  • 高規,!消防水泵房的一些疑問!?。,。?!

    1,、“水泵應采用自灌式吸水”。是保證最高工作水位時自灌就可以,,還是最低工作水位也要保證自灌,? 如果最低工作水位要保證自灌式,我看到04S204上提及自灌式的最低水位應該比消防泵的放氣孔還要高,,而放氣孔比進水管還要高10-20cm,,在工程中需要嚴格遵守這一條嗎?我之前出的圖紙好像都是沒有考慮,,有效水深就是最高水位到池底2,、“供水管上應裝設DN65的放水閥門”。如果放水管是接回到消防水池,,不一定非要DN65的吧?3,、關于水泵進水管套管標高的確定:這個標高應該怎么確定呢?是要比水泵進水管的標高高就可以嗎,?比如水泵進水管比水泵基礎頂高出345mm,,我的套管預留的標高是800,就可以通過調整基礎的高度為455來滿足嗎,?

  • 關于消防水泵房人員配置

    有沒有條文規定消防水泵房一定要有人值守或者無人值守?什么情況下可以無人值守?請教了.項目中好多業主都取消值班室.也有業主需要值班室.這里面規范有沒有明確的界定?反正好像泵房的設計規范好像沒找到這方面的界限和定義.請教各位了

  • 消防水泵房屬于生產建筑嗎?

    在布置平面圖的時候,,如果水泵房屬于廠房,,是不是應該和民用建筑要滿足防火間距的要求,但是很多泵房放在建筑內,,所以有點糊涂了,。

  • 關于消防水泵房的電氣設計

    消防水泵房二級負荷,,市電只有一路,水泵房內有柴油泵,,那么是否滿足規范,?還是仍需要提供兩路市電?如果不需要兩路電了,,水泵房內排污泵的供電怎么處理,?連接到柴油泵嗎?

  • 請教消防水泵房引入管問題

    小區是否可以在市政管線上開兩個口接入小區環網,,作為小區低區生活給水和室外消火栓的用水,,消防水泵房可以在小區環網的不同位置引入,生活水泵房也可以直接在小區環網上做無負壓水泵裝置抽水,,查找了一些資料,,沒發現有不妥之處。有規定必須從市政管線上引入到水泵房嗎,?請指正,。

  • 關于消防水泵房是否設置消火栓的問題

    想問一下消防泵房是否需要設置消火栓,此消火栓管道接自消防水泵試水管流量檢測裝置之后

  • 消防水泵房設置的相關知識有哪些,?

    消防水泵是消防給水系統的心臟,在火災延續時間內,,人員的進出安全,,消防水泵的正常運行,對消防水泵房的設置有嚴格規定,,今天我們整理了消防水泵房設置的相關內容,。

  • 關于消防水池和消防水泵房關系

    根據《建筑設計防火規范》一,、當生產、生活用水量達到最大時,,市政給水管道,、進水管或天然水源不能滿足室內外消防用水量;二,、市政給水管道為支狀或只有一條進水管,,且消防用水量之和超過25L/s。時,,應設消防水池,。請問:1、是否可以只設消防水池而不設消防水泵房,?2,、供消防車取水的消防水池取水口有怎樣的要求?謝謝

  • 增壓穩壓設施可以放在消防水泵房嗎?

    某高層住宅樓屋頂水箱不能滿足最不利點水壓要求,增壓穩壓設施放在室外消防水泵房內,審圖單位認為不可以?屋頂水箱間太小不能放增壓穩壓設施,那該怎摸辦?

