  • 請問水泵選型的有關因素

    個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,對于模塊機來說,,是不是模塊越多,,冷凍水泵的揚程就越大,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,,在計算揚程時,因為冷卻塔是開式系統,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,,還是考慮一臺設備的壓降?

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 【求助】兩臺小水泵同時啟動,,進線開關跳閘

    我們廠房出現一個問題,,離變壓器100多米遠有兩臺7.5KW的水泵,單臺啟動時運行正常,,但兩臺同時啟動時,,開關會跳閘,不亮是水泵配電柜開關跳,,連變壓器出來的低壓進線柜智能開關也會跳,,變壓器是2500KVA。是什么原因呢更新:經檢查,,是水控制柜配的一些設備零線和地線混接了,。但為什么這種情況會直接把進線柜智能開關頂跳閘呢?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-24 22:06 編輯 ]

  • 農用小水泵常見故障及維修方法,?

    【水泵發熱】 原 因:軸承損壞;滾動軸承或托架蓋間隙過??;泵軸彎曲或兩軸不同心;膠帶太緊,;缺油或油質不好,;葉輪上的平衡孔堵塞,葉輪失去平衡,,增大了向一邊的推力,。 排除方法:更換軸承;拆除后蓋,,在托架與軸承座之間加裝墊片,;調查泵軸或調整兩軸的同心度;適當調松膠帶緊度,;加注干凈的黃油,,黃油占軸承內空隙的60%左右;清除平衡孔內的堵塞物,。 【流量不足】 原 因:動力轉速不配套或皮帶打滑,,使轉速偏低;泵葉片安裝角太??;揚程不足、管路太長或管路有直角彎,;

  • 水泵與止回閥和過慮器的選型

    現做一個廠房機房更造工程,,更變閥門及主機設備。想咨詢下大神們一些閥門選配機房冷卻水泵是115噸流量,,揚程是25米,,水泵進出口徑是DN100我想問水泵進出口徑是DN100,,否是選配DN100的止回閥和過慮閥就可以呢?(水泵出口流速快用DN100閥可以滿足流量,?)還是要考慮它的流量及冷卻水是開式系統,,如果要考慮,那么流量115噸就要配DN150的鋼管,,這樣止回和過慮閥是否要更變為DN150滿足流量呢,?請大神們能點化一二。

  • 空調系統水泵如何選型?怎么使用,?

    一,、冷凍水泵: 在冷凍水環路中驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,,空調房間內的末端(如風機盤管,,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,但是冷凍水由于阻力的限制不會自然流動,,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的,。 二、冷卻水泵: 在冷卻水環路中驅動水進行循環流動的裝置,。我們知道,,冷卻水在進入冷水機組后帶走制冷劑一部分熱量,而后流向冷卻塔將這部分熱量釋放掉,。而冷卻水泵就是負責驅動冷卻水在機組與冷卻塔這個閉合環路中進行循環,。外形同冷凍水泵。 三,、補水泵: 空調補水所用裝置,,負責將處理后的軟化水打入系統中。外形同上水泵,。常用的水泵有:<

  • 這樣的條件該好何選型水泵?

    我們開始建新工地了,條件是這樣的:,爬斜程是350米,高度大約一百米,輸送水量是每小時三十五方,我們應該選哪一種型號?什么牌子的較好一些?

  • 關于直接啟動水泵的選型問題

    直接啟動7.5kw的水泵,斷路器選施耐德的電機斷路器GV2-ME20C,接觸器選LC1-D25那么還需要配個熱繼了么?還有就是直接啟動30kw的水泵,選了施耐德塑殼長延時的NS100L-SE,接觸器LC1-D95,還需要配熱繼么?

  • 無負壓設備水泵的選型方法

    無負壓設備水泵的選型方法,。水泵是按最大小時用水量選還是用設計秒流量來選,有點迷茫,,大家說說,,謝謝!

  • 換熱站換熱器和水泵的選型

    小區換熱站給出供暖面積,,給出一次熱源的進水,、回水溫度,給出了二次供熱的供水,、回水溫度,,怎樣選擇換熱器的型號、數量,?循環泵和補水泵怎樣確定,?

  • 請教各位關于水泵選型的若干問題

    水泵的選型總是涉及到流量,還有揚程,,這個揚程是如何定的?。繐P程和壓力有什么直接關系嗎,?因為反滲透進水高壓泵的選型總是要達到多少壓力,,求教啦

  • 地源熱泵系統水泵的選型問題

    目前地源熱泵系統除了主機選型,就是水泵的選型比較重要了,。主機選型普遍比較重視,,即使選大一點。由于其先進的控制技術,,其能耗也變化不大,。然而水泵,現大部分是屬于工頻運行,。其功率大小,,直接影響系統的能耗。在同時使用率低時,,其能耗更為明顯,。如何合理的確定水泵??梢哉f是地源熱泵系統節能的關鍵,。希望大家多提方案,使地源熱泵系統更節能,。

  • 請教水泵選型問題(立式還是臥式)

    急請教高手,,屋面(下層為普通辦公室)45KW空調循環泵選用臥式離心泵還是立式離心泵噪聲及振動會小些,電機轉速有要求嗎,?謝謝

  • 關于生活給水泵選型的疑問

    最近看了幾個別人完成的項目 ,,看到生活給水泵那一塊,有點疑問,,別如說材料表中設備名稱生活變頻泵組(含有氣壓罐)(AAB90/0.6-4-22.5),,規格及參考型號:50AABH30-15*4;這中間AAB小弟知道是熊貓給水泵,,可是管網疊壓供水設備選用與安裝圖集中熊貓泵不是設備型號都是XMW+數字的么,,還有AABH是錯了還是我水平不夠,50AABH30-15*4中15*4是什么意思,,求各位大師指導,。

  • 變頻恒壓供水-水泵選型的疑問

    本帖最后由 cncjz 于 2014-3-19 15:49 編輯 下面的兩款泵如果用在變頻恒壓供水時,,恒壓為2kg時是否可行?會不會出現過載現象,?謝謝,!

  • 求問小流量大揚程的水泵選型,??

    課設需要選擇一個水泵從貯水池將水打到樓頂水箱,,水泵流量5.2m3/h,,揚程46m,翻遍設計手冊找不到這樣的水泵~求解,!

  • 暖通水泵的分類、使用與選型

    暖通水泵的分類,、使用與選型

  • 暖通水泵的分類,、使用與選型,!

    在談水泵的時候我們首先要了解兩種水的循環系統:閉式系統