10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
本帖最后由 好好學習,。 于 2013-5-27 18:27 編輯 我家以前老的方法弄的一個水泵自動控制系統。 有DZ47、水位控制器,、接觸器,、熱繼電器、兩個按鈕開關,,一個手自動轉換開關,,組裝成的一個控制箱,上中下傳感器是用三枚釘子連接電線放入水塔的,。以前水塔沒水的時候自動擋都能自動啟動水泵,,后來突然不行了,不知道是什么原因,,最后換了不銹鋼的釘子還是不行,,這里我附上自己的接線圖,大神給分析分析,,萬分感謝,。 急需,最近老沒水了都不知道,,愁死了,。 好像在自動端時接觸器電壓不夠,才170V,,而手動端可以正常啟動,。還有釘子的線用的是網線
本人在此遇到了幾個的問題,基本列出已知條件,,望哪位大俠能夠相手幫助,,本人將感激不盡!:) 問題1:水池深度低于地坪3米,,水位大約低于地坪0.7m,水泵按裝在地坪上,,所供給的水液里含有已稀釋的低濃度硝酸,從水泵接出的主管(PP DN63mm)長度約為50米,,在主管后段20米內均布有5條10米長的橫管(PVC DN40mm)到設備上,,另每條橫管上又均布接出1.5米長的支管(PVC DN20mm),每條的DN20mm支管上各有3個同口徑的出水口,,出水口高度大約高于地坪1.3m,,要求出水壓力接近于日常生活用水壓力。請問各位本人應如何去設計,,選擇什么樣的離心水泵,,及選擇什么樣的配套配件等等才能使供給系統都能正常穩定運行及經濟性呢?問題2:已澆筑好的一個深度低于地坪1.8米,,高于地坪1.2米(總深度為3米)這樣的磚混結構清水池,,由于當時未能充分考慮好,,沒有在離地坪一定高度的池壁上先放置一段水泵吸水管,到時只能把水泵放置在水池上面,,供給用水高度都在高于地坪1.2米左右,。但對于如此高度的吸水管,應選擇什么樣的離心水泵才適合,?當吸水管過長時會出現哪些問題,?或有哪些更好的改進方法?另本
微型水泵,直流水泵,小型水泵,因其體積小,功耗低,,被應用到眾多領域,,但配直流穩壓電源就是個問題了。常有人問:燈具上用的電子變壓器是否能作為電源,,給直流12V微型水泵,、直流24V微型水泵供電? 答案是不能的,。 有客戶采購微型直流水泵ASP2015(12V 直流供電,,最大電流3.5A,最大輸出壓力2.4公斤,,開口流量3.5升/分),,本來我們建議客戶如果自己配電源,需要配到最大電流的1.5倍(3.5*1.5=5.25A以上),,但客戶為了降低成本,,就去買燈具中常用的“電子變壓器” (因為便宜,才十幾元~三,、四十元),,結果買回來一通電才發現泵無法啟動工作。結果經過我們試驗,,真正的罪魁禍首是電子變壓?。所以微型直流抽水泵是千萬不能用這種燈具電子變壓器給水泵供電的。 原因如下: 電子變壓器(家庭照明用,,常見形式有天花板照明用的射燈(電子變壓器+燈杯組成),,跟開關直流穩壓電源不同。因為電子變壓器是將交流高壓220V變成了燈管,、燈具等能用的交流低壓的,,比如6V、12V,,實際只是降壓變壓器,,并沒有濾波、穩流電路,,屬于線性變壓器,,是“變壓器”而不是“變換器”(只是簡單
微型水泵是指具備抽水口,、排水口,并且在進口處能夠持續形成真空或負壓,;排水口處形成較大輸出壓力;工作介質為水或流體,;體積小巧的一種儀器,。也有叫“微型液體泵、微型抽水泵,、微型抽水機”的,。微型水泵是儀器儀表行業常用部件,廣泛應用于環保,、供水,、醫藥、化工,、科研等領域,。 吸程與揚程是小型水泵、微型水泵的重要參數,。 吸程也叫最大自吸高度(也可以理解為自吸的程度),。即微型水泵在不加引水的情況下,能自動將水吸上來的最大高度(泵抽水口距離待抽液面的垂直距離),。一般水源低于或等于泵的擺放位置時,,就需要泵有自吸能力。儀器儀表行業經常使用微型水泵進行流體轉移,,具有良好自吸能力的微型真空水泵大有用武之地,。微型真空水泵在吸入行程時,泵腔內會產生一定的真空度,,當?shù)卮髿鈮号c泵腔內壓力之差(即相對真空度)推動流體進入泵腔,,在泵的排出行程時壓出流體。相對真空度換算成水柱既是吸程,。國內最先進的新為誠科技的微型水泵,,以及真空水泵,由于結構設計合理,,體積相當小,,吸程卻可以達到3m,而且還具有調速功能,,屬目前生產微型水泵廠家中佼佼領先的,。 另外還需要說明的是,如果要輸送溫度較高的水,,可選擇“新為誠”的高溫型
水泵房放在地下一層,,地下有二層,,為防止水泵振動發出太大的噪聲增加了隔振器及聯接板,由于為防止水泵基礎過寬,,聯接板我選用比樣本上的小了一檔,,不知道這樣可不可以?
