有一個項目,,處理流量只有10噸/天,折合每小時不到半噸,。采用了UASB工藝進行厭氧處理,,請教進水時用離心泵的話有沒有流量這么小的離心泵,如果采用壓差法可不可以,,在旁邊建一個標高高點的水池,,如果可以的話布水系統需要調整嗎?
跪求!老板要我找UASB反應器進水流量與進水COD的關系,是不是有正比關系!晚輩才疏學淺,不清楚.請各位大俠指點一二,小生萬分感謝.
UASB處理養豬廢水條件下進水濃度對污泥顆粒化的影響
張三豐老師書里說了:有多少食物就對應多少微生物,這里食物就是COD,、BOD了,,微生物就是活性污泥了,這個在怎么對應呢,?就說進水COD=450,、BOD=200,那么我要多少濃度的活性污泥才能正好,MLSS為多少,?
圖紙簡介: 圖紙為UASB設計工藝圖,,圖張共7張,包括厭氧UASB配水器平面布置圖,、底部進水系統平面布置圖,、進水系統軸側圖、集氣罩平面布置圖,、集氣管立面安裝圖,、出水堰加工圖及各剖面圖等內容,。 投稿網友: my515921683 上傳時間:
CASS工藝,進水由于落差大,,導致生物選擇器及CASS池DO偏高,5.5-6.5mg/l,,致使污泥濃度徘徊在700-1000嗎,,mg/l.怎么運行解決這一問題,求教
U反應器高5.7直徑9米,,投加30噸顆粒污泥,進水cod如何控制,?流量,?
本廠設計進水為5000方的奧貝兒氧化溝,,氧化溝容積為2300方,,進水量為6000噸/天,最近水務局疏通管道導致進水水質濃度大幅度升高(平時COD60左右,,現在COD達到260左右,,估計管道長期堵塞形成厭氧淤泥),SV從20直升到60(沉降性能不錯,,上清液很清澈,,表面上漂浮一層浮泥,但是很少),,MLSS為7800,,半月前,水質恢復到COD100,,氨氮18,,總磷2,運行10天來,,堅持每天排泥200方(混合液),,出水各項指標都很正常,出水:COD18,,氨氮4,,總磷0.3,SS5?,F(xiàn)在氧化溝上存在浮泥(氧化溝平面上的浮泥占總表面的1/15)且污泥偏黃,,估計是由于暴氣過量,由于內溝的溶解氧一直穩定在1左右,,故不敢減少暴氣,,最近加大排泥,每天堅持排泥400方,,SV還是在40左右,,但是出水氨氮開始升高已經達到7了,且有上升的趨勢,曝氣量為1440方空氣/小時,,內溝的溶解氧已經在700ug/l了,,現在遇到以下幾個難題:1、暴氣過量,,但是內溝溶解氧很低,,氨氮呈上身趨勢,暴氣不敢減少,。2,、池內污泥過多,浮泥偏多,,溶解氧升不上去,,加快排泥后,DO上升但是污泥齡下降,,造成氨氮上升,。3、小廠缺少相關化
本人所在污水廠一期能力1.5萬噸,采用工藝卡魯塞爾氧化溝(前置厭,、缺氧池),,設計進水水質:COD為400mg/l,BOD為180mg/l,,NH3-N為35mg/l,,總磷4mg/l。出水執行國標1級B標準,。氧化溝混合液設計濃度為3.5g/l,,污泥負荷0.089,采用的是立式表曝機,。目前實際進水水質:COD為150mg/l,,BOD為60~80mg/l,NH3-N為20mg/l,,總磷2mg/l,,實際進水水質大大低于設計值。低濃度進水使得氧化溝污泥濃度一直連1g/l都達不到,,期間也嘗試多種手段,,無奈進水水質始終保持這個水平,都以失敗告終,。不知各位有何良策阿,!另外一個問題是在實際運行中發現,目前BOD5的處理效果不好,,通常進水BOD5為60,,出水則為50左右。 本人請求論壇的各位高人,,能否就以上的2個問題提供一些幫助,,謝謝了!
最近在做一個畢業設計,,關于2000T/d蘋果汁廢水的處理( cod=4200,bod5=2400,ss=3200),。看了各位前輩在論壇上的發言,,基本流程為:格柵--初沉池--調節池--厭氧(UASB工藝)--好氧接觸氧化法--二沉池--深度處理--出水,。在查閱相關資料后發現UASB工藝要求進水中懸浮物需要適當控制,不宜過高,,一般控制在100mg/l以下,,但廢水經格柵--初沉池預處理后SS仍較高(》800).想請教各位前輩采用什么方法能使SS降下來,可否采用混凝沉淀或起浮法去除,。謝謝?。?/p>
鈣離子濃度多少合適,,對UASB處理有毒害嗎?,?,??,?,??,?,?蛋白廢水500方/天,COD在30000,。醋酸廢水1500方/天,,COD在5000.在醋酸廢水中加石灰石,PH從3.3調到4.7左右,,蛋白水和醋酸水混合后PH再加NAOH調借到5.0以上,,COD在12000左右,,運行一年多,效果一直不理想,,有高人指點以下嗎,,感激不盡!?。,。。,。,。?!
