亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于消防增壓水泵的相關問題

    目前規范規定高層設置10分鐘消防水箱,一般都18立方米,但同時要設置消防增壓泵,,一般5l/s,直接接入管網,,我認為如果按10分鐘計算,,水量用的很少,用不是幾方水,,那樣就合18方矛盾, 請各位老師回答?。,。,。?/p>

  • 屋頂消防增壓水泵的起閉壓力

    我是新手,,現在有一個高層拿去審查,,結果審查公司讓我標明屋頂增壓水泵的起閉壓力,以前沒碰到過,,希望各位老大指點一下,!還有一個是地下排污泵的起停水位控制標注,,都不知道怎么開聯系單

  • 新型一體式變頻增壓水泵誠邀你加盟

    新型一體式變頻增壓水泵誠邀你加盟

    【 產品特點 】 1,、恒壓:可保持給水系統壓力恒定,沐浴水溫不會忽冷忽熱.,。 2、省電節能:由變頻器控制 ,軟起動,、無段變速,節通運行效率高.。 3,、體積?。簤毫狂R達速度之變化 ,無需大型壓力桶及水塔.,。 4,、啟動電流?。浩骄R啟動 ,停止.克服了傳統壓力開關等控制器造成的頻繁啟動時的耗電損失.,。

  • 四川高層自來水增壓水泵|無負壓供水設備

        四川高層自來水增壓水泵|無負壓供水設備在應用中的注意事項:     1、檢查高層自來水增壓水泵的水孔,、放氣孔和放油孔的封口塞是否松動,,如有松動,必須旋緊,。     2,、檢查高層自來水增壓水泵葉輪和進水口周圍有無水草、雜物,,如有應予清除,。     3,、檢查電纜是否有斷裂或破壞,,如有,應立即更換,。     4,、用500v搖表測試高層自來水增壓水泵的絕緣電阻不得低于0.5MQ,若低于0.5MQ,應打開放氣封口塞進行烘干或曬干,。     5、檢查全部電路,、開關等是否接好和正確,,并檢查電動機的旋轉方

  • 請教消防增壓水泵和氣壓供水設備的補水泵

    請教穩壓泵和氣壓罐的補水泵是不是指的同一個泵!!如果不是討論高規7.4.8增壓設備的出量和氣壓罐的容積所對應的東西,以及氣壓罐的補水泵的流量就沒有意義了!!! 本人認為應該不是一回事!!!向各位請教,理由如下: 1.條文說明里邊有:"對于增壓水泵,其出水量應滿足一個消火拴用水或者一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量.對于氣壓給水設備的水壓罐其調節容積應為450L"這里將其分開來寫,本身就說明氣壓給水設備和增壓泵作為加壓設置的兩種方式來說明.2.規范規定"增壓水泵得出水量,對消火拴給水系統不應大于5L/s;對于自動噴水滅火系統不應大于1L/s."這里設置增壓水泵的上限本人認為主要的原因還是供水流量能夠小于啟動一個消火拴和一個噴頭時的流量,使得系統的供水壓力在打開一個消火拴和一個噴頭時能夠急劇下降,從而達到消防水泵的順利啟動!由于沒有太大的調節容積,系統正常的壓力波動也是靠小泵補水來滿足要求的,小流量可以減少水泵的頻繁啟動.3.氣壓給水設備有一定的調節容積可以有一定的調節容積,本人覺得規范"調節容積宜為450L",而沒有說大或者小就說明火災初期30s內能

  • 高規增壓水泵出水量的問題

    高規7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。 請問為什么在這種情況下要限制增壓泵出水量,,求高手解答。

  • “增壓水泵的出水量”規范和條文是不是前后矛盾,?

    《高規》7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。條文解釋:7.4.8 本條對增壓設施作出具體規定,。設置增壓設施的目的主要是在火災初起時,,消防水泵啟動前,滿足消火栓和自動噴水滅火系統的水壓要求,。對增壓水泵,,其出水量應滿足一個消火栓用水量或一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量。對氣壓給水設備的氣壓水罐其調節水容量為兩支水槍和5個噴頭30s的用水量,,即2×5×30+5×1×30=450L,。規范說:“出水量對消火栓給水系統不應大于5L/s,對自動噴水滅火系統不應大于1L/s”解釋說:“出水量應滿足一個消火栓用水量或一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量”我不明白說的到底是什么意思,?大家都來談談。由此引申的問題:1.噴淋和消火栓系統的增壓設備可不可以共用一套,?還是用兩套?2.增壓設備是放在屋頂好,,還是放在地

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 減少水泵功率,,管路上安裝循環增壓器,可節能,?

    空調供回水循環系統,,原工程設計3臺15KW每臺100m3水泵,,兩用一備,。廠家推薦了一種節能方案:新裝一臺7.5KW175m3的水泵,,可滿足正常需要,,就是在管道中增加一個水泵循環增壓節電裝置,水泵功率減少一半,,用電量大大減少。請教這種方案可滿足正常使用嗎,?

  • 增壓泵能否當循環泵使用,?

    現在有一個帶氣罐的,,流量為40L/s,,揚程為14米,,現在要用它作為24小時循環泵使用,,可以嗎?這樣氣壓罐還有作用嗎,?作為循環泵使用,他的揚程和流量怎么核定呢,?如果不能,,該怎么改進呢

  • 高規7.4.8條增壓水泵的出水量和氣壓水怎么理解?

