  • 水泵啟??刂扑婚_關的選擇,?

    水泵由高位水箱的水位進行啟??刂疲こ套鲇羞B桿浮球開關,但連桿浮球開關太長,,不好安裝和維修,,請問有什么簡單一點的水位開關,因控制水位比較多,,不考慮普通的浮球開關,。

  • 排水泵液位控制器的疑惑

    在<16D303-3>圖集中第229頁(下同),關于排水泵的原理圖有些不能理解,,液位器BL1,BL2本是一個液位控制器(或者是浮球控制器),,它是一常開一常閉轉換接點,圖集中畫出的是低水位時的圖形,,假如達到高水位時常開點閉合,,那個常閉點是否就打開,中間繼電器怎么得電及自保持,?請哪位高手指點迷津,!

  • 水流開關與流量控制器有什么區別

    如題,最近我看了下我們公司的采購清單,,中央空調水系統上有個設備叫流量控制器,,但現場我看了下就是個江森的水流開關,請問兩者有區別,?有流量控制器這個設備,?長啥樣?

  • 智能控制器在風機及水泵中的應用

    摘要:隨著建筑行業快速發展,,BA設備監控系統,通過聯網,,對分布于監控現場的區域智能分站(即DDC)與各種特定的末端設備進行連接,對建筑內的各種用電設備(如送排風風機,、給排水,、電梯、照明等)進行實時集中監視和管理的專業樓宇自動化控制,。本文以風機,、水泵為對象,結合建筑行業應用標準,,介紹了風機水泵的工作原理和控制要求,,最后結合智能控制器給出專業化解決方案。 關鍵詞:BA設備監控系統 消防 風機 水泵 智能控制器 一,、引言 風機,、水泵是一種通用類機械,廣泛應用于工業,、農業及生活等各個領域,,同時各類設計規范對于風機、水泵在建筑領域不同場合下的控制保護也有相應的具體要求。隨著建筑行業快速發展,,樓宇自動監控系統(BAS,,Build

  • AEG框架開關控制器故障問題

    一家大型電子線路版加廠用電,AEG框架開關ME09D32W40 Mpro30整定3200A,,控制器已經出現故障跳閘問題,,一次故障記錄只有652A就開關動作跳閘,控制器故障指示彈出,,不復位沒法合閘,;一次故障跳閘沒記錄,控制器故障指示也彈出,,不復位沒法合閘,,在電力監控系統記錄顯示時負荷只有1252A;控制器也給廠家更換一臺,,舊控制器回廠檢測,,給出報告控制器是正常的,沒問題,。這現象,,各位大神有沒有遇見過,求解,!

  • 雙電源切換控制器控制框架開關,??,?

    近日手頭有套GCS圖紙,,其中的進線柜有點疑問,在此提出,,供大家討論,!此進線柜為雙電源進線,一用一備,,要求能進行自動切換,,控制器注明了選用正泰的NZ1BR-300,但執行元件卻注明選用正泰的NA1-1000/3-300A萬能式斷路器,,我只知道雙電源切換開關是用塑殼斷路器作為執行元件的,,像這種用框架開關作執行元件的還真沒有遇到,,請大家討論是否可行?。?/p>

  • 水泵出口裝多功能水泵控制器好

    水泵出口裝多功能水泵控制器好,還是裝閘(蝶)閥+緩閉止回閥好,,多功能水泵控制閥有何優缺點,,哪位DX有過這方面經驗,請速告之

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 淺析DAV-TECH觸摸屏開關控制器的應用

    淺析DAV-TECH觸摸屏開關控制器的應用

    DAV-TECHE-AC系列(強電)觸摸屏開關特點: 應用場所:廣泛應用于酒店,、賓館,、會所、KTV包房,、別墅,、公寓、寫字樓等1,、紅外遙控功能,取代傳統開關,,用觸摸屏取代機械按鈕,使用壽命更長,文字圖片可以更換,可根據需要設計廣告,;2,、液晶顯示,符合現代潮流并方便夜間辨識,;3,、貴金屬和PC阻燃面板,使用安全,,有多種顏色圖片可選,,使產品個性化,外觀華麗,、高雅,,以配合安裝場所內之裝潢設計;4,、適應白熾燈,、日光燈、節能燈,、鹵素燈等任何一種燈具,;5、手動觸控同時具備保留了傳統開關的使用習慣, 帶觸摸屏,任意位置一按(10-80g壓力) 即可實現開關電器設備,;6,、采用最新技術、溫度超低,、行業領先的節能效果,,使產品更節能和安全;7,、110V220V的工作電壓可在國際上通用,;用戶也可自定工作電壓,;8、86*86*46標準民用墻壁開關,符合國際標準,,符合現代潮流,;觸摸屏墻壁開關技術參數:1、工作電壓:110V/220V,??蓢H通用(用戶也可自定電壓)2、最大負載電流:每一回路

  • 求柱上開關控制器(用戶分界開關)企業標準

    求柱上開關控制器(用戶分界開關)企業標準,!請發[email protected][ 本帖最后由 socong 于 2010-4-24 16:30 編輯 ]

  • 關于無功補償控制器的?。??

