  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 求助:關于溢流水景水泵的選擇

    一個簡單的水景,水通過溢流堰回流,,這樣需要泵來做一個回流。請問這樣的話需要選什么樣的水泵比較好啊,。我沒有做過水景,也沒有見過噴泉泵,,看樣本噴泉泵似乎一端接出水管,,而另一端似乎是底座,不是吸水口(不知道對不對,,汗:L ),,這樣的話回水管該怎么安裝呢。如果接一般的臥式泵,,出水口是上接的,,因為布水口要安在池底,這樣給水管又不好安裝了,,大概需要把泵坑做的比較深,。該怎么選水泵才比較好呢,謝謝??!

  • 關于中央空調水流水泵故障

    我單位的中央空調約克主機經常報水流水泵故障,開機幾個小時就自動保護停機,,我觀察過水泵應該沒事,,而大樓負荷不是很大,冷凍水出水有時候低到只有6度,,回水也只有6.8度,,我就和維保單位說可能是因為冷凍出回水只有1度不夠的溫差,蒸發器的冷量不能帶出去,,蒸發器溫度太低,,導致主機認為是水流的問題而保護停機,而維保單位卻說不關溫度的事,,而是關水流開關的事,我想如果是水流開關的問題,,機子一開始不會開的起來的,,我想問下各位大神,問題出在哪里,?

  • 什么是循環水系統的直流水

    《工業循環冷卻水處理設計規范》GB50050-2007第3.2.7條:循環冷卻水不應做直流水使用,。這條規范還是強規。問題:什么是直流水,?

  • 【請教】止水帷幕沒有做好,,一直流水怎么搞~????

    基坑開挖后,樁間的旋噴樁沒有做好,,一直漏水,,剛開始還好點,后來越漏越多,,弄的滿坑的都是水,,求有什么好的施工方法,盡快將漏的地方給堵住~~

  • 無刷直流循環水泵工作原理及應用詳解

    無刷直流循環水泵低干擾,。因為配置的是無刷電機,,所以它不像有刷電機那樣會產生雜波污染電源、干擾附近的電子元件,。它不會對控制電路有任何干擾,。它的干擾比我們有刷電機的低干擾特制品還要小,而且比特制品成本更低,。無刷直流循環水泵長壽命,。由于配置的是無刷電機,因此電機壽命大大延長,,比我們有刷電機的長壽命特制品還要長,,而且價格還比特制品便宜。根據“同期壽命設計”的原則,,我們對泵的許多部件都做了大幅度的改進,,目的就是要提高泵壽命。無刷直流循環水泵具有自我保護功能,。具有過熱保護,,當環境溫度意外過高電機會自動停轉;具有過載保護,,當泵被意外卡死電機也會自動停轉,。在泵工作中發生意外時,它可以自我保護,,不至于燒毀,、損壞。無刷直流循環水泵詳的磁鐵與葉輪注塑成一體組成電機的轉子,,轉子中間有直接注塑成型的軸套,,通過高性能陶瓷軸固定在殼體中,無刷直流循環水泵詳的定子與電路板部分采用環氧樹脂膠灌封于泵體中,,定子與轉子之間有一層薄壁隔離,,無需配以傳統的機械軸封,因而是完全密封,。電機的扭力是通過矽鋼片(定子)上的線圈通電后產生磁場帶動永磁磁鐵(轉子)工作運轉,。

  • 自灌式與自吸式水泵一樣不?

    規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,,區別是什么,?

  • 直流屏什么時候用?什么時候不用???

    我是新手,畫了幾個小水廠的配電室,,也有幾個用到高壓柜的,!但是有的時候,老師傅就要求配直流屏,,有的時候卻不需要,,這是為什么啊 ?

  • 水泵的功率是如何判斷的,?

    有一臺水泵,有點小,,希望輸出的流量大些,,怎么改呢?現在是把管徑變大了,,但電機的轉速降下來了,。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢,?

  • 求助:景墻制作流水效果,,選多大潛水泵,?

    設置一景墻約2.5~3米高,在頂部設置一水槽,,制造“瀑布”流水效果,。想選一潛水泵,將水送至頂部水槽,,在頂部水槽設置一開小孔布水管,可以這樣么,?潛水泵最小型號好像就是2.2KW的,,這樣的揚程不到3米的景墻,,該選QY100-4.5-2.2,還是QY65-7-2.2的潛水泵呢,?選前者覺得流量太大了,。。后者又覺得揚程太大了,。,。請熱心人士指點?不勝感激~

  • 關于直流調速電機的問題

    有一直流調速電機,,用萬用表測量勵磁和激磁線圈都是好,,空載啟動正常,接負載從低速慢慢升速可以啟動運轉,,但到最高轉速時電機會發出轟鳴聲且停止運行,,過電流跳閘!如果直接帶負載而且定位器在比較高的速度則無法啟動直流電機,,即電機一啟動就會轟鳴且跳閘,,請高人指教!

  • 根據流量和揚程選擇水泵,?

    水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行,?

  • 到底是水泵還是風機控制?

    到底是水泵還是風機控制,?

    某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,,01D的圖集已經作廢了由10D替代,,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了,?

  • 請問直流負線可以共用嗎?

    在現場一般直流負線都接地,,那么在低壓接線中,,負線可以共用嗎?譬如將24VDC和110VDC共用負線共用?這種情況可以嗎,?謝謝了

  • 水泵的型號所代表的含義

    水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等,。由于水泵的品種繁多,規格不一,,所以型號也較紊亂,,這里只列出一些常見的水泵型號。 BA型泵

  • 這樣的水泵接合器可以嗎,?

    在上海,一個商場項目,,外墻位置改了,,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,,每個集合器中心間距400MM,,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,,共6組并排安裝,。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,,另外面是在玻璃雨棚下,。3.與玻璃門的距離只有1米。請教這3點是不是都不符合消防規范,,消防驗收能過嗎,?

  • 關于如何區分直流鍋爐的問題

    請問高人怎么區分強制循環鍋爐是不是直流鍋爐啊,?鍋爐沒有汽包,,但是很多鍋爐也不是直流鍋爐,現在現場有一個4t/h燃氣蒸汽鍋爐沒看到的有排污管,,也沒看到有汽包請問這樣能肯定它是直流燃燒鍋爐么,?軟水箱附近有水泵,還有就是我現在在現場見到的不管有沒有汽包的鍋爐都有循環水泵,,鍋爐安全技術檢查規程上說的直流蒸汽鍋爐到底是什么意思?。肯M拇笊窠o指點一下,,現場怎么區分是不是直流鍋爐,?謝謝

  • 請問水泵選型的有關因素

    個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,對于模塊機來說,,是不是模塊越多,,冷凍水泵的揚程就越大,,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,在計算揚程時,,因為冷卻塔是開式系統,,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,還是考慮一臺設備的壓降,?

  • 主機都變頻了,,水泵還定速嗎?

    如題,,一棟超高層辦公樓,,業主要節能,把主機改成變頻的,,但是要求一次泵定流量,,不肯變頻?疑問:1,、一次泵變流量是對主機有影響,,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了; 2,、主機變頻,,變的是壓縮機轉速和導流葉片,那,,流量應該也在變,,還是只變進出口溫差呢?請賜教,!

  • 水泵運行電流偏低為什么?

    剛做過一個項目,,5臺130KW模塊,,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,揚程28m),,額定電流34.7A,,實際運行只有25A,想問運行電流怎么這么低,?