氣液增壓泵的原理優勢特點分享氣液增壓泵是以壓縮空氣為動力,,基于面積差原理,使液壓油或其它液體按固定增壓比連續輸出并作為高壓動力源的泵類產品,,是集動力源于一體的一種變量柱塞泵,。在壓縮空氣接通初期循環速度最快,輸出液體流量最大,。隨著輸出壓力的逐漸提高,,活塞承受的阻力也越來越大,泵的循環速度也越來越慢,。當輸出壓力對活塞的反作用力與氣體驅動力達到平衡時,,泵將自動停止。這時泵處于保壓狀態而不消耗任何能量,,因此它提供一種經濟的動力源,。當因泄露或其它原因引起輸出壓力下降或者提供的氣源壓力升高時泵會立即啟動,給系統補壓,,這得益于泵自身較低的摩擦阻力,,并保證輸出壓力的穩定性。雙作用泵比單作用泵的脈動更小,,輸出脈動更小,,輸出流量比同系列的單作用泵提高50%,。
原來只做給增壓泵一用一備的控制箱,,現在工地現場的情況是老設備改造,既有4KW水泵增壓一用一備 又有一臺氣泵 向水箱里打氣,,這種情況 沒做過,。 想咨詢下, 水泵和啟泵之間是怎么銜接的,,最開始先氣還是先水 ,,壓力夠的時候是補氣還是補水。
現在有一個帶氣罐的,流量為40L/s,,揚程為14米,,現在要用它作為24小時循環泵使用,可以嗎,?這樣氣壓罐還有作用嗎,?作為循環泵使用,他的揚程和流量怎么核定呢,?如果不能,,該怎么改進呢
一個多層的普通辦公樓建筑,屋頂設了消防水箱,,水專業設了增壓泵,,搞水的說其實對于非高層建筑可以不設增壓泵的,他設了是審圖辦的要求,,那這種情況電源怎么考慮呢,?
設計消火栓和自噴系統中,如果高位水箱的壓力可以達到最不利點的靜水壓力,,消火栓和自噴系統可不設增壓泵和氣壓設備,。如果這樣的情況了,那么自噴平時的泄漏水量和消火栓的泄漏水量在分別不滿足是由水箱來補水,,補水量大時誰來起動主泵,,當時在水箱旁設增壓泵和氣壓罐時還有功能是起動主泵的工功能所以限制了他們那些增壓泵的流量,如果在高處不設有增壓泵了那么大流量時怎么起動主泵,,要不是增壓泵來起動主泵的,,為什么在設有增壓泵時還要限制他們的流量我總感覺在高位水箱時可以達到最不利點的壓力了,地下室的主泵旁還要設增壓泵
剛看過<<給水排水>>雜志2007年第8期中的<<廣州白云國際會議中心消防設計>>這篇文章該工程設計有室外消火栓水泵我個人覺得室外消火栓可以只設水池和取水口,火災時由消防車加壓即可不知各位大俠有何高見,發表一下看法吧.
以前沒怎么接觸這方面,,求助一下增壓泵就是普通離心泵,,出口我設置了電接點壓力表1.增壓泵后系統管路壓力為3-5bar左右,,如果管路壓力低于3bar,增壓泵開啟,,高于3bar就不需要開啟了2.如果增壓泵不運行的話,,管路介質是否可以從增壓泵液力端進和出?我初步設計了一下,,但總覺得不行,請高手指點下,,謝謝
一座五層商業樓,,層高4.6米,,五層共23米,生活水箱高3米,。市政自來水管網壓力僅能打至二層,,不能打至屋面生活水箱,因此想增設一臺管道泵,。管道泵設于一樓衛生間內,,進水口接于自外墻引至衛生間內的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱,。原選用的管道泵揚程為20米,,流量滿足要求。但運行后發現水壓不至生活水箱,,后把泵換為揚程38米的,,則水可以順利壓入生活水箱。雖然市政管網壓力可以打至二層,,但由于泵設于一層,,相當于把市政原有壓力給截斷?,因此?jì)算揚程時應該從一層計算至五層,且考慮生活水箱的高層,,并附加一定的余量。所以38米滿足要求,,而20米則不行,。換個角度想,,假如此泵放在
天面消防增壓泵流量能滿足初期消防用水量嗎?增壓泵揚程肯定大于天面水箱的高度,,如果不能滿足初期消防用水量初期天面水箱是不能出水的,,如果能滿足初期消防用水那天面水箱不過起了個吸水遲的作用,。請大家談談看法?/p>
我這里有一項裝修工程,,六層樓,采用的是水箱給水方式,,現在衛生間用的是蹲式馬桶,,但是三樓以上水量太少,,是否考慮能在上水管增加一臺增壓泵?但是它的控制方式不知怎樣,,請各位指教,!
