  • 高層建筑消防水池的計算

    高層建筑消防水池是否應該包括室外消防用水量,?噴灑系統和消火栓系統是否可以共用穩壓水罐和加壓水泵噴灑系統必須設消防水箱和加壓設施嗎?可以不加嗎,?

  • 高層建筑的消防水池能否考慮補水

    按照《高規》7.3.3“消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量的要求”,,本人理解火災時應該不能考慮補水。但是去年的注冊考試,,考試樣題及實際考試出題都是按可以補水考慮的,。 大家討論一下!

  • 高層建筑地下室頂板什么時候作防水

    我工地高層建筑主體還末完工領導就安排把防水作了順序時清場,,鋪卷材,,在用c15細石混泥土。說作完是為了好在上面放物料,,還有叉車在面行駛,,步料機也放在上面。請問這樣作了防水還有意議嗎,?有什么補救方法

  • 關于高層建筑的抗震等級

    大家有沒有看2005年考題的關于高層題的第2道大題,,就是大底盤單塔樓高層建筑,主樓為框架-核心筒,,裙房為框架其中第四小題:裙房為商業建筑,,主樓為普通住宅,問裙房框架柱的縱向配筋根據抗震設防標準:裙房為乙類建筑,,主樓為丙類建筑,,那么確定裙房框架柱的抗震等級應該為幾級呢個人覺得應該為2級不知大家有何看法

  • 關于現代高層建筑之特點

    隨著社會的發展,高層建筑越來越多走入我們的生活?,F(xiàn)代高層建筑的設計主要有六個特點,。1 參數化設計,是以數字技術為依托,,在軟件生成和數控技術輔助下完成高層建筑的“非標準建造”2 結構性表皮,,利用表皮來支撐整棟建筑,實現內部空間的全息開敞,,與此同時形成獨特韻律的表皮機理,。:hug:

  • 高層建筑push-over分析

    高層建筑push-over分析

  • 關于高層建筑價格的問題,。

    目前現在高層小區由于住戶多,,在安裝電表的時候,,一般都是采取分層戶表集中安裝在戶表集中箱內,目前豎向供電主要有1電纜,、2封閉母線槽,、3預分支電纜、4絕緣穿刺線夾?,F(xiàn)在小弟由于經驗不足,,所以想請問大家。以上4種代電方式,,哪一個最貴(最不經濟,,成本最大),哪一個最便宜(最經濟,,成本?。囊粋€施工方便,。

  • 關于高層建筑的采暖負荷

    請教一個問題:假設一幢十八層的建筑,,一到十八層的房間的面積,、功能,、維護結構都相同的情況下,每層的采暖負荷會有什么樣的變化呢,?是逐層遞增還是逐層遞減呢,?大概系數是多少呢?我在設計手冊上看到的高度修正系數好像都是針對單個房間的高度而變化的,。請各位大蝦指點啊,。謝謝!

  • 關于高層建筑的水泵問題

    我在學習圖紙的時候注意到,,高層住宅的水泵不知道放在哪兒了,。比如供暖管道要將熱水供到11層樓,我不明白的是在圖紙上沒有看到水泵,。再比如生活給水管要供到11層樓也應該需要水泵,,市政給水管應該只能將水壓到4層樓的高度,那么水泵在哪兒呢,,請前輩們指點,。:handshake[ 本帖最后由 yiren246 于 2011-1-13 20:24 編輯 ]

  • 高層建筑的軸線怎樣控制

    高層建筑的軸線怎樣控制,看見測量人員是從下一層引點上來進行控制,,而不是從最底層引點進行控制,,為什么不從最下面引點,從最下面引點上來不是更準確嗎

  • 關于高層建筑的排風問題

    項目:十層建筑,,地下一層車庫,;一層,,二層商店,餐飲,;三層 以上,,辦公用。情況說明:甲方要求全做玻璃幕墻,,所以3層以上都無法開窗,,即無法自然通風問題:1.什么情況下要排風? 2.像我現在的情況,,三層以上的建筑是否要做排風,?排風量該怎么計算?回答時候最好要有出處,,比如出自那個GB,,本人愚昧,找不到誒~~

  • 關于高層建筑的抗震經驗

    在大部分人的意識里,,越高層的建筑,,地震力就越大。所以很多人認為越高的樓層,,在地震災害時就越不安全,。然而,高層設計也是經過抗震嚴格設計的,本質上與低層房屋的抗震設防要求是一致的,。

  • 高層建筑結構是如何抗風的?

    高層建筑結構是如何抗風的,?<

  • 關于高層建筑高位消防水箱

    高規:7.4.7.1 高位消防水箱的消防儲水量,,一類公共建筑不應小于18m3;二類公共建筑和一類居住建筑不應小于12m3,;二類居住建筑不應小于6.00m3,。條文說明只提到“消防水箱的主要作用是供給高層建筑初期火災時的消防用水水量”,并不象建規那樣明確“儲存10min 的消防用水量”,。對高層建筑,,消防儲水量是否都可以取下限?(若按儲存10min 的消防用水量計算,,有些高層建筑的消防儲水量要比下限大)

  • 高層建筑消防水池容積確定問題

    《高層建筑設計防火規范》7.3.3 當室外給水管網能保證室外消防用水量時,,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量的要求;當室外給水管網不能保證室外消防用水量時,,消防水池的有效容量應滿足火災延續時間內室內消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求,。 當一條市政給水管道,允許設兩條進水管,,室外消防給水管道布置成環狀,,且管徑滿足室外消防用水量的情況,,是不是消防水池就可只儲存室內消防水量? 之前有項目,,審圖提出高層建筑消防水池容積必須滿足室內外消防水量之和,。審圖的解釋市政管網檢修停水或是爆管,室外消防水量無法保證,,所以高層建筑消防水池還是要儲存室內外消防水量,。 但是這樣做消防水池容積很大,特別對于一類高層綜合樓,,各種消防水系統都上的情況,,而且水池只能放在建筑室內,室外沒有放置水池的位置的情況,,水池容積大,,所占用面積大,建筑上有時候不太爽,,占用很多可利用空間,。 同仁們,你們都是怎么樣來考慮高層建筑消防水池容積確定的,?,??

  • 這樣的高層建筑室外消防水池還設嗎,?

    一棟一類高層建筑,,室外消防用水量30L/S,,市政供水管可提供DN200的一個接入口,供水壓力0.3MPa,且建筑室外管網布置成環狀,。請問:這樣的高層建筑消防水池可以不計算室外消防用水量嗎,?

  • 高層建筑消防水驗收常見問題

    建筑消防驗收工作越來越嚴格,尤其是高層建筑驗收,。它牽扯到很多問題,。基于此,,我們匯總一些高層建筑中消防水驗收常見的一些問題以供大家參考,,避免以后出現類似的問題影響消防驗收。