  • 請問空調制冷量選擇問題?

    比如一般情況下每平方米150W制冷量(是針對3米左右的層高來考慮的),,如果層高是5米,應該這樣確定制冷量呢,是按照比例來確定嗎,?(150W X 5/3)規范有明確要求嗎,?

  • 空調制冷量冬季的利用問題

    空調制冷量冬季的利用問題:冬季一般會用空調制熱,二制冷部分的能量全部排放掉,,有何方式可以利用起來,。(只針對民用空調,商用除外)是否可以將冷量轉化為電能,,降低耗電或者怎么利用,!大家快來參與吧!

  • 請問空調制冷量和功率的關系,?

    想知道空調的制冷量和功率是什么關系。如KF-72LW空調的參數,,制冷運行:制冷量7200W,,功率2780W,電流5.4A,,這兩個W的單位好像不是一個概念吧,?覺得過去制冷量用大卡就明白是熱量的概念,現在用W做單位就不好理解了,,怎么輸入了2780W電功率,,能產生7200W制冷量。另外,,制冷量1P等于多少W,,或等于多少大卡。

  • 臨建房空調制冷量如何估算,?

    我們在蘇丹接了個項目,由于當?shù)貧鉁剌^高,,大部分時間在40度以上,,而且住的都是彩板房,請問這種情況下空調制冷量如何估算,?180w每平夠不夠,? 請賜教!,! 本人不是暖通專業的

  • 廠房制冷量是多少?選什么樣的空調

    車間面積是:長45M,,寬42M ,,吊頂高3.6,。車間人數約60人,6臺焊接工作臺,,和兩臺加熱層壓設備,。我們打算不采用中央空調,請問制冷量要多少,,10P空調多少臺。最好能選用5P空調多少臺,? 寬度這么長,,中間區的溫度能降下來嗎?請大家幫我算一?,解答一下?/p>

  • 求助:廠房空調制冷量的選擇

    現有一廠房長68.5m寬18.5m,,高度8m。里布置很多臺發熱量很高的注塑機,,現測室內溫度最高為45度,,濕度77%,現在想將廠房里溫度調節到舒適性,,選擇多大制冷量的空調機,?謝謝各位大俠指點!

  • 請教分體空調制冷量的問題

    一個四層住宅建筑采用分體空調時,,室外機均設置于建筑的外部凹槽內,,如果各層分體空調機的安裝容量相同,當他們同時運行時,,哪層空調機的制冷量最小

  • 關于中央空調制冷量的計算

    寧波約克中央空調(www.shuyi-china.com )詳解中央空調制冷量計算,。 1 、計算實際需要的制冷量: 按照用房間實用面積(地毯面積,,家有到頂落地大櫥可以扣除相應占地面積)計算,; 每平方米150

  • 求教:廚房的空調其單位面積制冷量是多少?

    工程上碰到這樣的問題,請諸位大俠幫我一下.一個五星級的賓館,是否一定要安裝中央空調系統.(聽說不安裝評級的時候有影響.)本工程廚房面積達400多平米,除冷庫之外,其余區域要求安裝中央空調.設計時由于沒有可以參考的廚房空調單位制冷量的標準,特請教高手!

  • 家電問答:如何計算空調制冷量

    問:夏天要到了,,家里也想買臺空調,請問如何根據不同的面積選擇不同功率的空調,,以及空調能效比是怎么回事,? 答:目前市場上有關空調器制冷量的標稱很不統一、規范,。嚴格講,,空調器輸出制冷量的大小應以W(瓦)來表示,而市場上常用匹來描述空調器制冷量的大小,。這二者之間的換算關系為:1匹的制冷量大約為2000大卡,,換算成國際單位瓦應乘以1.162,,這樣,1匹制冷量應為2000大卡×1.162=2324W,。這里的W(瓦)即表示制冷量,,而1.5匹的制冷量應為2000大卡×1.5×1.162=2486W。 通常情況下,,家庭普通房間每平方米所需的制冷量為115-145W,,客廳、飯廳每平方米所需的制冷量為145-175W,。 比如,,某家庭客廳使用面積為15平方米,若按每平方米所需制冷量160W考慮,,則所需空調制冷量為:160W×15=2400W,。 這樣,就可根據所需2400W的制冷量對應選購具有2500W制冷量的KF-25GW型分體壁掛式空調器,。 所謂能效比也稱性能系數即一臺空調器的名義制冷量

  • 空調制冷量與制熱量的計算

    變風量空調器輸入功率11KW,,制冷量81.1KW,制熱量56.8KW,,而天花板卡式嵌入型(多向氣流式)FXFQ80MVE空調器輸入功率0.03KW,,制冷量9.0KW,制熱量10KW,,而根據公式輸入一匹的功率,,即能輸出2324W的制冷量,而這兩種空調器都不符合這個公式,,不知為什么,?為什么前面制冷量比制熱量多,而后面的空調器的制冷量比制熱量少,,不知道為什么,?請大家幫忙解決!謝過,!

  • 如何選定空調器的制冷量

    如何選定空調器的制冷量選擇制冷量的原則是:空器的制冷量應略大于房間的冷負荷,,房間的熱負荷應考慮到房間的朝向,,墻壁和屋頂的隔熱情況,以及室內熱源包括人員的多少,。舉例:一個16平方米的臥室或客廳,,需配多大冷量的空調器?普通房間冷負荷的推薦值為115-145W/m2,,取中間值130 W/m2為計算依據,,則冷負荷=130×16=2080W,。由于空調器的實際制冷量比名義值低8%,因此所選空調器的名義制冷量必須大于2080÷0.92=2260W,。選用空調器的名義制冷量應該為2300 W左右,。對于空調效果要求較高的房間,冷負荷應取160-180 W/m2,。這里再提一下瓦(W)過去用制冷量單位千卡/小時(kcal/h)之間的關系:1W=0.86kcal/h,;1kcal=1.16W。日本空調器常用壓縮機的功率(馬力)數值來表示制冷量,,這是過去的習慣,,并不確切,因為各廠和各個時期產品的性能系數是不同的,,但大致上馬力數與制冷量有如下關系:

  • 記?。∮嬎阒醒肟照{(diào)制冷量,,就這3步

    制冷量是指中央空調進行制冷運行時,,單位時間內從密閉空間、房間或區域內去除的熱量總和,,法定計量單位W(瓦),。

  • 機房空調制冷量計算方法

    精密空調的負荷一般要根據工藝房間的實際余熱余溫以及狀態的變化進行準確計算,但在條件不允許時也可計算,,下面介紹兩種簡便的計算方法: 制冷量簡便計算方法: 暖通-空調-在線 方法一:功率及面積法 Qt=Q1+Q2 Qt總制冷量(kw) Q1室內設備負荷(=設備功率X0.8)  Q2環境熱負荷(=0.18KW/m2X機房面積) 方法二:面積法(當只知道面積時) Qt=S x p Qt總制冷量(kw) S 機房面積(m2) P 冷量估算指標 精密空調場所冷負荷估算指標      電信交換機,、移動基站(350-450W/m2)     

  • 【求解】空調功率和制冷量的區別

    制冷量單位也是KW , 我這有個空調 功率11.5KW,,制冷量是28KW,,不明白都是干什么的還有 給空調選擇斷路器用不用考慮啟動電流 ?有人說不用,,因為斷路器帶延時過載電流能力,,但是既然這樣 為什么電動機還要降低電流啟動