目前規范規定高層設置10分鐘消防水箱,,一般都18立方米,,但同時要設置消防增壓泵,,一般5l/s,,直接接入管網,,我認為如果按10分鐘計算,,水量用的很少,,用不是幾方水,,那樣就合18方矛盾,, 請各位老師回答?。。,?!
我是新手,現在有一個高層拿去審查,,結果審查公司讓我標明屋頂增壓水泵的起閉壓力,,以前沒碰到過,希望各位老大指點一下,!還有一個是地下排污泵的起停水位控制標注,,都不知道怎么開聯系單
【 產品特點 】 1、恒壓:可保持給水系統壓力恒定,沐浴水溫不會忽冷忽熱.,。 2,、省電節能:由變頻器控制 ,軟起動、無段變速,節通運行效率高.,。 3,、體積小:壓力靠馬達速度之變化 ,無需大型壓力桶及水塔.,。 4、啟動電流?。浩骄R啟動 ,停止.克服了傳統壓力開關等控制器造成的頻繁啟動時的耗電損失.,。
四川高層自來水增壓水泵|無負壓供水設備在應用中的注意事項: 1、檢查高層自來水增壓水泵的水孔,、放氣孔和放油孔的封口塞是否松動,,如有松動,必須旋緊,。 2,、檢查高層自來水增壓水泵葉輪和進水口周圍有無水草、雜物,,如有應予清除,。 3、檢查電纜是否有斷裂或破壞,,如有,,應立即更換。 4,、用500v搖表測試高層自來水增壓水泵的絕緣電阻不得低于0.5MQ,,若低于0.5MQ,應打開放氣封口塞進行烘干或曬干。 5,、檢查全部電路,、開關等是否接好和正確,并檢查電動機的旋轉方
請教穩壓泵和氣壓罐的補水泵是不是指的同一個泵!!如果不是討論高規7.4.8增壓設備的出量和氣壓罐的容積所對應的東西,以及氣壓罐的補水泵的流量就沒有意義了!!! 本人認為應該不是一回事!!!向各位請教,理由如下: 1.條文說明里邊有:"對于增壓水泵,其出水量應滿足一個消火拴用水或者一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量.對于氣壓給水設備的水壓罐其調節容積應為450L"這里將其分開來寫,本身就說明氣壓給水設備和增壓泵作為加壓設置的兩種方式來說明.2.規范規定"增壓水泵得出水量,對消火拴給水系統不應大于5L/s;對于自動噴水滅火系統不應大于1L/s."這里設置增壓水泵的上限本人認為主要的原因還是供水流量能夠小于啟動一個消火拴和一個噴頭時的流量,使得系統的供水壓力在打開一個消火拴和一個噴頭時能夠急劇下降,從而達到消防水泵的順利啟動!由于沒有太大的調節容積,系統正常的壓力波動也是靠小泵補水來滿足要求的,小流量可以減少水泵的頻繁啟動.3.氣壓給水設備有一定的調節容積可以有一定的調節容積,本人覺得規范"調節容積宜為450L",而沒有說大或者小就說明火災初期30s內能
高規7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。 請問為什么在這種情況下要限制增壓泵出水量,,求高手解答。
《高規》7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。條文解釋:7.4.8 本條對增壓設施作出具體規定,。設置增壓設施的目的主要是在火災初起時,消防水泵啟動前,,滿足消火栓和自動噴水滅火系統的水壓要求,。對增壓水泵,其出水量應滿足一個消火栓用水量或一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量,。對氣壓給水設備的氣壓水罐其調節水容量為兩支水槍和5個噴頭30s的用水量,,即2×5×30+5×1×30=450L。規范說:“出水量對消火栓給水系統不應大于5L/s,,對自動噴水滅火系統不應大于1L/s”解釋說:“出水量應滿足一個消火栓用水量或一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量”我不明白說的到底是什么意思,?大家都來談?wù)劇S纱艘甑膯栴}:1.噴淋和消火栓系統的增壓設備可不可以共用一套,?還是用兩套,?2.增壓設備是放在屋頂好,還是放在地
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
如下圖中紅線框內部分(本圖來自圖籍01D303-3P10),在KA4-1或KA4-2線圈得電后,KT3線圈失電,延時60S后KT3動合觸點閉合,但由于KA4-1或KA4-2的動斷觸點早一斷開,,KA5中間繼電器的線圈不能得電.如果KA5線圈不能得電,在01D303-3P11圖中,似乎不能通過消火栓按鈕啟動消防水泵.這是為什么??我的理解錯誤么?/請高手解答一下,謝謝!!!!!!!!!!!!!!!!注:KA4-2是可以取消的.[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-31 23:18 編輯 ]
<<高規>>7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。7.4.8.1條增壓水泵的出水量,我覺得應是對消火栓給水系統不應小于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應小于1L/s吧,因為如骨小于的?火災發生后的10min內,水壓是不夠的,滅火效果也不佳,既水壓然不夠,為什么還要設高位水箱,不如不設水箱而加強直接啟動消防水泵的可靠性.7.4.8.2條氣壓水罐的調節水容量應該是不小于450L,如果不談經濟的話.....各位師兄們,敬請指教!
