亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 2*250KW水泵不能同時啟動

    有一工程,,主水泵是兩臺250KW,。電源變壓器1600KVA,,變壓器離水泵控制柜距離600米,。變壓器與水泵房聯接前端是4*(80*8)銅母排長度550米,,后端是4*(3*240mm)銅電纜長度50米?,F(xiàn)在只能啟動單臺水泵,,不能同時啟動兩臺水泵,。(水泵控制為軟啟動器控制,實際工作電流316A/單臺泵,,啟動電流在1200A左右/單臺泵)各位有啥好辦法能使兩臺水泵能同時運行工作,,當然要經濟的辦法啦!

  • 再論2*250KW水泵不能同時啟動

    原有討論樓主的現狀:有一工程,,主水泵是兩臺250KW,。電源變壓器1600KVA,,變壓器離水泵控制柜距離600米。變壓器與水泵房聯接前端是4*(80*8)銅母排長度550米,,后端是4*(3*240mm)銅電纜長度50米?,F(xiàn)在只能啟動單臺水泵,不能同時啟動兩臺水泵,。(水泵控制為軟啟動器控制,,實際工作電流316A/單臺泵,啟動電流在1200A左右/單臺泵)各位有啥好辦法能使兩臺水泵能同時運行工作,,當然要經濟的辦法啦,!http://bbs.co188.com/thread-2842233-1-1.html我的問題:這兩臺水泵是否需要同時啟動,可否先后啟動,?因為我也沒有看原來的帖子,,都頂到十幾頁了，剛吃完?,閑來無事,,我來開個帖子,大家來討論,。

  • 室內消火栓啟動水泵方式

    室內消火栓啟動水泵方式:一般在消火栓箱內設按鈕,,如果不設按鈕,在水泵出口設水流指示器,,啟動水泵可以嗎,?另外一種方式:設氣壓罐,根據壓力啟動水泵,,后兩種方式可行嗎,?

  • 關于水泵啟動次數的疑惑

    大家好,想請教大家一個問題,,水泵的啟動次數是什么意思,?有什么作用呀?是不是說水泵在一分鐘內是工作一會停一會,?為什么要這樣子呢,?我對水泵的啟動次數真的搞不明白,很郁悶,,希望大家能幫我解決這個問題,。謝謝!

  • 關于控制水泵自動啟動的問題

    建給3.7.74上說:“當水箱采用水泵加壓進水時,,進水管不得設置自動水位控制閥,,應設置水箱水位自動控制水泵開、停的裝置”現正做一小工程,,底層設水池,,屋面設水箱,,設泵。擬設水箱水位控制水泵開停,,現在的問題是:該用什么裝置,?該條沒有明說,用電動閥嗎,?具體是什么裝置,,請指教。在圖紙上如何表示,。非常感謝,!

  • 關于直接啟動水泵的選型問題

    直接啟動7.5kw的水泵,斷路器選施耐德的電機斷路器GV2-ME20C,接觸器選LC1-D25那么還需要配個熱繼了么?還有就是直接啟動30kw的水泵,選了施耐德塑殼長延時的NS100L-SE,接觸器LC1-D95,還需要配熱繼么?

  • 請教各位水泵啟動方式選擇,?

    請教各位,?對于此問題比較迷茫!對于水泵的啟動方式選擇,,我也看了一些網上的說法,,有些是低于15KW的水泵允許直接啟動,有些是22KW,,但有些呢,,好幾十KW的水泵也可以直接啟動;我也看了一貼,,說是啟動方式與電網容量有關系,,電動機功率小于電網容量的20%~30%,這種說法是指這個變壓器所帶的電動機功率總和呢,,還是指正在啟動的電動機功率,,因為所有電動機同時啟動時與分開啟動的啟動電流是有很大差距的,如果分開啟動(采用直接啟動),,在啟動瞬間比所有負載同時啟動時啟動電流降低了,,這樣是否可以?(問題是建立在電網容量不是那么富裕的情況下)有沒有這方面的相關規定,?

  • 水泵啟動能否采用變頻器

    噴淋泵,,消火栓泵, 一些泵的啟動方式 超過30KW以上的,,最好不采用直接啟動方式,, 像是有軟啟動,星三角啟動 等等,,但是,能采用變頻器嗎,? 看規范上有一條說,,消防設備 控制回路不能采用變頻調速器作為控制裝置,, 但是很多圖紙上或者施工方也仍舊采用變頻器,所以我想知道 變頻器到底能不能采用

  • 全套水泵啟動方式原理圖

    圖紙簡介: 全套水泵房啟動方式原理圖,,希望對大家有所幫助 投稿網友: bboy2027656 上傳時間: 2013-11-21 圖紙省份

  • 有關高壓鈉燈的啟動電流及啟動過程

    400W 高壓鈉燈路燈,,配歐標節能電感鎮流器、觸發器及補償電容(0.85) 1. 該路燈初始啟動電流(L-N)是多大,? 2. 啟動過程中(約10分鐘)L-N回路電流是怎么變化的,? 3. 啟動過程中電流那么大,說明功耗大,,但路燈的光通量輸出為什么反而小? 4. 最好有文獻依據或者計算,。

  • 水泵分級供水,,公式推導過程

    水泵分級供水,,公式推導過程

  • 用什么設備來代替水泵引水啟動,?

