最近做了個項目,,其中個水景,要用到潛水泵,,水深只有130mm!!,,翻了N本樣本,材料手冊都沒找到合適的,,哪位大哥能給點這方面的信息阿,,謝了先Q=4.5m3/h,H=10m
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
微型水泵|微型潛水泵|小型潛水泵|小型抽水泵|微型葉輪水泵|微型離心泵|微型葉片泵|大流量微型水泵微型潛水泵|微型葉輪泵|微型抽水機——超大流量QC系列1.流量超大:135-145L/Min(8.1-8.7立方/小時)(同等體積下,,一般的魚缸用潛水泵流量僅為幾升/分鐘);2.體積小(僅聽裝奶粉罐大小)、超大流量,,效率高,,電流小,;實現了小體積大流量的完美結合,;7.超大流量系列微型潛水泵獨有排氣孔設計,真正確保超大流量,;3.直流潛水泵,,噪音超小,;4.使用方便,,潛水泵直接放入水里,不需接抽水管,;泵體自帶過濾器,,可抽含顆粒、雜質,、油分等液體,;也可抽黏度較大液體;5.獨有自動“泄流”功能,,可在排水口近堵塞情況下,,長期連續運轉;可連續24小時工作,;<
微型水泵,直流水泵,小型水泵,因其體積小,功耗低,,被應用到眾多領域,但配直流穩壓電源就是個問題了,。常有人問:燈具上用的電子變壓器是否能作為電源,,給直流12V微型水泵、直流24V微型水泵供電,? 答案是不能的,。 有客戶采購微型直流水泵ASP2015(12V 直流供電,最大電流3.5A,,最大輸出壓力2.4公斤,,開口流量3.5升/分),,本來我們建議客戶如果自己配電源,需要配到最大電流的1.5倍(3.5*1.5=5.25A以上),,但客戶為了降低成本,,就去買燈具中常用的“電子變壓器” (因為便宜,才十幾元~三,、四十元),,結果買回來一通電才發現泵無法啟動工作。結果經過我們試驗,,真正的罪魁禍首是電子變壓?。所以微型直流抽水泵是千萬不能用這種燈具電子變壓器給水泵供電的。 原因如下: 電子變壓器(家庭照明用,,常見形式有天花板照明用的射燈(電子變壓器+燈杯組成),,跟開關直流穩壓電源不同。因為電子變壓器是將交流高壓220V變成了燈管,、燈具等能用的交流低壓的,,比如6V、12V,,實際只是降壓變壓器,,并沒有濾波、穩流電路,,屬于線性變壓器,,是“變壓器”而不是“變換器”(只是簡單
微型水泵是指具備抽水口、排水口,,并且在進口處能夠持續形成真空或負壓,;排水口處形成較大輸出壓力;工作介質為水或流體,;體積小巧的一種儀器,。也有叫“微型液體泵、微型抽水泵,、微型抽水機”的,。微型水泵是儀器儀表行業常用部件,廣泛應用于環保,、供水,、醫藥、化工,、科研等領域,。 吸程與揚程是小型水泵,、微型水泵的重要參數,。 吸程也叫最大自吸高度(也可以理解為自吸的程度)。即微型水泵在不加引水的情況下,能自動將水吸上來的最大高度(泵抽水口距離待抽液面的垂直距離),。一般水源低于或等于泵的擺放位置時,,就需要泵有自吸能力。儀器儀表行業經常使用微型水泵進行流體轉移,,具有良好自吸能力的微型真空水泵大有用武之地,。微型真空水泵在吸入行程時,泵腔內會產生一定的真空度,,當?shù)卮髿鈮号c泵腔內壓力之差(即相對真空度)推動流體進入泵腔,,在泵的排出行程時壓出流體。相對真空度換算成水柱既是吸程,。國內最先進的新為誠科技的微型水泵,,以及真空水泵,由于結構設計合理,,體積相當小,,吸程卻可以達到3m,而且還具有調速功能,,屬目前生產微型水泵廠家中佼佼領先的,。 另外還需要說明的是,如果要輸送溫度較高的水,,可選擇“新為誠”的高溫型
業主要做個雨水回用的水池,請問有潛水的泵,,可以不做泵房嗎,?
地下二層有兩個客梯由于標高問題,,不能順利排水了。為了防止消防水蔓延,,得要加一臺水泵,。這臺水泵的揚程只需要大于1M就行了,但是考慮到當發生火災時,,消防水很多,,得要選用大流量的水泵。請教一下有經驗的同事,,我要怎么選用這個揚程小而流量又很大的水泵呢,?要是有資料,,能不能提供給我一份呢,謝謝大家啦,!
