  • 請教有關斜管沉淀池的一些問題

    我廠混凝沉淀工藝段采用的是斜管沉淀池,,池子的各項參數都符合設計規范要求,但就是進水量在小于設計流量時礬花就已經不能下沉,,漂浮在斜管上方。請教各位高手是什么原因,,,!謝謝

  • 我收集的所有斜管/板沉淀池

    我都看完了還是沒看懂 哈哈全施工設計圖紙

  • 一批斜管沉淀池的CAD圖紙

    看了就知道超有用,。

  • 關于斜管沉淀池圖的兩個疑問

    在論壇上下載了這個圖紙看了看,,有兩個疑問:1.圖紙的進水方式,,照圖上所畫會不會出現進水渠附近跟進水渠遠端的進水量不一樣導致沉淀效果不好,。2.圖紙中的排泥管,,照圖上所畫會不會出現靠泵近端的泥容易抽出,而遠端的不容易抽出,。之前我接觸的工程有這樣布排泥管,,在運行中就出現了這種問題,。想問問各位這兩個問題都怎么解決,。

  • 地埋式斜管沉淀池排泥方法

    地埋式斜板沉淀池如何更好的排泥,,維修,?1.在沉淀池旁邊設置污泥井,,潛水泵抽2.直接將水泵扔到斜板下面抽取污泥請問有其他好的有效的排放方法嗎?

  • 請教關于斜管沉淀池的設計問題,!

    請教一下 知道了某個工程的日處理量,,如100m3/天,是不是先根據經驗選取表面負荷,然后算出池子的表面積,,然后看是選用長方形的還是正方形的池子,計算出池子尺寸,;池子深度分為:h1為超高,、h2斜管區上部水深,、h3斜管高度,、h4斜管區底部緩沖層高度、h5污泥斗高度,,這些h都好算,,只是表面負荷是個問題,!望高人指點一下,。

  • 求助:關于斜管沉淀池綠藻問題

    最近斜管沉淀池出現大量綠藻,在沉淀池有二氧化氯管路,,但現不用,,只在清水庫前加二氧化氯,,在沉淀池前二氧化氯是否有用,還是應該在靜態混合器前加氯,?,?,??沉淀池需多久清一次,? 預加氯,、中間加氯,、后加氯有何不同,??,?

  • 對提高斜管沉淀池的效率的分析

    對提高斜管沉淀池的效率的分析

  • 請教關于斜管沉淀池綠藻生物

    在夏季,,斜管沉淀池和消毒池都長有很多綠藻類生物,,并且伴隨排水,,綠藻類生物會隨水排走,,增加了出水懸浮物,,出水水質看起來很差,,如何解決這個問題,。

  • 網格絮凝斜管沉淀池的規模問題

    :Q一個十萬噸水量的自來水廠,現準備采用兩組網格絮凝斜管沉淀池(合建),,每組由一個網格絮凝池+一個斜管沉淀池組合而成,,試問當計算的時候,,單池網格絮凝池或斜管沉淀池的規模是按5w噸算還是2.5w噸算,?本來我覺得十萬噸的規模,,應該需要十萬噸的絮凝池+十萬噸的沉淀池,,可是看到設計計算書中,,將這種合建的池子變成了2.5w噸絮凝池+2.5w噸沉淀池+2.5w噸沉淀池+2.5w噸絮凝池并行的樣子,,那這樣實際處理的水,不就是絮凝只有5w噸,,沉淀也只有5w噸嗎?絮凝沉淀池合建,,那它們處理的水量也可以疊加嗎,?剛接觸自來水廠,好多不懂的地方,,請各位前輩多多指教,!

  • 斜管沉淀池出現大量浮泥,,什么原因

    斜管沉淀池出現大量浮泥,,什么原因

    含磷廢水的的斜管沉淀池出現大量浮泥,,什么原因呢

  • 高效斜管沉淀池的設計選型指導

    高效斜管沉淀池的設計選型指導 一,、工作原理

  • 低溫低濁水的斜管沉淀池

    規范規定:斜管沉淀池的表面負荷最小值為2.5mm/s,,但是這只是對溫度較高的原水來說,。在東北,秋冬初春時,,低溫低濁是常遇到的,,以前不少水廠的斜管沉淀池表面負荷都采用國標,但是運行時發現這個值便大,,中國市政東北院做過長期的試驗和生產實踐,,表明:“東北地區,考慮低溫低濁時,,斜管沉淀池的表面負荷值不能大于1.5mm/s,。”但是如果采用別的沉淀池,,小弟就不知道國標值是否能正常運行了,,但是我推斷應該取比規范值小的值。

  • 斜管沉淀池可以用刮泥機嗎,?

    斜管沉淀池可以用刮泥機嗎,?

  • 求救:斜管沉淀池集水槽有關

    偶是個小包身工,學的太少,,想請教各位大蝦斜管沉淀池的集水槽長4米5,流量要求320方每小時,,采用穿孔溢流能告訴我有關溢流出水孔的個數與孔徑算法嗎?麻煩各位了,,有關的規范有說明嗎?我自學的書上沒有說明,,拜托各位了,!

  • 隔板絮凝池與斜管沉淀池怎么連接,?

    我的絮凝池深度是1.9米,。沉淀池用的是斜管沉淀池,集水區高度1.2米,,斜管區高度0.87米,,配水區高度1.5米。請問:絮凝池如何與沉淀池連接,? 用穿孔花墻的話,,應該怎么連接? 如果用斜管整流怎么設計,? 是不是絮凝池太淺,?

  • 菜鳥問題:關于基礎長寬比,!

    現在設計一個單層廠房,,跨度12米(單跨),柱距6750,,總長度僅為30多米,。計算結果,按l/b取1.2的話,,基礎尺寸是3100*3700,,按l/b取2的話,基礎尺寸是2200*4400,??瓷先グ磍/b=2核,基底面積更小,,今天為這個事很郁悶,,師傅說至少取到2,意思是還可以更大,,但我覺得這樣設計出來的基礎已經很是奇形怪狀了,,請問高手,,遇到這種情況怎么辦?我搜索了之前的帖子,,發現很多人說基礎尺寸的比例應該在區間[1.1,,1.6]內,我想問這個比例是在哪個規范上的,?我今天翻了下基礎規范,,沒有找到相應條款,我師傅叫我去翻課本,,暈,!急問達人,這個項目要求周末出圖,,現在上部結構已經基本結束,,但這個基礎讓我很頭疼!附圖:pkpm中按1:2長寬比核出的基礎圖,,好多基礎合并成了聯合基礎,!暈!附件圖中云線圈出處是我這個問題問到的地方,。文件沒辦法上傳,,老提示錯誤!大家講究幫忙解答一下,!平面圖大家應該可以想象吧,!

  • 影響斜板,、斜管沉淀池效果的因素

    影響斜板,、斜管沉淀池效果的因素

  • 怎樣在平流沉淀池上設置斜管

    請問怎樣在平流沉淀池上設置斜管?現有的平流沉淀池設計規模為5萬m3/d,,虹吸式排泥車,,沉淀時間只有一兩個小時,,在供水高峰期時大概只有一個小時,,反應池的效果更差,所以為了應對水質不斷提高的趨勢,,準備將現有的平流沉淀池改為斜管,,但從沒接觸過這方面的改造。請問如何改,,這樣的話排泥車如何排泥,?或者有資料的話分享一下啊,求助啊

點擊加載更多

斜管沉淀池長寬比

斜管沉淀池長寬比專題,,為您提供斜管沉淀池長寬比相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與斜管沉淀池長寬比 相關的專業交流討論,,更多斜管沉淀池長寬比相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度