六面體,除了地面其他的冷庫都是用聚氨酯庫板建造而成的,。通常情況下保鮮庫地面都是先鋪上一層擠塑板然后再澆筑水泥地用來保溫,。 目前中大型冷庫的低保保溫都不采用聚氨酯雙面彩鋼成品板,原因是因為大中型冷庫都要利用叉車的輔助工具來進行裝卸貨,,如果直接采用雙面彩鋼聚氨酯成品板的話會大大的降低冷庫的使用壽命,,那么冷庫混凝土地面做法是什么樣的呢? 冷庫地面最常規的做法是:結構層 防水層 保溫層 鋼筋混凝土層 表面特殊處理面層,。通常情況下有兩種做法,一是先行整體施工完帶有保溫隔熱功能的地面系統至鋼筋混凝土層,,然后搭建分隔冷凍庫,,最終進行地坪表面層的施工,二是冷凍庫的搭建分隔工作先行展開,,待完成后分間進行地面系統的施工,。 按照冷庫設計規范和目前國際通用做法是:1、底部混凝土層,。2,、20厚1:25水泥砂漿找平層。3,、隔氣防潮層,。4、保溫層(冷庫保溫材料多采用XPS高密度擠塑板),。5,、防水層。6,、20厚1:3水泥砂漿防護層,。7、房間混凝土粘結層,。
保溫軟管
保溫軟管專題,,為您提供保溫軟管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與保溫軟管 相關的專業交流討論,,更多保溫軟管相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題