各位大俠,,建規說,消防水泵宜自灌式,,意思是非自灌式也是可以的,,但是這樣就不能保證吸上水了,有什么辦法解決嗎,?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到這個帖子翻上來,,目前這個問題不需要討論了,新建規修改后消防水泵要求自灌,,非自灌已經不能用了,。
新手報到,,想系統的學習消防水泵,、污水泵等的詳細知識,比如如何選泵,、安裝,、運行原理,尤其是消防泵,,從哪兒能學習這相關方面知識點,,請指導,,謝謝了!
一、 消防水泵接合器的作用: 1,、預防消火栓水泵損壞不能正常運行,不能提供滅火給水的壓力;2,、預防建筑樓層高度過高導致水壓不足,可以通過消防水泵接合器鏈接消防車供水提供更大的水揚程,;3、消防車的水泵可迅速方便地通過該接合器的接口與建筑物內的消防設備相連接,;4,、消防水泵接合器與室外消火栓(即地上栓)配合使用;當發生火災時,,建筑物內消防裝置供水系統發生故障水流不足或水壓低時,,通過消防水泵接合器將水輸入建筑物內的消防管網中,從而解決火災時水源和水壓不足的關鍵問題,。 二,、消防水泵接合器的工作原理: 消防水泵接合器是連接公安消防部門的消防車或機動消防水泵通過消防水泵接合器接口向建筑物內的消防給水管道輸送消防用水,使室內的消防栓得到充足的水壓,,解決消防車對高層建筑滅火困難或因建筑物內部消防給水管道因水壓過低造成的供水不足等問題,,以及室內消防水泵正常運行和間斷供水等情況中使用。其安裝型式有地上式,、地下式,、墻壁式。 消防水泵接合器就是和消防水泵結合使用的產品,。
我現在在做一個消防水泵的控制原理圖,,要求在主用泵事故時備用泵自投,怎么實現呢,?說明:平常兩泵都不開啟,,只在火災和水位下降了最低點時才開啟其中一個泵
請教:1,消防主泵,,穩壓泵,,加壓泵的概念有什么不同,?2,什么時候要用主泵,,什么時候用穩壓泵,?3,天面水池提供10分鐘的消防用水,,但壓力不足,,這時候我是要加穩壓泵還是加壓泵?(我只加了加壓泵)4,,什么時候啟動主泵,?什么時候啟動穩壓泵?
有一高層綜合樓,在地下一層設有水泵房,而室外消防水池設在距主體建筑15米的位置,水泵有單獨的吸入管,從消防水池吸水井引出至-1.500(相對室內一層%%C0.000)位置引到泵吸入口,地下室層高為一4.5M,消防泵為立式泵,而水池的最高水位為-1.400,請問這樣能達到自灌要求嗎?如果吸入管高出最高水位呢?請大家多指教!
有一個算自動噴水滅火消防泵揚程的例子,,其中有關于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,,DN150,v=1.59 m/s,,1000i=30.5,,L≈100 m 取管道局部水頭損失為沿程水頭損失的20% 則配水干管水頭損失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利層配水管網水頭損失約25 m上述中 ②項有必要算嗎?還要計算整個最不利層的損失嗎,?
各位好,,本人是新手,有個問題想請教:當消防水泵從市政給水管直抽時,,水泵的揚程確定是否考慮市政水壓,?比如:市政水經過倒流防止器之后,水壓為0.15MPa,,而室內需要的最不利點消火栓壓力需求為0.30Mpa,,此時我消防泵揚程是否按0.15Mpa就可以了?請各位指教,,謝謝,!
圖紙簡介: 本圖紙為某地消防水泵一備一用原理接線詳圖,圖紙內容包括原理接線圖和材料設備表,。內容簡單,,作圖清晰。 投稿網友: zhang158_a 上傳時間: 2014-05-26
某住宅小區的室外消火栓已經布好了,,消防泵房也做好了,,現在要選室外消火栓的加壓泵,流量能夠算出來,,揚程Hp=Hq+Hd+hg+hz Hp——消防水泵揚程,;Hq——最不利點消防水槍噴嘴所需水壓;Hd——消防水帶水頭損失,;hg——管網水頭損失,;hz——消防水池最低水面與最不利點消火栓之高差,。 Hq、Hd,、hg,、hz怎么確定啊,?
按照計算管道的沿程損失來確定消防水泵揚程很麻煩.相信大部分朋友在平時計算水泵揚程時都是用估算方法吧.你們都是怎么來估算水泵的揚程呢.我是這樣的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米或直接用建筑高度加25米.你們都是怎么樣來估算的呢.大家說來聽聽呀
一直都對消防水泵接合器的設置搞不太清,問過不少人,,但是答案也不統一,。先引用新規范條文:5.4.4 臨時高壓消防給水系統向多棟建筑供水時,消防水泵接合器應在每座建筑附近就近設置,。5.4.5 消防水泵接合器的供水范圍,,應根據當?shù)叵儡嚨墓┧髁亢蛪毫Υ_定。5.4.6 消防給水為豎向分區供水時,,在消防車供水壓力范圍內的分區,,應分別設置水泵接合器;當建筑高度超過消防車供水高度時,,消防給水應在設備層等方便操作的地點設置手抬泵或移動泵接力供水的吸水和加壓接口,。5.4.7 水泵接合器應設在室外便于消防車使用的地點,且距室外消火栓或消防水池的距離不宜小于15m,,并不宜大于40m,。既然有5.4.7條的要求又怎么保證能在每座建筑附近就近設置?要知道室外消火栓根本設置不了幾個,,40-15m的范圍實在太小,。消防水泵接合器的供水范圍又是怎么在設計中把握的,有沒有經驗數據,?我現在設計是按室外消火栓的位置設計消防水泵接合器,,沒有考慮每座建筑設置,因?yàn)榧词棺隽艘惨驗殡x消火栓太遠而無法發揮供水作用,。不知道各位是
《消水規》GB50974-2014第5.1.9條.5款及其條文說明中提出了離心式消防水泵自灌式吸水的技術要求,。即要求一:消防水池最低水位高于離心水泵出水管中心線,或要求二:消防水池水位能保證離心水泵吸水,。以上兩點技術要求滿足其一即可認為消防水泵采取了自灌式吸水,。問題就是,,如果消防泵及其吸水、出水管路中已經充滿水(出口止回閥關閉),,泵及管道處于負壓(真空)狀態,,此時消防水池已降至較低水位(比方說低于水泵吸水橫
消防主泵,,4用1備,單臺流量370m3/h,,揚程103m,。 一、平常無火災時:
3.3 泡沫消防水泵與泡沫液泵
一個郊區的中學,沒有市政水,生活用水由深井泵提供,那消防用水怎么辦,而且只有一口井,要不要另外建消防水池,儲存室內外消防用水
剛遇到一工程,,水泵吸水管在地面以上300MM,水面為-200MM,,吸水底閥在水面以下2MM,,請問這種做法可以嗎?水泵汽蝕余量約4M,,請問能滿足消防規范要求嗎,?本人有2點擔心,一是水泵出不了水,,2是水泵能出水,,但水位下降一點后便不出水了,不知哪位高人能否指點一二,?本人以前做的工程都是水位在水泵之上,。
消防水泵工作原理
消防水泵工作原理專題,為您提供消防水泵工作原理相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防水泵工作原理 相關的專業交流討論,,更多消防水泵工作原理相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題