  • 水泵啟??刂扑婚_關的選擇?

    水泵由高位水箱的水位進行啟??刂疲こ套鲇羞B桿浮球開關,但連桿浮球開關太長,,不好安裝和維修,請問有什么簡單一點的水位開關,,因控制水位比較多,,不考慮普通的浮球開關。

  • 排水泵液位控制器的疑惑

    在<16D303-3>圖集中第229頁(下同),關于排水泵的原理圖有些不能理解,,液位器BL1,BL2本是一個液位控制器(或者是浮球控制器),,它是一常開一常閉轉換接點,圖集中畫出的是低水位時的圖形,,假如達到高水位時常開點閉合,,那個常閉點是否就打開,中間繼電器怎么得電及自保持,?請哪位高手指點迷津,!

  • 尋水位控制器或液位顯示器圖集

    哪位大俠有消防水池、高位消防水箱的 水位控制器或液位顯示裝置的圖集嗎?能否傳給我一份,,我看過11D703-1 水箱及水池水位自動控制和11D703-2液位測量裝置安裝圖集,,這些圖集僅僅有傳感器和變送器及其接線圖,都沒有顯示裝置,請問顯示裝有圖集嗎,?

  • 智能控制器在風機及水泵中的應用

    摘要:隨著建筑行業快速發展,,BA設備監控系統,通過聯網,對分布于監控現場的區域智能分站(即DDC)與各種特定的末端設備進行連接,,對建筑內的各種用電設備(如送排風風機,、給排水、電梯,、照明等)進行實時集中監視和管理的專業樓宇自動化控制,。本文以風機、水泵為對象,,結合建筑行業應用標準,,介紹了風機水泵的工作原理和控制要求,最后結合智能控制器給出專業化解決方案,。 關鍵詞:BA設備監控系統 消防 風機 水泵 智能控制器 一,、引言 風機、水泵是一種通用類機械,,廣泛應用于工業,、農業及生活等各個領域,同時各類設計規范對于風機,、水泵在建筑領域不同場合下的控制保護也有相應的具體要求,。隨著建筑行業快速發展,樓宇自動監控系統(BAS,,Build

  • 二臺水泵四水位控制裝置電路圖

    二臺水泵四水位控制裝置電路圖二

  • 到底是水泵還是風機控制?

    到底是水泵還是風機控制,?

    某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,,01D的圖集已經作廢了由10D替代,,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了,?

  • 潛水泵什么時候需要用保護控制器

    最近一個項目,,審圖的提出來潛水泵要加電機保護裝置。以前沒用過好像也沒什么事,。網上查到的資料:潛水泵保護控制器專門用于監測大型水泵電動機繞組,、電動機軸 承溫度及電機、油室,、接線盒是否進水的一種在線監測儀器,。為保障潛水泵安全可靠運行,,防止潛水泵損壞引發機毀停產事故提供了一個十分有效的監測手段??刂破魍ㄟ^埋設于水泵電動機內的熱電阻(PT100)傳感器,,測量電動機繞組和軸承當前的溫度。另外通過埋設于水泵電動機內的油室電極,、電機進水開關和接線盒進水開關,,測得油室、電機,、接線盒當前是否進水,。

  • 單相泵寶水泵智能控制器怎么實現恒壓供水?

    單相泵寶水泵智能控制器怎么實現恒壓供水,?

    泵寶水泵控制器實現恒壓供水接線圖:

  • 控制污水泵水流的幾個方法

    大東海泵業技術支持:對于使用排污泵來說,我們主要就是排水,,那么對于出水量和水流的控制,,相信很多都不知所解,接下來就排污泵的水流控制的各種調節方法說明一下,。 1.變速調節,。改變排污泵的轉速,,可以使水泵的性能發生變化,,從而使水泵的工況點發生變化,這種方法稱為變速調解,。 2.變徑調節,。葉輪經過車削以后,水泵的性能將按照一定的規律發生變化,,從而使水泵的工況點發生改變,。我們把車削葉輪改變水泵工況點的方法,稱為變徑調節,。 3.變角調節,。改變葉片的安裝角度可以使水泵的性能發生變化,從而達到改變排污泵工況點的目的,。這種改變工況點的方式稱為水泵的變角調節,。 4.節流調節。對于出水管路安裝閘閥的水泵裝置來說,,把閘閥關小時,,在管路中增加了局部阻力,,則管路特性曲線變陡,其工況點就沿著水泵的Q-H曲線向左上方移動,。閘閥關得越小,,增加的阻力越大,流量就變得越小,。這種通過關小閘閥來改變水泵工況點的方法,,稱為節流調節或變閥調節。 當關小閘閥,,管路局部水頭損失增加,,管路系統特性曲線向左上方移動,水泵工況點也向左上方移動,。閘閥關得越小,,局部水頭損失越大,流量

  • 深水泵水位探測器的設置

    關于深井水泵抽水時,地下水位的控制方式怎么考慮?本人想采取用一發光二極管,用繩系下,當達到一定水位時,二級管遇水導通,發光,在測量繩子的長度,來測量水位,是否可行?請大家解答

  • 水泵出口裝多功能水泵控制器好

    水泵出口裝多功能水泵控制器好,,還是裝閘(蝶)閥+緩閉止回閥好,,多功能水泵控制閥有何優缺點,哪位DX有過這方面經驗,,請速告之

  • 地下室潛污泵控制箱與水位控制器

    地下室潛污泵控制箱與水位控制器

    本人不是學電的,,請問地下室潛污泵控制箱與水位控制器什么關系。如果算工程量(做預算)的話,,都算哪幾部分呢,?水位控制器要不要單獨算?,?

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 關于無功補償控制器的?。??

    剛開始做柜子,,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑,, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,,還得弄小電壓的接觸器,。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,靜態的應該不屬于經常操作的,,所以用220V的沒有多大影響 ,,而動態的要頻繁操作,,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險。 期待高手來解答啊 :call: :call: