  • 去年的一道斜板沉淀池計算真題

    已知平流式沉淀池長20米,,寬4米,深2米,。今欲改裝成斜板沉淀池,,斜板水平間距10厘米,斜板長度1米,,傾角60度,。如果不考慮斜板厚度,當廢水中懸浮顆粒截留速度為1米/小時,,改裝后沉淀池的處理能力與原有池子比較提高(),,斜板效率取0.8,。A:79.2% B:81.3% C:76.3% D:78.6%求高手提供答案?

  • 這個題目可以如此計算嗎,?

    這個題目可以如此計算嗎,?

    因為管子在放大區域,,所以可以直接用Au=|△Uo/△Ui|嗎? 如果不能那么計算,,那該怎么計算呀,?盼解!?。。,。,。?/p>

  • 關于柱的一些總結和計算

    關于柱的一些總結和計算

    關于柱的一些總結和計算

  • 關于負荷計算的一些問題

    學校學生宿舍準備安裝空調,,整棟樓6層,,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,,整棟主電纜YJV4*185+1*95,。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,,但夏季時候,,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,,該怎樣算才行,?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)

  • 關于橋梁內力計算的結果

    本人工科,非橋梁專業,因工作需要,勉力學習做下小農橋的結構計算,近日從論壇上偶得 (邵旭東,李立峰著)一書,遂依葫蘆畫瓢,以第二篇第一章為參考,計算了5m梁式板橋的內力,,設計參數如下: 板厚:300mm 鋼筋凈保護層厚度:40mm 支座搭接長度:0.33m 板端留縫:2cm 計算跨度:4.63m 凈跨度:4.3m 設計荷載:公路—Ⅱ級 無欄桿,,恒載考慮板自重,安全帶重,,分項系數取1.2,,汽車荷載均布值為7.875kN/m,集中值為135kN,,分項系數取1.4 采用書中P125式(2-6-1a),,彎矩計算結果為108.33kN·m 需配筋截面面積為1966.70mm^2,選筋結果為8Φ18(Φ18@130) 我的問題在于,,這一結果是否可靠,?鋼筋直徑是否需要適當加大,?因為見過某些設計好的圖紙,同樣跨度的鋼筋直徑都不會小于20mm,。 想知其然,,知其所以然,請各位高人不吝賜教哈,!

  • 為什么倆次計算的結果不一樣啊

    今天我計算一住宅樓的體積,,算了倆次,結果不一樣,。第一次我直接用建筑面積乘建筑高度計算的,,偏大了;第二次我用長乘寬乘高計算,,然后減去凹進去的部位的體積,,三個單元的六層住宅樓,兩次計算相差了1000立方米,。到底那次的結果是正確的呢,?

  • 怎么計算這里的網線的長度,??

    怎么計算這里的網線的長度?,?

    就是這里面有4根六類網線,,平面統計可以算出導線部分,但是不能算出橋架里有到配線架之間的網線,?

  • 這個模型怎么計算受力呀

    這個模型怎么計算受力呀

    這個是樓梯折板 這種情況 應該怎么處理呀

  • 這個窗井的面積怎么計算,?,??,?,?

    窗井的面積怎么計算,規范的這句話我看不懂(別笑?。?.0.5 地下室,、半地下室(車間,、商店、車站,、車庫,、倉庫等),包括相應的有永久性頂蓋的出人口,,應按其外墻上口(不包括采光井,、外墻防潮層及其保護墻)外邊線所圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積,;層高不足2.20m者應計算1/2面積,。”我理解為——有永久蓋板的窗井,,且高度>2.2m只算一次投影面積,;≤2.2m的計算1/2。無永久蓋板的不計算,。 對嗎,,請各位高手指教

  • 這個計算基礎要怎么計算,?

    已知室外設計標高為-0.450,那么這個磚基礎要砌多高,?它標了個基礎底標高,,但是不知道是多少,這應該是這圖的標注有問題吧,。

  • 這個關于焊縫計算的題目

    這個關于焊縫計算的題目

    這題,,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,,兩邊的焊縫承受正應力,,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯,。

  • 請教:斜板隔油池的計算方法

    有沒有公式或例題參考一下,。我是參考斜板沉淀池計算的,把位移分解(也可把速度分解),,根據斜板間距,、傾角、油滴的上升流速求時間t,,然后利用時間t和斜板長求得水沿斜板速度,,知道這速度后,利用水量,,可以求得水通量的截面積,,從而求得斜板量和池子體積,。不知說清楚沒有,呵呵,。

  • 請教,,這個問題怎么計算呀,?

    有一個水景池,由兩個水池組成,,一個高,,一個低,高差為100mm,。水由高的水池漫向低的水池,,然后用泵將水從低的水池提升到高的水池。漫水堤的長度為280mm,,請教一下,,如何計算水的循環量呀??jī)蓚€(gè)水池的總存水量為3T,。如果水流多了,,水會流得很快,使得效果不好啊,。

  • 關于自動噴淋的計算?????

    關于自動噴淋的計算?????

    下圖為自動噴淋最不利作用面積的圖,請問這樣的最不利作用面積用特性系數法怎樣計算啊????急啊???

  • [求助]關于邊荷載的計算

    本人設計一個水閘,,閘底計算寬度為21.5m,閘身不設置分縫?,F(xiàn)在預對其邊荷載進行計算,。 參考書里提到“邊荷載可以化為若干集中力,計算長度在L~2L范圍內(從底板中心算起,,L為閘段底板的半長),,每個集中力的寬度可取為0.1L;在2L~3L范圍內,,則可取為0.2L,;在3L以外的邊荷載可以略去不計?!睍?shū)里還有例題,,例題上面邊坡的開挖長度正好為3L處。 由于例題閘身分段,,所以L不會很長,,開挖長度取到3L不過分。結合我現在設計的水閘,,由于我的L過大,,開挖長度不能取到3L處,,想請問下我現在是應該怎么樣取邊荷載的計算長度進行計算呢?是應該取3L進行計算還是按邊坡開挖的長度計算,,抑或是其他計算方法,? 望賜教~thx~

  • 這個鈑金如何展開計算???

    這個鈑金如何展開計算???

    圓變方的展開圖要怎么樣畫呢? 大家可以教下嗎,? 如下圖!

  • 關于樓梯計算的一些問題?

    關于樓梯計算的一些問題,?

    在結構計算中怎么樣解決左右不等長,上下不等高的樓梯計算,?突出部分的TL只有一端搭在KL上,,該怎么布置?請大家叫我,,不勝感謝?。?/p>

  • 關于道路照明計算的問題

    請教大家,,在平均照度計算中,,雙向車道中間有隔離帶的,隔離帶寬度計不計入路面寬度,?我查了規范和設計手冊都沒有明確的規定,,請高人指點,新手萬分感謝,!