    <<高規>>7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。7.4.8.1條增壓水泵的出水量,我覺得應是對消火栓給水系統不應小于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應小于1L/s吧,因為如果是小于的話,火災發生后的10min內,水壓是不夠的,滅火效果也不佳,既水壓然不夠,為什么還要設高位水箱,不如不設水箱而加強直接啟動消防水泵的可靠性.7.4.8.2條氣壓水罐的調節水容量應該是不小于450L,如果不談經濟的話.....各位師兄們,敬請指教!

  • 請教怎樣選擇循環水泵啊??!

    有一鍋爐房 1臺14MW 2臺7MW 鍋爐?,F(xiàn)供熱面積23萬平米,。預計今年新增9,。4萬平米,。遠期總面積計40萬平米。現有1臺550T/H 1臺400T/H 揚程都是50米循環泵 ,。循環流量按每平米3公斤計算 對嗎,?新增的循環泵怎么選?。烤吡私饣厮疁囟仍?0-50度之間

  • 問一個關于水泵增壓的問題,!

    問一個關于水泵增壓的問題,!

    如圖:本系統為工地臨時用水圖,,水泵前端為一個蓄水池,經過水泵增壓后,,供給工地施工用水,。(利用電節點壓力表和水泵自己動控制箱控制水泵,在用水時水泵自動啟動,,無用水點時,,水泵自動停止工作)本來想在圖中加一個氣壓罐的,但這地方沒買到,,所以省了,,這樣有可能造成水泵啟動頻繁。但現在的問題是: 不管水泵開多長時間,,電接電壓力表指針指示的壓力只能達到0.1MP 無法自己動控制水泵,,但出口的水壓還是夠大:水泵選 用的是 4KW 20立方/小時 揚程:50M請問各位高手是什么原因?,?,?[ 本帖最后由 hcw5918 于 2010-10-22 16:10 編輯 ]

  • 關于循環水泵控制設備的維護

    一、控制柜的維護:1)維持室內通風,、干燥,。2)定期檢查控制柜以否有電源指示,電壓是否為380V,。3)定期停電檢查控制柜內元件是否正常,,導線是否松動。4)定期檢查管道是否漏氣,、漏水,。二,、水泵的維護:1)進口管道必須充滿液體,禁止泵在氣濁狀態下長期運行,。2)定時檢查電機電流值,,不得超過電機額定電流。3)泵進行長期運行后,,由于機械磨損,,使機組噪音及震動大時,應停車檢查,,必要時可更換易損零件及軸承,,機組大維修一般為一年。4)機械密封潤滑應清潔無固體顆粒,。嚴禁機械密封干磨情況下工作,。5)啟動前應盤動泵幾圈,以免突然啟動造成石墨斷裂損壞,。密封泄漏量允許差3滴/分,,否則應檢查。

  • 增壓穩壓裝置與水泵壓力問題,?

    噴淋主泵啟動時,增壓穩壓裝置(位于地下消防泵房)的循環泵停泵,,但是氣壓水罐處于p2壓力,,那氣壓水罐的壓力不會阻礙主泵提供的壓力(揚程)嗎?

  • 如何確定循環水泵流量及揚程,?

    已知熱站管網額定設計流量,如何確定循環水泵的流量,,是否為額定管網設計流程乘以修正系數,; 揚程如何確定? 計算參考的設計規范是哪個,? 功率如何確定,?

  • 熱水系統增壓與循環的問題

    有一客房(共兩層)熱水供應系統,熱水箱設于屋頂,,但不滿足最不利點出水水頭5m的要求,,所以需要增壓,但同時這一熱水系統又要求有回水管道,,就要設置循環泵,,請問將如何解決?

  • 求教:這樣的循環水泵怎么控制,?

    一熱水循環泵進水口與熱水給水管最末端連接(熱水給水用變頻泵供水,,進水口引自鍋爐熱水箱),出水口至膨脹罐與鍋爐,。怎么控制,?要不要與熱水給水泵聯動,?要不要壓力接點,?

  • 求助?。£P于閉式循環水泵的選型

    我的樓層39米高,,用的是遠大雙效吸收式溴化鋰冷機,,公司考慮用四臺22KW水泵做冷凍水泵并做變頻,現正在選型,,請各位老師指導選擇多少揚程,,多少流量的最合適,依據是什么,?謝謝

  • 怎樣計算循環水泵的實際流量?

    怎樣計算循環水泵的實際流量?1,、水泵參數(1) 水泵類型:單級單吸離心式(2) 規格型號:R 200-400(3) 詳細參數流量Q=200m3 揚程H=50m 電機功率P=45Kw 轉速n=1450r/min2、安裝使用位置和作用:熱交換站閉式采暖管網系統的水循環,。3,、管網系統的總阻力損失:23m。求:(1)由于選用水泵的揚程為50m,,而管網的阻力損失只有23m,;所以水泵在運行時實際工作點的流量肯定會大于水泵標定的流量。實際流量Q是多少,?怎樣計算,? (2)由于流量的增大必然會水泵的軸功率增大;實際的水泵軸功率P是多大,?怎樣計算,?請各位老師、專家給予解答,。謝謝,!

點擊加載更多

循環增壓水泵

循環增壓水泵專題,為您提供循環增壓水泵相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與循環增壓水泵 相關的專業交流討論,,更多循環增壓水泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度