    第一次做水泵,,很多東西不懂水泵放到水池上面 是IS100-80-160的泵,吸水管水平方向500mm 原來是想在吸水口放一根補水管,,(不知道對不對,,補水管放到壓水管還是吸水管?)后來甲方說要用一 個“制氣機”來代替引水啟動,,什么叫制氣機,?哪里有這樣的樣本它的工作原理是什么?

  • 25KW的水泵要求星三角啟動

    各位師傅,,現在我們公司有一臺25KW的水泵,,要求星三角啟動,但是水泵的出線就三根線,,而且是深水潛水泵,,請問可以星三角啟動嗎?可以的話怎么改呢,?先謝謝了

  • 水泵啟動要求有相關規范嗎?

    水泵啟動要求有相關規范嗎,?甲方直接用深井泵通過電節點壓力表向小區綠化管網供水,,中間沒有任何水量調節儲存措施,將會造成水泵頻繁啟動,。一下子找不到相關的國家規范反對,,請問哪位同學有這方面的資料?

  • 6~10kV水泵頻敏啟動問題

    我做了個排水站設計,根據甲方要求電機要采用6(10kv)電機,,250kW功率,,而且要用頻敏啟動(以前一直這么做),沒做過,,請教高手怎么計算及選擇元器件,,最好有圖紙及計算過程,多謝了

  • 生產,、消防合用管網,,水泵如何自動啟動?

    本帖最后由 nowyouseeme 于 2014-12-23 08:32 編輯 大家好,,我現在正在做一個廠區的給排水,,廠區內有個水塘,水塘的水供生產用水(冷凝水池和循環水池以及鍋爐房沉淀池的補水)以及消防用水,,現將生產給水泵和消防水泵設在水泵房內,,生產和消防合用一套管網,廠區內有室內消火栓和室外消火栓,。審圖意見:水泵房:消防水泵室內外消防用水及生產合用,,未見消防用水時自動啟動措施。消防水泵如何設置自動啟動呢,? 冷凝水池的熱水來源于蒸壓釜,,需要加入新鮮水后再復用于生產,新鮮水由水塘提供,。

  • 大功率水泵的啟動方式選擇

    在江西審圖專家不建議消防泵的啟動方式采用軟啟動和變頻啟動,,只能采用星三角啟動,想了解下其他地區是如何選取消防水泵的啟動方式的,?

  • 自動消防炮水泵的啟動由誰控制?

    自動消防炮水泵的啟動由誰控制,?

    最近在做臨高壓系統自動消防炮,對于里面的消防泵的啟泵控制有點不太明確,。 根據《08S208 室內固定消防炮選用及安裝》P32消防泵的啟動應該是由控制臺和主機啟動的,。 但是根據《CECS 245-2008 自動消防炮滅火系統技術規程》5.4.4消防泵的啟動由穩壓泵控制。

  • 啟動水泵導致漏電保護開關動作

    求助各位大神,,實在搞不懂了目前情況:設置一空調機房,,同層有5個左右辦公室和1個食堂,。辦公室和食堂供電在統一配電箱內,墻壁插座采用漏電保護器,??照{(diào)機房單獨走線,電源端與辦公室食堂配電箱取自統一樓內公共電源,。故障情況:辦公室內負載超一定程度,只要啟動空調機房內的水泵,,該辦公室漏保就會動作(該室內設置消防主機和監控主機,,其他房間因未使用基本無大負載設備)。更換配電箱內其他房間漏?;蛘甙艳k公室內負載接到其他辦公室同樣結果(測試了2個房間),,基本確定不是漏保故障導致。跳過漏報測試漏電電流在2A左右,,塑料管穿線,。水泵接線三項線,無地線,,水泵接線從控制柜至水泵采用明線敷設,,無破損或者他用。個人懷疑:水泵漏電...(還沒測試)希望能給一些接下來測試方向和可能導致這種問題的原因,。

點擊加載更多

水泵啟動過程

水泵啟動過程專題,,為您提供水泵啟動過程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水泵啟動過程 相關的專業交流討論,,更多水泵啟動過程相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題