亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 沉淀池表面負荷的問題~,!1

    沉淀池表面負荷的問題~! 一般 按 設計手冊上 只給了 一個數值范圍 我想問的是 這個范圍太廣泛 究竟我要怎么取呢,? 比如 范圍 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 還是 2.0 好呢? 這個就是很模糊了,。,!還有就是前后兩個沉淀池 這兩個池子的取值又應該是怎么樣的呢?

  • 沉淀池容積及表面負荷計算

    各位前輩好:剛接觸這行,,有個問題請教在AAO工藝中,,在算沉淀池的容積或有表面負荷來確定池子的容積時,是不是要把回流過去的那部分也要計算在沉淀池的進水量中,,多謝

  • 二沉池(輻流沉淀池)的表面負荷

    建設部是不是有最新的標準要求二沉池(輻流沉淀池)的表面負荷在0.65—0.8m3/m2.h之間,,如有,請同仁告知標準名稱,,謝謝,。

  • 斜管沉淀池表面負荷取值多大合適呢

    斜管沉淀池表面負荷取值應該取多大合適呢,手冊上好像是3-4,,但是老師傅一般說要1.5左右,,有些又說不能超過1,還有的說生活污水不能采用斜管沉淀池,容易堵塞,,有沒有大神能指點一點,,都搞蒙了

  • 有關斜板沉淀池的設計參數

    最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,,作了相應規定,。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,,本條規定為80~100mm,;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°,;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,,本條規定一般為1.0m,。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h,。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求,。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行,?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,,反沖洗進水管如何布

  • 斜板(管)沉淀池能做二沉池用嗎

    最近碰到一個污水改造工程,,流程如下:進水-滾筒過濾機-調節池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-達標排放記得斜板(管)沉淀池不宜作為二沉池使用,原因是活性污泥黏度大,,易因污泥的黏附而影響沉淀效果,,甚至發生堵塞斜板的現象。我問了這個改造工程的設計負責人,,他說斜管沉淀池可以放在好氧池后面當二沉池用,,不知道大家都有什么看法?

  • 求購斜板沉淀池斜板、吸泥機

    我們公司要新上一個斜板沉淀池項目,,3萬噸每天的,,要采購斜板,吸泥機等斜板沉淀池設備,,有意向者發郵件聯系[email protected],,謝謝咯

  • 某工程高負荷曝氣生物濾池斜板沉淀池結構總圖

    圖紙簡介: 圖紙為高負荷曝氣生物濾池斜板沉淀池結構總圖,包括A向圖,、B向圖,、C向圖、剖面圖,、材料設備表等,。 投稿網友: haisen597 上傳時間: 2014-06-11 <

  • 我請教一下這樣的沉淀池的表面負荷合不合適

    有一個啤酒廢水處理,用UASB前面處理,處理后出水,含有SS,COD也有一定,7000每天的水量,用100平方的沉淀池,加斜板,這樣的話表面負何為3,這樣合不合適這么大的表面負何,對UASB厭氧出水?那泥可以沉么,有誰知道有這樣的工程實例的,給我點意見!謝謝你們

  • 各位老哥,,斜(管)板沉淀表面負荷你們用的多少?

    各位老哥,,斜板沉淀 初沉 和 二沉 表面負荷你們分別都用多少,? 污水處理這行業,其實很混亂,,門檻并不高,,就導致市面上同樣的設備的尺寸和算法五花八門。 我們是做碳鋼設備的,,不做土建池子,。平時絮凝 初沉用2-4m3/h2·h左右,。但是我看有些同行負荷取的比較高,4-6,,不知道他們的出水質量怎么樣,。 也翻了翻論壇,有些取得比較保守,,1甚至1以下,,負荷很低,出水質量肯定是沒問題了,,但是設備就會做的很大,,成本和投入太高,價格上沒競爭力,。這樣取值的可能適合做大型的土建項目,。 國外的算法是算投影面積的負荷,0.25-0.5GPM,。 特來問問各位同行老哥,,按你們的經驗,取值多少比較合適,?謝謝

  • 影響斜板、斜管沉淀池效果的因素

    影響斜板,、斜管沉淀池效果的因素

  • 請教,預處理斜板沉淀池的問題

    預處理斜板沉淀池出水老是混濁的,,懸浮物很多,,排泥也很及時啊,加藥量也加大了,,進水流速也調慢了,,還是會有這種現象,請教大蝦們高手們,,這是為什木呢,。還有影響斜板沉淀的效果的因素有哪些呢

  • 去年的一道斜板沉淀池計算真題

    已知平流式沉淀池長20米,,寬4米,,深2米。今欲改裝成斜板沉淀池,,斜板水平間距10厘米,,斜板長度1米,傾角60度,。如果不考慮斜板厚度,,當廢水中懸浮顆粒截留速度為1米/小時,,改裝后沉淀池的處理能力與原有池子比較提高(),斜板效率取0.8,。A:79.2% B:81.3% C:76.3% D:78.6%求高手提供答案,?

  • [請教]二沉池的沉淀時間,、表面水力負荷問題。

    如題,。我們知道,,室外排水設計規范(GB50014-2006)中對于活性污泥法后的二次沉淀池沉淀時間1.5~4.0,表面水力負荷0.6~1.5m3/m2.h,,取值范圍特別的大,,對于新手來說,很難進行選取,。我想,,污泥回流比應該和沉淀時間有很大的關系吧。規范中稱AnO法的回流比為50~100%,,ApO法回流比為40~100%,,A2O法回流比為20~100%,氧化溝回流比為75~150%,。每種工藝的污泥回流比相差很大,,那我們在選取二沉池參數時需不需要考慮回流比?;蛘咄ㄋ椎恼f,,同樣是一個10萬噸的污水處理廠,采用a2o和氧化溝工藝,,那二沉池的參數選擇是否應該有區別,。請高手賜教。

  • SS濃度對斜板沉淀池沉淀效率的影響

    SS濃度對斜板沉淀池沉淀效率的影響

    最近在做斜板管沉淀池設計,,查找了一些理論計算公式后發現,,原水中SS濃度對沉淀效率有很大影響,但始終沒有找到相關理論計算或說明,,希望這給排水在線得到各位高手的指點和交流

  • 斜板沉淀池的出水堿度和硬度超標怎么辦

    煉鋼廠采用濕式除塵,,除塵水通過斜板沉淀池沉淀后再用來除塵。斜板沉淀池的出水堿度和硬度超標,,硬度80多,,總堿2000左右,達到3000時就換水?,F(xiàn)在換水太頻繁了,。大家是怎么解決的

  • 請教 斜板沉淀池的斜板孔徑

    采用方形沉淀池,,邊長約為 1.2 m污泥斗高0.5 m 沉淀池污泥排出口離地高 0.8 m斜管內徑30 mm,采用內徑為30mm的塑料PVC薄管斜管與水平夾角 60°斜管長度取 1 m標準是斜板孔徑80-100mm我這里取30mm 請問這樣合不合理,,孔徑大小和處理效率有什么關系,?麻煩高手來幫下忙。

  • 凈水間斜板沉淀池工藝圖紙

    圖紙簡介: 凈水間斜板沉淀池工藝圖紙,,我積累的好圖紙為了土木幣都上傳了,,大家共享 投稿網友: shuangxinghuning 上傳時間: 2013-07-18

點擊加載更多

斜板沉淀池表面負荷

斜板沉淀池表面負荷專題,為您提供斜板沉淀池表面負荷相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與斜板沉淀池表面負荷 相關的專業交流討論,,更多斜板沉淀池表面負荷相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度