  • 有關斜板沉淀池的設計參數

    最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,,作了相應規定,。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,,一般為80mm,,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m,;3 斜板(管)傾角一般為60°,;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m,;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,,本條規定一般為1.0m,。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h,。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求,。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行,?平時大家在設計時所選范圍在多少,?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布

  • 斜板(管)沉淀池能做二沉池用嗎

    最近碰到一個污水改造工程,,流程如下:進水-滾筒過濾機-調節池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-達標排放記得斜板(管)沉淀池不宜作為二沉池使用,,原因是活性污泥黏度大,易因污泥的黏附而影響沉淀效果,,甚至發生堵塞斜板的現象,。我問了這個改造工程的設計負責人,他說斜管沉淀池可以放在好氧池后面當二沉池用,,不知道大家都有什么看法,?

  • 求購斜板沉淀池斜板,、吸泥機

    我們公司要新上一個斜板沉淀池項目,3萬噸每天的,,要采購斜板,,吸泥機等斜板沉淀池設備,有意向者發郵件聯系z(mì)[email protected],,謝謝咯

  • 影響斜板、斜管沉淀池效果的因素

    影響斜板,、斜管沉淀池效果的因素

  • 請教,預處理斜板沉淀池的問題

    預處理斜板沉淀池出水老是混濁的,,懸浮物很多,,排泥也很及時啊,加藥量也加大了,,進水流速也調慢了,,還是會有這種現象,請教大蝦們高手們,,這是為什木呢,。還有影響斜板沉淀的效果的因素有哪些呢

  • 去年的一道斜板沉淀池計算真題

    已知平流式沉淀池長20米,寬4米,,深2米,。今欲改裝成斜板沉淀池,斜板水平間距10厘米,,斜板長度1米,,傾角60度。如果不考慮斜板厚度,,當廢水中懸浮顆粒截留速度為1米/小時,,改裝后沉淀池的處理能力與原有池子比較提高(),斜板效率取0.8,。A:79.2% B:81.3% C:76.3% D:78.6%求高手提供答案,?

  • SS濃度對斜板沉淀池沉淀效率的影響

    SS濃度對斜板沉淀池沉淀效率的影響

    最近在做斜板管沉淀池設計,查找了一些理論計算公式后發現,,原水中SS濃度對沉淀效率有很大影響,,但始終沒有找到相關理論計算或說明,希望這給排水在線得到各位高手的指點和交流

  • 請教 斜板沉淀池的斜板孔徑

    采用方形沉淀池,,邊長約為 1.2 m污泥斗高0.5 m 沉淀池污泥排出口離地高 0.8 m斜管內徑30 mm,,采用內徑為30mm的塑料PVC薄管斜管與水平夾角 60°斜管長度取 1 m標準是斜板孔徑80-100mm我這里取30mm 請問這樣合不合理,,孔徑大小和處理效率有什么關系,?麻煩高手來幫下忙,。

  • 斜板沉淀池的出水堿度和硬度超標怎么辦

    煉鋼廠采用濕式除塵,除塵水通過斜板沉淀池沉淀后再用來除塵,。斜板沉淀池的出水堿度和硬度超標,,硬度80多,總堿2000左右,,達到3000時就換水?,F(xiàn)在換水太頻繁了。大家是怎么解決的

  • 關于平流式沉淀池構造的一個問題哈,?

    如果平流式沉淀池的池底是一條沿著水流方向斜著向下的直線,那么從理論上分析這對沉淀效果有什么影響???如果是斜著向上的直線呢?非常感謝哈

  • 某電鍍廢水的斜板沉淀池工藝設計圖

    圖紙簡介: 某電鍍廢水的斜板沉淀池設計圖,,處理量80噸/小時,。圖紙包括:斜板沉淀池平面圖、剖面圖,、管道圖,、大樣圖。 投稿網友: wls008 上傳時間: 2014-07-18

  • 求助:為什么斜板沉淀池的斜板有兩個角度?

    斜板是連體的,,下面的角度小(估計45°),,上面的角度大(估計60°),為什么,,沒見過這樣的啊~ P:前面是有預沉的,,大顆粒基本已沉,,斜板是除小顆粒用的,,汽車工業廢水

  • 凈水間斜板沉淀池工藝圖紙

    圖紙簡介: 凈水間斜板沉淀池工藝圖紙,我積累的好圖紙為了土木幣都上傳了,,大家共享 投稿網友: shuangxinghuning 上傳時間: 2013-07-18

  • 斜板隔油沉淀池設計及,維護難點--斜板沖洗

    斜板沉淀池或隔油池,,因其高的效率以及小的占地優勢,,常為設計師門所采用。但是運行起來后,,往往因為不容易維護,,產生斜管雜物淤積堵塞,最后失去處理能力而報廢掉,讓人不爽,。各位達人請想想辦法,,采取些有效措施,根除斜板沉淀池的這個弊??!另:本人想設計一個斜管式隔油沉淀池,請各位指點,。進水為含少量水玻璃,,和硫酸鋁,以及相當多的10號變壓器油的廢水,,廢水呈酸性PH5左右,。表面負荷采用5m/h,斜管上水深1m,,斜管下1.5m(為的是給沉渣留個位置),,我想考慮讓斜板模塊做成方便吊出的形式,以方便出渣,。

  • 500t水廠的穿孔旋流絮凝斜板沉淀池施工圖

    圖紙簡介: 用水海拔較高的山區集中供水工程,,500t水廠的穿孔旋流沉淀池設計圖,采用穿孔旋流絮凝池,,分成6格,,沉淀池為斜管沉淀池,不銹鋼集水,。內容很詳細,。 投稿網友: aini54242888 上傳時間: 2013-08-08

  • 某凈水廠反應沉淀池工藝布置構造圖

    圖紙簡介: 本圖紙為某凈水廠反應沉淀池工藝布置構造圖,圖紙包括反應沉淀池平面布置圖,、反應沉淀池工藝布置圖,、剖面圖、沉淀池集水槽大樣圖,、沉淀池斜管托架大樣圖,、反應沉淀池穿孔排泥管大樣圖、絮凝池網格大樣圖及材料表等,,圖紙僅供參考,。 投稿網友: kingbing 上

  • 5萬噸水量的斜板沉淀池一般排泥都采用什么裝置或者設備

    我想請教一下 5萬噸水量的斜板沉淀池一般排泥都采用什么裝置或者設備。,。,。有個單位做了48多個排泥漿液閥 我感覺太多 不適合運行管理 我想請教一下有沒有便于運行操作的排泥方式 不打算換成別的形式的沉淀池