10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
一個簡單的水景,水通過溢流堰回流,,這樣需要泵來做一個回流,。請問這樣的話需要選什么樣的水泵比較好啊。我沒有做過水景,,也沒有見過噴泉泵,,看樣本噴泉泵似乎一端接出水管,而另一端似乎是底座,,不是吸水口(不知道對不對,,汗:L ),這樣的話回水管該怎么安裝呢,。如果接一般的臥式泵,,出水口是上接的,因為布水口要安在池底,,這樣給水管又不好安裝了,,大概需要把泵坑做的比較深。該怎么選水泵才比較好呢,,謝謝?。?/p>
我單位的中央空調約克主機經常報水流水泵故障,,開機幾個小時就自動保護停機,,我觀察過水泵應該沒事,而大樓負荷不是很大,,冷凍水出水有時候低到只有6度,,回水也只有6.8度,我就和維保單位說可能是因為冷凍出回水只有1度不夠的溫差,,蒸發器的冷量不能帶出去,,蒸發器溫度太低,導致主機認為是水流的問題而保護停機,,而維保單位卻說不關溫度的事,,而是關水流開關的事,我想如果是水流開關的問題,,機子一開始不會開的起來的,,我想問下各位大神,問題出在哪里,?
《工業循環冷卻水處理設計規范》GB50050-2007第3.2.7條:循環冷卻水不應做直流水使用,。這條規范還是強規。問題:什么是直流水?
基坑開挖后,樁間的旋噴樁沒有做好,,一直漏水,,剛開始還好點,后來越漏越多,,弄的滿坑的都是水,,求有什么好的施工方法,盡快將漏的地方給堵住~~
執行《城市綠地設計規范》GB50420-2007,,8.3.5中明文規定,,旱噴泉內禁止直接使用電壓超過12V的潛水泵。其中條文說明中是這樣解釋的:旱噴泉內常有人游戲,,景觀水池內有時也有小孩玩水,,超過12v低電壓可能給人帶來觸電危險。大家有什么看法
用個220V變12V的交流變壓器,,把220VAC變成12VAC,,然后通橋式整流電路(用橋塊也成,也可以用四個整流二極管,,看你心情了:))然后用一個濾波電容濾下波選 25V200UF就可以了,,然后把電源的正極接入LM7812的輸入腳(正面對著我們的第一腳是輸入腳,中間是地腳,,第三腳是穩壓后輸出腳 )7812的地腳同橋的地腳相連,,7812輸出腳和它的地腳這兩點就是輸出12V的正極和負極。
無刷直流循環水泵低干擾,。因為配置的是無刷電機,,所以它不像有刷電機那樣會產生雜波污染電源、干擾附近的電子元件,。它不會對控制電路有任何干擾,。它的干擾比我們有刷電機的低干擾特制品還要小,而且比特制品成本更低,。無刷直流循環水泵長壽命。由于配置的是無刷電機,,因此電機壽命大大延長,,比我們有刷電機的長壽命特制品還要長,而且價格還比特制品便宜,。根據“同期壽命設計”的原則,,我們對泵的許多部件都做了大幅度的改進,目的就是要提高泵壽命。無刷直流循環水泵具有自我保護功能,。具有過熱保護,,當環境溫度意外過高電機會自動停轉;具有過載保護,,當泵被意外卡死電機也會自動停轉,。在泵工作中發生意外時,它可以自我保護,,不至于燒毀,、損壞。無刷直流循環水泵詳的磁鐵與葉輪注塑成一體組成電機的轉子,,轉子中間有直接注塑成型的軸套,,通過高性能陶瓷軸固定在殼體中,無刷直流循環水泵詳的定子與電路板部分采用環氧樹脂膠灌封于泵體中,,定子與轉子之間有一層薄壁隔離,,無需配以傳統的機械軸封,因而是完全密封,。電機的扭力是通過矽鋼片(定子)上的線圈通電后產生磁場帶動永磁磁鐵(轉子)工作運轉,。
直流12V轉交流100V逆變器電源電路圖
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,,區別是什么?
我是新手,,畫了幾個小水廠的配電室,,也有幾個用到高壓柜的!但是有的時候,,老師傅就要求配直流屏,,有的時候卻不需要,這是為什么啊 ,?
有一臺水泵,,有點小,,希望輸出的流量大些,,怎么改呢?現在是把管徑變大了,,但電機的轉速降下來了,。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢,?
設置一景墻約2.5~3米高,在頂部設置一水槽,,制造“瀑布”流水效果,。想選一潛水泵,將水送至頂部水槽,,在頂部水槽設置一開小孔布水管,,可以這樣么?潛水泵最小型號好像就是2.2KW的,,這樣的揚程不到3米的景墻,,該選QY100-4.5-2.2,還是QY65-7-2.2的潛水泵呢,?選前者覺得流量太大了,。。后者又覺得揚程太大了,。,。請熱心人士指點?不勝感激~
其實安防攝像機常用的分為兩種一種是24V交流電,,另外一種是12V的直流電計算有效供電距離的核心是,,電源到達攝像機時候的電流是否足安,例如攝像機需要24V交流電3A,,就測試?yán)硕嗌倜纂娫淳€,,輸出到的節點的電流是否能滿足攝像機的電流需求值。24V交流電比較多用在快球,,還有一些檔次高的低照度槍擊攝像機上,。還是老生常提一下,搞了很多書籍都不會計算,,干脆想了個土辦法測試:首先 確定電源適配器的輸入有效電壓范圍第二 買1.5-2.5平方米的電線拉20 50 100米,,測試電壓衰減值第三 測試24V交流電的輸出電流是否足安那位大哥提供一下理論指導?
最近做了個安防監控項目,,突發奇想,想用這種集中供電的電箱(220V進,,每路12V出),,大家看看供電的有效距離如何計算?首先介紹一下構架一般來說一體化攝像機分為兩根線,,一根網絡線和一根直流電源線,,根據規范,弱電線可以和低電壓等級的電源線共管穿,。如上面的圖所示:集中供電箱如下圖所示直流供電線如下圖所
GRB 系列非隔離寬電壓輸入高電壓穩壓輸出 概述 DC/DC 模塊電源以其體積小巧,、性能卓異、使用方便的顯著特點 在通信,、網絡,、工控、鐵路,、軍事等領域日益得到廣泛的應用,。DCDC 的意思是直流變 到直流不同直流電源值的轉換只要符合這個定義都可以叫DCDC 轉換器。具體是指通過自激振蕩電路把輸入的直流電轉變為交流?/p>
有一直流調速電機,,用萬用表測量勵磁和激磁線圈都是好,,空載啟動正常,接負載從低速慢慢升速可以啟動運轉,,但到最高轉速時電機會發出轟鳴聲且停止運行,,過電流跳閘!如果直接帶負載而且定位器在比較高的速度則無法啟動直流電機,,即電機一啟動就會轟鳴且跳閘,,請高人指教!
水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行,?
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系,?到底誰錯了?
在現場一般直流負線都接地,那么在低壓接線中,,負線可以共用嗎,?譬如將24VDC和110VDC共用負線共用?這種情況可以嗎,?謝謝了