建設部是不是有最新的標準要求二沉池(輻流沉淀池)的表面負荷在0.65—0.8m3/m2.h之間,,如有,請同仁告知標準名稱,,謝謝,。
沉淀池表面負荷的問題~,! 一般 按 設計手冊上 只給了 一個數值范圍 我想問的是 這個范圍太廣泛 究竟我要怎么取呢? 比如 范圍 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 還是 2.0 好呢,? 這個就是很模糊了,。!還有就是前后兩個沉淀池 這兩個池子的取值又應該是怎么樣的呢,?
各位前輩好:剛接觸這行,,有個問題請教在AAO工藝中,在算沉淀池的容積或有表面負荷來確定池子的容積時,,是不是要把回流過去的那部分也要計算在沉淀池的進水量中,,多謝
想請教各位:我現在做的水廠,因為流量?000T/D,,但是想采用平流沉淀池,,計算出來池子比較窄,所以想通過轉彎解決,,不知道這樣做可合適,,會產生什么問題!有沒有誰做過的,, 發套圖上來,,學習學習!,!
平流沉淀池的7大問題與對策
按照手冊,平流沉淀池的有效深度為表面水力負荷(即要求去除的顆粒最小沉速)與沉淀時間的乘積,總覺得有些不妥.按此設計,對于某要求去除的顆粒最小沉速一定時,在進水處位于液面上的該顆粒(假設水流在與其流動方向垂直的截面上速度均勻)在出水處(忽略出水影響)恰好處于有效深度的最低處;如將池有效深度減小,池長不變,為保證水流速度和沉淀時間不變,將池加寬,這樣上述顆粒將在距離出水處有一定距離時沉到有效深度的最低處,而出水處沒有該顆粒存在(理想情況),這樣出水可能更好一些,且由于池深減小,能在一定程度上降低異重流的影響,但存在的問題是排泥要及時以及進水處布水可能有困難(可以建成多個池子或將進水區分成多個獨立的單元),當然也會增加占地面積(基建費用會不會降低?不考慮土地費).我沒有發現這個想法有什么問題,希望大家指教!
:handshake :handshake :handshake :handshake場地比較小[ 本帖最后由 l414468576 于 2009-3-31 11:40 編輯 ]
請問怎樣在平流沉淀池上設置斜管,?現有的平流沉淀池設計規模為5萬m3/d,,虹吸式排泥車,沉淀時間只有一兩個小時,,在供水高峰期時大概只有一個小時,反應池的效果更差,,所以為了應對水質不斷提高的趨勢,,準備將現有的平流沉淀池改為斜管,但從沒接觸過這方面的改造。請問如何改,,這樣的話排泥車如何排泥,?或者有資料的話分享一下啊,求助啊
斜管沉淀池表面負荷取值應該取多大合適呢,,手冊上好像是3-4,,但是老師傅一般說要1.5左右,有些又說不能超過1,,還有的說生活污水不能采用斜管沉淀池,,容易堵塞,有沒有大神能指點一點,,都搞蒙了
我在做畢業設計時遇到了平流沉淀池出水指形槽設計,,由于沒有資料,請前輩們指點一下以下問題:沉淀池出水指形槽一般取多寬,,指形槽與指形槽之間距離一般取多少,,若采用淹沒孔口集水,則孔口一般在水下多深,,孔口直徑一般取多少,,孔口與孔口之間距離一般取多少? 謝謝,!
考研試題已知平流沉淀池長20m,寬4m,,池的有效深度2m,,現改為斜板沉淀池,斜板水平間距10cm,,斜板長1m,,傾角60度,如不考慮斜板厚度,,當廢水中懸浮顆粒的截留速度為1m/h,,求改裝后沉淀池的處理能力與原有池子相比提高了多少倍?改裝后沉淀池的水流雷諾數為多少,?
以前水廠的平流沉淀池都是常規工藝,,現在隨著國家飲用水水質標準的提高,原有的工藝已經不能適應處理工藝要求,,請問大家有沒有經歷過平流沉淀池技術改造的,,目前都采用小網格混凝技術效果較好,。
有一個自來水廠項目,原來處理4萬噸/天, 混凝+平流沉淀+濾池 現在要進行擴建變?.5萬噸,后面新建了一組濾池, 但是前面混凝和平流沉淀想在原來基礎上進行改造而不另建請問如何進行改造:1.平流沉淀池只有2.8m水深 2.混凝反應和平流沉淀池為合建的是否可以這樣進行解決:1.混凝反應池和平流沉淀池池體加高,平流沉淀池加高后上斜管,原來的刮泥機撤掉, 換為斜管沉淀池用的刮泥機2.平流沉淀池中間段加一道氣浮希望得到大家的意見,謝謝
2.5萬噸的水廠,,受長度限制,與絮凝池合建總長不超過40米,,寬度不超過25米,,必須用平流式沉淀池。小輩想采用轉折式平流沉淀池,,求各位大神給給意見,。
我們這是凈水廠,用的是南水北調的水,。最近發現在折板絮凝區和平流沉淀區都有漂浮物產生,,折板絮凝區較多顏色較深,平流沉底區變化較大,,時有時無,。在進入折板絮凝區和平流沉淀區只加入了PAC。大家看看這些漂浮物是什么啊 怎么才能消除這種現象呢 急急急 麻煩大家了
淺談平流沉淀池刮泥機維護保養 自來水廠平流沉淀池使用池底刮泥機的刮泥比較多,,但是在運行維護保養很多水廠上班人員不知道如何進行維保,,下面根據工作經驗進行如何對刮泥機進行維護保養方面經驗分析:
平流沉淀池表面負荷
平流沉淀池表面負荷專題,為您提供平流沉淀池表面負荷相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與平流沉淀池表面負荷 相關的專業交流討論,,更多平流沉淀池表面負荷相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度