請問一下,,對于處理生活污水,,大家一般承受的進水濃度是多大,多大的濃度污水進來還能處理達標排放,?現在我們廠是啊奧貝爾氧化溝工藝,,設計值是進水COD500mg/L、現在進水都達到400以上,,經常500多了,,處理水基本不能達標了,這樣的水還能進來處理嗎,,是混有工業廢水的,,沒有工業廢水也就100多的濃度。現在進水運行需要注意什么嗎,,或者該如何運行,?
我廠處理生活污水,,進水濃度很低,,平均五六十左右,低的時候二三十,,最高一百左右,,氨氮七左右。一直間歇曝氣,,低負荷運行,,從未排過泥,,污泥濃度本身就不高,無法絮凝排泥,。最近持續出現出水氨氮,,總氮高于進水,ss接近20,。厭氧段及缺氧段沉積的污泥淤積。各位有什么看法,,及解決方法,?
最近進水濃度增高,,cod 200 ,bod 60 ,氨氮 20 ,,目測曝氣池有大量白色泡沫,,隨風飄楊,請問這種情況是不是污泥要培養成功的標志,?目前出水口也有大量白色泡沫,,本廠為新建污水廠,投入使用10個月,。
CAST工藝,設計日處理1萬噸,,實際日處理2000噸,,處理生活污水。運行周期為,,進水70分鐘,,曝氣90分鐘(進水就曝氣),沉淀90分鐘,,潷水100分鐘,,無閑置。目前只開一個池,,且只運行白班12小時(取消夜班是因為夜間基本沒水),。11月平均進水濃度:COD88,BOD 35,, TN,,24,,NH3-N 22,TP 2.4,,500ml量筒做SV30,,不足15ml,讀取不準確,,約為3%吧,;出水COD、BOD可達標,,TN,、NH3-N基本無去除效果,TP去除率為40%,。溶解氧居高不小,,曝氣末7-8,嘗試降低曝氣量,,但是出水效果較差,。
進水濃度太低的污水廠運營方法
環保小弟,,今年剛畢業入行!求指教,。 我們正在做一個化工廢水的調試,,現在還是打消防水試設備。我們用的是8M高的UASB,,用兩臺40-250B臥式離心泵(揚程56M)底部進水,,但是進水到4M左右的時候就燒掉了一臺泵。 后來都關掉了,,下午再開那臺好的,,過了會就聞到有線燒焦的臭味就馬上關掉了。(UASB的出水閥打開到最大的,!)
本帖最后由 紅豆鮮奶 于 2015-9-21 20:16 編輯 關于污水處理廠進水濃度過低的分析討論 XX縣現有污水處理廠1座,,位于縣城北部珠溪河西岸,設計規模9萬噸/天,。運行過程中發現存在實際進水水質遠小于設計值,、進水濃度偏低的狀況,造成污水不需處理可以按照二級排放標準直接排放,。這些污水如果進入污水處理廠,,將會加重污水處理廠的運行負擔,浪費能源,,還將影響污水處理過程中的懸浮固體質量濃度的穩定,,進而導致污泥活性降低,,生化污水處理系統運行效能下降。 1,、產生的原因 1)居民生活源頭污水COD質量濃度偏低 目前城鎮居民生活水平大幅度提高,,城鎮居民日平均用水量逐漸增加,主要表現在洗浴等洗滌用水量的增加,,這類低有機物含量的生活廢水排入污水管網后,,勢必稀釋污水濃度,對進水濃度造成影響,。
兼氧,、好氧生化脫氮系統對進水氨氮或TKN有何要求,本人所查閱的資料有的說脫氮率可達85%,,這與內回流比有關,,提高回流比會提高脫氮率,其計算公式為:內回流比RN=總氮去除率η/(1-總氮去除率η),,如不考慮進水含氮量,,照此計算,只要提高回流比,,系統出水的含氮量都能達到預期目標,。我想請教的是,在系統進水含氮量為多少時,,上述公式適用,,生化脫氮系統適用的進水TKN的最大濃度是多少。請有工程經驗的同行指點,,萬分感激,。
uasb進水濃度
uasb進水濃度專題,為您提供uasb進水濃度相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與uasb進水濃度 相關的專業交流討論,,更多uasb進水濃度相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題