微型自吸水泵|自吸水泵|抽水泵|小型抽水泵|大流量微型水泵|小型抽水機|低噪音微型水泵自吸式水泵 新為誠品牌,抽吸力超強,大流量,基本無噪音--BSP-S系列型號:BSP27250S流量:25L/Min吸程:5米壓力:2.7公斤1.綜合了自吸泵與化工泵的優點,,采用耐腐蝕的多種進口材料合成,,具有耐酸、耐堿,、耐腐蝕等性能,;2.自吸速度極快(約1秒),抽吸力強勁,,吸程高達5米,,基本無噪音。3.做工精致,、不僅有自吸功能,,而且流量超大 (最大可達 25 升/分鐘) 、壓力高(最大可達 2.7公斤),、性能穩定,、安裝方便。4.周到的接口設計,,既可以接螺紋硬管,,也可以接軟管;270度大角度可旋轉套筒,,為安裝提供最大方便,。5.泵具備過熱、過壓雙保護功能,。6.泵體與電機分離,,工作介質不與電機接觸,避
在我們日矷钪?,廣泛的運用潛水泵,,在使用的過程中,難免會損壞潛水泵,,以下教您幾個簡單的維修方法,。 1)由于長期使用潛水泵,因此會使密封圈失去彈性,,此時,,可取出其密封圈,再找一塊零點三至零點五毫米厚的紙或布,,將其剪成比原密封圈稍大的墊子,,在裝到凹槽中,,最后將原密封圈裝上,即可使用,。 2)、使用時其第一道密封環出現嚴重磨損,,則可取出尼龍密封圈,,再將涂上黃油的石棉繩,纏繞在其不銹鋼套上,,充填到比原尼龍座略高即可,,然后在填滿黃油,再將尼龍座用螺栓用力壓緊壓實,。 3)尼
一點小知識
二,、合理選擇潛水泵型號規格:1、流量的初步選擇,。選擇泵流量大小,,要從兩方面考慮:一是需水量;二是井的涌水量,。需水量是生產,、生活灌溉用不多少,可按實際需要確定,。涌水量指井的出水量的大小,。在掌握需水量和涌水量之后,可按下述關系選用潛水泵流量:需水量≤潛水泵流量≤涌水量2,、揚程的選擇:泵揚程選擇高與低對泵工作影響很大,,揚程選擇低了,泵流量上或不出水,。揚程選擇高了,,泵工作時上竄,造成機械磨擦增大,,進而損壞潛水泵,。 揚程選擇按下列公式計算:H=(h1+h2)(1+r). 其中H:選擇的揚程 / h1:水井動水位(米) / h2:井上輸水垂直高度 / r:沿程損失,一般為0.05-0.1
規范上規定“排水集水井有效容積在水泵自動啟動開關時不宜小于最大一臺水泵5分鐘的排水量,,且水泵在1小時內啟動次數不宜超過6次” 后面半句“水泵在1小時內啟動次數不宜超過6次”怎么計算實現?。??
我這里有一個工程,,業主要把泵房放在水池上面,,那我想只能用潛水泵才能滿足水泵的自灌吸水了,,目前還在考慮中。還有就是在采用河道或者池塘水作為消防水源的情況下(假設滿足要求),,該如何設置泵房呢?
各位,,現在設計中遇到了一個小問題,想請教高手,,潛水泵的揚程究竟該怎么確定,?是泵到提升液面之間的高度還是兩個液面之間的高度?比如A2O工藝中的混合液回流泵,,如果選用潛污泵,,那么O池和A池的液面高度基本一致,設O池和A池的池深均為5米,,這時候這臺泵的揚程該如何計算呢,?
怎樣檢查發現潛水污水泵發生了故障,?潛水污水泵怎樣來冷卻電機和軸承的?本人剛在單位實習就碰到如此問題,,請個位大俠能幫幫忙!
最近在做個潛水泵,,但苦于資料太少,不知道如何設計,,不知道誰有相關計算資料呢,,還有施工圖?比如泵房的尺寸,,進出水池的尺寸確定等東西
請問各位大俠,,有沒有人做過潛水泵的泵站,,3臺10KV高壓電機,采用計算機監控系統,,上下兩層分布式系統,,主控級設2臺操作員工作站,3臺泵組LCU,、1臺公用LCU等構成,,電機的保護測控裝置安裝在泵組LCU中,請問潛水泵是否還有隨泵配套的高壓電機保護器,?它和泵組LCU中裝的電機測控保護裝置是否一樣,?
問題是這樣的: 目前家里安的水空調和樓上的水箱共用一臺潛水泵,目前水泵的電是接在空調上的,,與空調同步啟閉,。而高位水箱需要上水時,手動把出水管閥門切換到水箱管上,,再打開空調以啟動水泵上水,。這樣平時使用很不方便,想改動一下,。最好能做到在不影響空調使用情況下根據水箱高低水位自動啟閉水泵,。本人不太懂電,,初步是這樣想的: 水泵出水管上接2個電磁閥,,水空調的管接常開閥,水箱上水管用常閉閥,,220V控制啟閉,。帶控制器的水箱的液位計也能提供根絕液位的電路開斷,把2路電磁閥和水泵并聯接控制器挺好,,但問題來了:這樣水泵用水箱液位控制時就不能和空調聯動了,,請問下大家,如果兩方面都要保留,,該如何接電,、并用到哪些設備呢?(PS:家用,,太貴的方案就算了?。?/p>
小弟現有一個工地做一個小型噴泉,圓弧形,,對稱性分兩排,,每排14個噴嘴,噴射高度定在5米,,給水主干管用的是DN100,,噴嘴處縮小到DN50,請問:該選擇幾臺潛水泵,?以及流量,、揚程參數怎么確定?謝謝了
我是做建筑給排水的,,第一次嘗試市政工程,。具體情況是這樣,一個印染廠想用1.3公里以外的河水做為工業用水,。而我做的事情就是設計一套泵,, 把水抽到廠區,。因為水泵流量100令方米/小時,而且楊程初步考慮40米以內,。 用潛水泵的話,,在潛水泵抽水范圍內要不要做格柵,初步沉淀的處理,,保證潛水泵的運行,,也能保護1.3公里的給水管道。 希望大家能給我點建議,, 謝謝啊,。