我在工程中遇到一個問題,,我希望在我的一個給水管上安裝一個小型的管道增壓泵(減少工程造價),,不過在資料中,,我暫時沒有找到它的具體型號(及選用)。不知道哪位能幫一下忙,。拜托了?。ㄎ沂窃谝粋€(gè)廠家的產品說明中見到這種用法的,我想知道它的具體情況)
市政外網供水壓力為0.26MP,,小區最高點與市政外網的高差為16米,,建筑物高度為18米,請問各位大俠,是否需要加壓才能達到供水要求.如過需要加壓,,不設置泵房用什么方式能解決.
請教天面消防增壓泵的問題:小弟遇到一19層的辦公樓,用泵+氣壓罐抽地下水池的水供水,。天面有18立方的消防水池,,池底距離天面試驗栓2.0M,距離19層的消火栓5.6M,。有人說不用加天面的增壓泵,,理由系地下已經有穩壓泵和氣壓罐,管網可以有足夠的壓力了,。他說得對不對啊,?,?噴淋系統又怎樣呢?,?
一般屋頂?shù)脑鰤罕糜袣鈮汗蓿@個氣壓罐的壓力和大小如何確定,,增壓泵的啟停壓力值到底如何確定?整套設備到底怎么搞,?我現在被審圖的整暈了~哪位高手指教下 不勝感激,!
如一座五層商業樓,,層高4.6米,,五層共23米,,生活水箱高3米,。市政自來水管網壓力僅能打至二層,不能打至屋面生活水箱,,因此想增設一臺管道泵,。管道泵設于一樓衛生間內,,進水口接于自外墻引至衛生間內的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱。原選用的管道泵揚程為20米,,流量滿足要求,。但運行后發現水壓不至生活水箱,后把泵換為揚程38米的,,則水可以順利壓入生活水箱,。雖然市政管網壓力可以打至二層,但由于泵設于一層,,相當于把市政原有壓力給截斷?,因此?jì)算揚程時應該從一層計算至五層,且考慮生活水箱的高層,,并附加一定的余量,。所以38米滿足要求,而20米則不行,。換個角度想,,假如此泵放在三層,那么20米揚程是否夠用,?請大家發表意見,。
有個賓館,水箱為27T,放在樓頂,,共五層,總計有90個淋浴標間,,無浴缸,,怎么選熱水增壓泵,請高手指點?。?!急,,我QQ25496296,,郵箱[email protected]
本人遇到一家私立醫院的空氣能,,五層樓,每層六個房間,,每間三個床位(淋浴和洗手盆),,卻裝了個5匹的空氣能,配了個5T的水箱,,我感覺這樣配置不對,熱水可能不夠用,,但現在急需解決的是熱水不會回過來,,熱水回水管沒有回水,配了個250W,32M揚程的自動增壓泵,,自認為這泵也不對,(空氣能和水箱放在樓頂),,但沒有什么數據給醫院說服曾添設備,急需些,,選型數據,,希望哪位大師拿些數據論證下,!
咨詢一個增壓泵選型的問題。 三臺空壓機,,采用閉式冷水降溫。但整個冷水系統很大,,此區域壓差較小,,只有1bar左右,單臺機組冷水流量2t/h左右,。 現在想在每臺空壓機冷水的供水管上增加局部增壓泵,目標是增加到2bar的壓差,,那么是需要2*1.414=3t/h流量來選擇增壓泵嗎,?而且選型后,怎么保證水泵的工作點呢,? 有點頭疼,因為是閉式管道,,不知道如何選型為好。
減壓器產品的應用范圍廣泛,,最常用在流體管道系統上作為壓力調節器使用,,所以現在由沃飛科技的技術小編來給大家簡單的講解一下氣體減壓器的作用及工作原理,。 氣體減壓器是通過調節將進口壓力減至某一需要的出口壓力,并依靠介質本身的能量,,使出口壓力自動保持穩定的閥門,。從流體力學的觀點看,減壓閥是一個局部阻力可以變化的節流元件,,即通過改變節流面積,,使流速及流體的動能改變,造成不同的壓力損失,,從而達到減壓的目的,。然后依靠控制與調節系統的調節,使閥后壓力的波動與彈簧力相平衡,,使閥后壓力在一定的誤差范圍內保持恒定,。 氣體減壓器的作用:
高壓介質通過一個小孔壓力就會降低,減壓閥的主要功能就是控制這個小孔的大小,。一般減壓閥有一個加載彈簧,,這個彈簧可以換成氣室,原理相同,。一方面彈簧和閥桿有機械連接,彈簧的伸長和縮短和小孔的大小聯動,。另一方面彈簧施加的壓力等于減壓閥出口腔的壓力,。這樣,我們只需調節手柄,,控制彈簧的長度就能控制出口腔的壓力大小。 氣體減壓閥是氣動調節閥的一個必備配件,,主要作用是將氣源的壓力減壓并穩定到一個定值,,以便于調節閥能夠獲得穩定的氣源動力用于調節控制。氣體減壓閥在