圖紙簡介: 全套水泵房啟動方式原理圖,,希望對大家有所幫助 投稿網友: bboy2027656 上傳時間: 2013-11-21 圖紙省份
提醒:下載附件后把文件后綴修改為DWG即可~前天朋友讓我?guī)兔Ξ嬕粋€(gè),,本來想伸手和別人人索取個,結果由于種種原因,,只能自己畫個,。自動和手動雙備用一個回路,,歡迎大家來交流下改進方案~
水泵原理單級多吸動畫演示
本帖最后由 龍門之桐 于 2016-12-24 12:58 編輯 在下新手,有位朋友給了我一個水泵控制箱的圖片,,想讓我幫藡一下CAD接線圖,。可是這一塊我接觸的少,,對于它的原理都不太明了,,哪位前輩愿意給在下講解一下?有想法的朋友敬請留言,,希望能夠一起討論,。
學了這么多年的給排水,,現在還沒弄懂水泵結合器的工作原理呢,當消防車向水泵結合器供水時,,消防管是和市政給水管直接連通的……請高手指教,!
大家下載好后,用影音風暴就可以打開了??!:P
如圖:本系統為工地臨時用水圖,,水泵前端為一個蓄水池,經過水泵增壓后,,供給工地施工用水,。(利用電節點壓力表和水泵自己動控制箱控制水泵,在用水時水泵自動啟動,,無用水點時,,水泵自動停止工作)本來想在圖中加一個氣壓罐的,但這地方沒買到,,所以省了,,這樣有可能造成水泵啟動頻繁。但現在的問題是: 不管水泵開多長時間,,電接電壓力表指針指示的壓力只能達到0.1MP 無法自己動控制水泵,,但出口的水壓還是夠大:水泵選 用的是 4KW 20立方/小時 揚程:50M請問各位高手是什么原因?,?,?[ 本帖最后由 hcw5918 于 2010-10-22 16:10 編輯 ]
.水泵自動供水控制原理圖
污水泵概述污水泵屬于無堵塞泵的一種,,具有多種形式:如潛水式和干式二種,目前最常的潛水式為WQ型潛水污水泵,,最常見的干式污水泵如W型臥式污水泵和WL型立式污水泵二種,。主要用于輸送城市污水,糞便或液體中含有纖維,。紙屑等固體顆粒的介質,,通常被輸送介質的溫度不大于80℃。由于被輸送的介質中含有易纏繞或聚束的纖維物,。故該種泵流道易于堵塞,,泵一旦被堵塞會使泵不能正常工作,甚至燒毀電機,,從而造成排污不暢,。給城市生活和環保帶來嚴重的影響。因此,抗堵性和可靠性是污水泵優劣的重要因素,。 和其它泵一樣,葉輪,、壓水室、是污水泵的兩大核心部件,。其性能的優劣,,也就代表泵性能的優劣,污水泵的抗堵塞性能,,效率的高低,,以及汽蝕性能,抗磨蝕性能主要是由葉泵和壓水室兩大部件來保證,。 污水泵結構介紹:1,、葉輪結構型式:葉輪的結構分為四大類:葉片式(開式、閉式),、旋流式,、流道式、(包括單流道和雙流道)螺旋離心式四種, 開式半開式葉輪制造方便,,當葉輪內造成堵塞時,,可以很容易的清理及
增壓水泵原理
增壓水泵原理專題,為您提供增壓水泵原理相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與增壓水泵原理 相關的專業交流討論,,更多增壓水泵原理相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度