    剛開始做柜子,,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑,, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,,還得弄小電壓的接觸器,。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,靜態的應該不屬于經常操作的,,所以用220V的沒有多大影響 ,,而動態的要頻繁操作,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險,。 期待高手來解答啊 :call: :call:

  • 到底是水泵還是風機控制?

    到底是水泵還是風機控制,?

    某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,,01D的圖集已經作廢了由10D替代,,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了,?

  • 潛水泵什么時候需要用保護控制器

    最近一個項目,,審圖的提出來潛水泵要加電機保護裝置。以前沒用過好像也沒什么事,。網上查到的資料:潛水泵保護控制器專門用于監測大型水泵電動機繞組,、電動機軸 承溫度及電機,、油室、接線盒是否進水的一種在線監測儀器,。為保障潛水泵安全可靠運行,,防止潛水泵損壞引發機毀停產事故提供了一個十分有效的監測手段,??刂破魍ㄟ^埋設于水泵電動機內的熱電阻(PT100)傳感器,測量電動機繞組和軸承當前的溫度,。另外通過埋設于水泵電動機內的油室電極,、電機進水開關和接線盒進水開關,測得油室,、電機,、接線盒當前是否進水。

  • 單相泵寶水泵智能控制器怎么實現恒壓供水,?

    單相泵寶水泵智能控制器怎么實現恒壓供水,?

    泵寶水泵控制器實現恒壓供水接線圖:

  • 能否采用智能控制器控園林用的小潛水泵

    某園林設計中,,有噴泉用的水泵和燈光,想要將潛水泵設計成定時啟動(與燈光同時啟動),,高手可以建議該如何做,?現燈光部分是采用智能控制器(按奇勝樣本)控制

  • 水泵遠程控制器,,GPRS遠程控制水泵

    針對我國地貌復雜,,在一些山區或偏遠的地方人們取水用水有很大困難,例如有些地方人們需要把山下河里的水抽到山上的水塔里,,由于大山的阻礙,,給人們帶來了很大不便。 為了解決此類問題,,廣州市巨控電子科技有限公司研發出GRM200水泵遠程控制器,。水泵遠程控制器借助于中國移動信號在全國廣泛的覆蓋,使得遠程控制技術相對穩定,,其更大的優勢是不受地理環境的限制,,可翻山越嶺,無需布線,,無需人工

  • 真空自動配電開關控制器(短路時維持功能)

    開關在控制電源斷開后約1S分閘,。然而在實際應用中,控制電壓偶高壓線通過電源變壓器提供,,因此在發生短路故障時,,配電線電壓(控制電壓)跌到一個相當?shù)偷乃?。為了保持開關在故障電流時不分斷，每一相的主回路上的貫穿型電流互感器在故障電流的狀態下為合閘線圈提供維持電流,,以保證開關在大電流時處于合閘狀態,。為什么貫穿型電流互感器在故障電流的狀態下還可以為合閘線圈提供維持電流的?

  • 防爆電氣設備開關及控制器的專用技術要求

    直流有觸點開關,,不允許制成浸油結構,。 Ⅰ類交流有觸點開關,只有當額定電壓高于1140V,,各極之間相互隔離且包容每極的油不超過5L時,,才允許制成浸油結構。 Ⅰ類電磁啟動器中的 隔離開關,,通斷能力低于JK3負荷時,,須在 電氣上或機械上與 接觸器聯鎖;Ⅱ類也可設警告牌代替,。

  • 潛水泵控制箱中的漏電開關只報警不跳閘,怎么設置

    規范要求潛水泵要求,,漏電開關只報警不跳閘,而在標準圖集10D303-3 常用水泵控制電路圖,水泵控制箱的系統圖中沒有提及漏電開關只報警不跳閘,,是不是可以按標準圖集設置,,還增加漏電開關?謝謝,!