  • 消防給排水之消防水泵房要求

    第7.3.25條 消防水泵房宜與生活或生產的水泵房合建,其耐火等級不應低于二級,。第7.3.26條 消防水泵房應采用自灌式引水系統,。當消防水池處于低液位不能保證自灌引水時,宜設輔助引水系統,。第7.3.27條 消防水泵的吸水管,、出水管應符合下列規定:一、每臺消防水泵宜有獨立的吸水管,;兩臺以上成組布置時,,其吸水管不應少于兩條,當其中一條檢修時,,其余吸水管應能確保吸取全部消防用水量,;二、成組布置的水泵,,至少應有兩條出水管與環狀消防水管道連接,,兩連接點間應設閥門。當一條出水管檢修時,,其余出水管應能輸送全部消防用水量,;三、泵的出水管道應設防止超壓的安全設施,;四,、出水管道上,直徑大于300mm的閥門,,宜采用電動閥門,、液動閥門或氣動閥門,閥門的啟閉應有明顯標志,。第7.3.28條 消防水泵,、

  • 天津某消防水泵房建筑,、結構施工圖

    圖紙簡介: 本構筑物為商業辦公樓配套消防水泵房,,地下一層為消防水池面積84㎡,結構形式為剪力墻結構,,地上一層為砌體結構,,建筑面積35㎡。 建筑圖紙:建筑設計總說明,,建筑平面圖,,建筑立面,、剖面圖及墻身大樣圖。 結構圖紙:結構設計總說明,,水池配筋圖,。 投稿網友:

  • 消防水泵房求大神幫忙算量,。感激

    消防水泵房求大神幫忙算量。感激

    求大神幫忙算下 這個 泵房的材料,。管子我自己量,,幫我算下配件什么的就行了。,。求好心的大神幫忙:'(

  • 12個消防水泵房關鍵設計和布置要點!

    12個消防水泵房關鍵設計和布置要點,!

    一、GB50016-2014 6.2.7(強條)附設于建筑內部的消防控制室,、滅火設備室,、消防水泵房及通風空氣調節機房和變配電室等,采用耐火極限不低于2.00h的防火隔墻和1.50h的樓板與其他部位分隔,。 二,、GB50016-2014 8.1.6(強條)消防水泵房設置要符合以下規定:1.單獨建造的消防水泵房,其耐火等級不應低于二級,;2.附設在建筑內的消防水泵房,,不應設置在地下三層及以下或室內地面與室外出入口地坪高差大于10m的地

  • 消防水泵房的12個關鍵設計和布置要點

    消防水泵房的12個關鍵設計和布置要點 1.《建筑設計防火規范》GB50016-2014  6.2.7 (強) 附設在建筑內的消防控制室、滅火設備室,、消防水泵房和通風空氣調節機房,、變配電室等,應采用耐火極限不低于2.00h的防火隔墻和1.50h的樓板與其他部位分隔,。 2.《建筑設計防火規范》GB50016-2014   8.1.6 (強) 消防水泵房的設置應符合下列規定: 1)單獨建造的消防水泵房,,其耐火等級不應低于二級; 2)附設在建筑內的消防水泵房,,不應設置在地下三層及以下或室內地面與室外出入口地坪高差大于10m的地下樓層,; 3)疏散門應直通室外或安全出口。 3.《建筑設計防火規范》GB50016-2014  8.1.8(強) 消防水泵房和消防控制室應采取防水淹的技術措施,。 (基本上就兩種:1.是做擋水門檻,。2.是做室內

  • 消防水泵房與丙類廠房的防火間距

    由于場地限制,地塊較小。規劃過程中為了滿足容積率達到1.0以上的要求,,場地除去消防車道,,基本上沒有位置了,只能放置在廠房旁邊,,距離也就2米多,。規范對這塊沒有 明確的說明,希望大神可以指點,。

  • 消防水泵房考點,,你都會了嗎,!

    消防水泵房是消防給水系統的心臟,在火災延續時間內人員和水泵機組都需要堅持工作,,因此水泵房的設置要點很重要,。今天小編就給大家總結了消防水泵房的相關知識點,小伙伴們一起來學習吧,!   一,、消防水泵房的設置應符合下列規定: ( 規范中的強條,要會背,! ) 1. 獨立建造的消防水泵房耐火等級不應低于二級 ,。