我家住高層,,在用水的時候轉是很正常的,,但我家水表在別的鄰居家用水的時候也跟著轉,只是轉的速度比較慢,,這個是怎么回事呢,?有沒有朋友遇到過這種情況?怎么解決呢,? 水表是沒有問題,,而且物業給更換了水表也同樣出現這樣的問題,我們家裝修兩個月水表跑了50多噸水,,更換新水表后,,沒有用水一星期又跑了兩噸
微型自吸水泵|自吸水泵|抽水泵|小型抽水泵|大流量微型水泵|小型抽水機|低噪音微型水泵自吸式水泵 新為誠品牌,抽吸力超強,大流量,基本無噪音--BSP-S系列型號:BSP27250S流量:25L/Min吸程:5米壓力:2.7公斤1.綜合了自吸泵與化工泵的優點,,采用耐腐蝕的多種進口材料合成,具有耐酸,、耐堿,、耐腐蝕等性能;2.自吸速度極快(約1秒),,抽吸力強勁,,吸程高達5米,基本無噪音,。3.做工精致,、不僅有自吸功能,而且流量超大 (最大可達 25 升/分鐘) ,、壓力高(最大可達 2.7公斤),、性能穩定、安裝方便,。4.周到的接口設計,,既可以接螺紋硬管,也可以接軟管,;270度大角度可旋轉套筒,,為安裝提供最大方便。5.泵具備過熱,、過壓雙保護功能,。6.泵體與電機分離,,工作介質不與電機接觸,避
問題是這樣的: 目前家里安的水空調和樓上的水箱共用一臺潛水泵,,目前水泵的電是接在空調上的,與空調同步啟閉,。而高位水箱需要上水時,,手動把出水管閥門切換到水箱管上,,再打開空調以啟動水泵上水,。這樣平時使用很不方便,想改動一下,。最好能做到在不影響空調使用情況下根據水箱高低水位自動啟閉水泵,。本人不太懂電,初步是這樣想的: 水泵出水管上接2個電磁閥,,水空調的管接常開閥,,水箱上水管用常閉閥,220V控制啟閉,。帶控制器的水箱的液位計也能提供根絕液位的電路開斷,,把2路電磁閥和水泵并聯接控制器挺好,但問題來了:這樣水泵用水箱液位控制時就不能和空調聯動了,,請問下大家,,如果兩方面都要保留,該如何接電,、并用到哪些設備呢,?(PS:家用,太貴的方案就算了?。?/p>
施工機械臺班費中有離心水泵\潛水泵兩種,,這兩類水泵全是按功率劃分的,可做施工組織時,,施工排水選用的水泵型號的功率并不是和這些水泵功率相同,,且類型也不同,比如無錫水泵廠生產的300QHL-8,流量為590m3/h,,揚程為4.5m,,軸功率為8.65kw,配套功率為11kw,,臺班費定額中相近的只有7kw和17kw的,,且沒有混流泵類型,,該如何套用?
04S204消防專用水泵選用及安裝.pdf
各種微型真空泵,微型氣泵,,微型水泵,,氣液兩用泵,自吸水泵,,氣體采樣泵,,氣體循環泵等。有詳細的應用實例及實驗數據可供參考,。全套資料下載請到http://www.weichengkj.com/downloads.htmhttp://www.wcjx.net/downloads.htm
各種微型真空泵,,微型氣泵,,微型水泵,氣液兩用泵,,自吸水泵,,氣體采樣泵,氣體循環泵等,。有詳細的應用實例及實驗數據可供參考,。全套資料下載請到http://www.weichengkj.com/downloads.htm或者h(yuǎn)ttp://www.wcjx.net/downloads.htm
圖紙簡介: 01D303-3常用水泵控制原理圖,歡迎參考,! 投稿網友: lysasakay 上傳時間: 2013-08-17 圖紙省份:
請問各位,,消防水泵一用一備進出口的閥門,,平時使用時都是全開嗎?還是備用泵的出入口閥門關閉,,待備用投入使用時再打開(電動閥門),?
產品簡介: DL型泵系立式單吸多級節段式離心泵,,供輸送常溫清水及物理化學性質類似于清水的液體。DLR型熱水泵輸送介質溫度為150℃以下,。(民用生活給排水常用水泵) 泵為立式安裝,、具有結構緊湊,占地面積小的特點,適合于工,、礦企業,,城市建設和民用生活給排水之用,及集中供熱系統,。 運行參數: 1,、流量: 4.9 ~ 200 m3/h 2、揚程: 21.6 ~ 239 m 3,、功率: 1.5 ~ 160 kw 4,、進口直徑: 50 ~ 150 mm 型 號: 40DL、50DL,、65DL,、80DL、100DL,、150DL 三聯泵業DL,、DLR型系
最近做了個項目,,其中個水景,,要用到潛水泵,,水深只有130mm!,!,,翻了N本樣本,材料手冊都沒找到合適的,,哪位大哥能給點這方面的信息阿,,謝了先Q=4.5m3/h,H=10m
我是做泵的,,一般選泵需要水泵的流量和揚程,,但有時別人會說有一個樓,大約50戶,,樓高30米,,怎樣確定水泵的流量和揚程?我也查過給排水設計手冊,,知道一些參數,,如噴頭的額定流量是0.15L/S,但不知怎樣用這些參數估算水泵參數,?請賜教
家用水處理常遇到的問題還是值得做家用小型機關注的