10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
本帖最后由 好好學習,。 于 2013-5-27 18:27 編輯 我家以前老的方法弄的一個水泵自動控制系統,。 有DZ47,、水位控制器,、接觸器,、熱繼電器,、兩個按鈕開關,,一個手自動轉換開關,,組裝成的一個控制箱,上中下傳感器是用三枚釘子連接電線放入水塔的,。以前水塔沒水的時候自動擋都能自動啟動水泵,,后來突然不行了,不知道是什么原因,,最后換了不銹鋼的釘子還是不行,,這里我附上自己的接線圖,大神給分析分析,,萬分感謝。 急需,,最近老沒水了都不知道,,愁死了,。 好像在自動端時接觸器電壓不夠,才170V,,而手動端可以正常啟動。還有釘子的線用的是網線
本人在此遇到了幾個的問題,基本列出已知條件,,望哪位大俠能夠相手幫助,,本人將感激不盡,!:) 問題1:水池深度低于地坪3米,,水位大約低于地坪0.7m,水泵按裝在地坪上,所供給的水液里含有已稀釋的低濃度硝酸,,從水泵接出的主管(PP DN63mm)長度約為50米,,在主管后段20米內均布有5條10米長的橫管(PVC DN40mm)到設備上,,另每條橫管上又均布接出1.5米長的支管(PVC DN20mm),,每條的DN20mm支管上各有3個同口徑的出水口,出水口高度大約高于地坪1.3m,,要求出水壓力接近于日常生活用水壓力,。請問各位本人應如何去設計,選擇什么樣的離心水泵,,及選擇什么樣的配套配件等等才能使供給系統都能正常穩定運行及經濟性呢,?問題2:已澆筑好的一個深度低于地坪1.8米,高于地坪1.2米(總深度為3米)這樣的磚混結構清水池,,由于當時未能充分考慮好,,沒有在離地坪一定高度的池壁上先放置一段水泵吸水管,到時只能把水泵放置在水池上面,,供給用水高度都在高于地坪1.2米左右,。但對于如此高度的吸水管,應選擇什么樣的離心水泵才適合,?當吸水管過長時會出現哪些問題,?或有哪些更好的改進方法?另本
目前,,國內生產噴泉噴頭,、潛水泵和燈具的廠家很多,但大部分工藝和品質不高,,很難達到理想的效果,。希望各位行家能夠推薦幾款國內和國外的優秀品牌,,也希望我們園林人能夠建立屬于自己的材料庫,包括方方面面,,貼近專業,,遠離商業廣告,擁有真實的一片凈土,。
請教這是什么品牌的水泵
風機和水泵可以說是水處理中的主要設備,國內廠家眾多,,請問您用的是什么品牌的呢,?
水泵房放在地下一層,地下有二層,,為防止水泵振動發出太大的噪聲增加了隔振器及聯接板,,由于為防止水泵基礎過寬,,聯接板我選用比樣本上的小了一檔,,不知道這樣可不可以,?
我家住高層,,在用水的時候轉是很正常的,,但我家水表在別的鄰居家用水的時候也跟著轉,,只是轉的速度比較慢,,這個是怎么回事呢,?有沒有朋友遇到過這種情況?怎么解決呢,? 水表是沒有問題,而且物業給更換了水表也同樣出現這樣的問題,,我們家裝修兩個月水表跑了50多噸水,更換新水表后,沒有用水一星期又跑了兩噸
現在家里有三款空調舉棋不定,,大金 ,、三菱重工、還有東芝不知道選哪一款比較好,,希望各位幫忙出出主意、賣空調的和我說可以找人一起團購 ,、不知道有沒有人一起的,?
我們公司最近要招標采購一批空調用水泵。希望采用進口的國際一流品牌和質量的,。大流量,,水平雙吸臥式離心泵,具體型號還沒出來,。我想先了解一下,,都有哪個品牌好,產自哪里,?
問題是這樣的: 目前家里安的水空調和樓上的水箱共用一臺潛水泵,,目前水泵的電是接在空調上的,,與空調同步啟閉。而高位水箱需要上水時,,手動把出水管閥門切換到水箱管上,,再打開空調以啟動水泵上水。這樣平時使用很不方便,,想改動一下,。最好能做到在不影響空調使用情況下根據水箱高低水位自動啟閉水泵,。本人不太懂電,初步是這樣想的: 水泵出水管上接2個電磁閥,,水空調的管接常開閥,,水箱上水管用常閉閥,220V控制啟閉,。帶控制器的水箱的液位計也能提供根絕液位的電路開斷,,把2路電磁閥和水泵并聯接控制器挺好,但問題來了:這樣水泵用水箱液位控制時就不能和空調聯動了,,請問下大家,,如果兩方面都要保留,該如何接電,、并用到哪些設備呢,?(PS:家用,太貴的方案就算了?。?/p>
施工機械臺班費中有離心水泵\潛水泵兩種,,這兩類水泵全是按功率劃分的,可做施工組織時,,施工排水選用的水泵型號的功率并不是和這些水泵功率相同,,且類型也不同,比如無錫水泵廠生產的300QHL-8,流量為590m3/h,,揚程為4.5m,,軸功率為8.65kw,配套功率為11kw,,臺班費定額中相近的只有7kw和17kw的,,且沒有混流泵類型,該如何套用,?
04S204消防專用水泵選用及安裝.pdf
項目比較內容 美的 三菱 大金 格力 海爾 特靈 一般
圖紙簡介: 01D303-3常用水泵控制原理圖,,歡迎參考! 投稿網友: lysasakay 上傳時間: 2013-08-17 圖紙省份:
產品簡介: DL型泵系立式單吸多級節段式離心泵,供輸送常溫清水及物理化學性質類似于清水的液體,。DLR型熱水泵輸送介質溫度為150℃以下,。(民用生活給排水常用水泵) 泵為立式安裝、具有結構緊湊,,占地面積小的特點,,適合于工、礦企業,城市建設和民用生活給排水之用,,及集中供熱系統,。 運行參數: 1、流量: 4.9 ~ 200 m3/h 2,、揚程: 21.6 ~ 239 m 3,、功率: 1.5 ~ 160 kw 4、進口直徑: 50 ~ 150 mm 型 號: 40DL,、50DL,、65DL、80DL,、100DL,、150DL 三聯泵業DL、DLR型系
請問各位,消防水泵一用一備進出口的閥門,,平時使用時都是全開嗎,?還是備用泵的出入口閥門關閉,待備用投入使用時再打開(電動閥門),?
我是做泵的,,一般選泵需要水泵的流量和揚程,但有時別人會說有一個樓,,大約50戶,,樓高30米,怎樣確定水泵的流量和揚程,?我也查過給排水設計手冊,,知道一些參數,如噴頭的額定流量是0.15L/S,,但不知怎樣用這些參數估算水泵參數,?請賜教
家用水泵品牌
家用水泵品牌專題,為您提供家用水泵品牌相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與家用水泵品牌 相關的專業交流討論,,更多家用水泵品牌相關內容請?jiān)L問