某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,,圖上卻寫的是防風風機,,01D的圖集已經作廢了由10D替代,,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系,?到底誰錯了?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
請教下前輩們 兩個項目的回用水房中的設備型號數量一模一樣就處理池的位置不同和房間高層有區別 那兩個項目的動力和控制圖可以用一樣的嗎(平面圖除外)
建給3.7.74上說:“當水箱采用水泵加壓進水時,,進水管不得設置自動水位控制閥,,應設置水箱水位自動控制水泵開、停的裝置”現正做一小工程,,底層設水池,,屋面設水箱,設泵,。擬設水箱水位控制水泵開停,,現在的問題是:該用什么裝置?該條沒有明說,,用電動閥嗎,?具體是什么裝置,,請指教。在圖紙上如何表示,。非常感謝,!
如下圖中紅線框內部分(本圖來自圖籍01D303-3P10),在KA4-1或KA4-2線圈得電后,KT3線圈失電,延時60S后KT3動合觸點閉合,但由于KA4-1或KA4-2的動斷觸點早一斷開,KA5中間繼電器的線圈不能得電.如果KA5線圈不能得電,在01D303-3P11圖中,似乎不能通過消火栓按鈕啟動消防水泵.這是為什么??我的理解錯誤么?/請高手解答一下,謝謝!!!!!!!!!!!!!!!!注:KA4-2是可以取消的.[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-31 23:18 編輯 ]
一會所,鍋爐供熱水淋浴,,泵循環,,樓頂12m有太陽能,目的睛天用太陽能,,陰天用鍋爐,,手動閥門當然可以實現,但如何用自動呢,?溫控器,?請大俠指點。
各位老大: 請教一個問題,,水泵有一個控制按鈕箱及操作臺雙重控制,,電源線及控制電纜如何接線?,?,? 萬分感謝!?。?time: 補充一下電源線是由配電柜直接引到水泵,,還是先經過按鈕箱,,再引到水泵控制線是由按鈕箱直接引到操作臺,還是由水泵引到按鈕箱再引到操作臺 懇請賜教?。,。?!:handshake
水泵的變頻控制有哪些形式,?是不是一種是靠一個變頻器控制多臺水泵,;另一種是每個水泵都帶一個變頻器?水泵的軟啟動就是變頻啟動嗎,?它和變頻水泵有什么區別,?
今天去看了現場是這樣的,,是有遠傳壓力表來給變頻器信號,,由電阻來調壓力,第一個接觸器始終變頻,,當第一臺給出的壓力不足時,,第二臺水泵工作,當這時壓力還不夠時第三臺才工作,,壓力到了之后二,,三停手動自動我自己能搞定,問問有沒高手指教,。最好有圖,,本人用的是ABBACS510的變頻器。
一組生活水泵控制多個塔樓的生活水箱供水.采用高低水位進行控制.那么各個水箱的進水管處安裝的什么閥門來控制高低水位呢,是電動閥嗎?謝謝!
這可能是一個菜鳥問題,,但我自己還不是很清楚,,所以想聽聽大家的意見。水泵,,以自吸泵為例,,泵的前后(也就是進口端和出口端)各有一個蝶閥,那么在需要調整流量大小的時候,,這兩個閥門都可以調整嗎,?還是只能調整出口的閥門?關于這類閥門控制問題,,是所有的水泵都一樣,,還是不同類別的水泵(比如離心泵、自吸泵,、隔膜泵等)有不同的要求呢,?各位大俠謝謝了
現在大家都在說變頻控制,又是節能又是高效什么的,。,。。,。,。如何實現的?感覺挺玄乎的,,沒感覺,!就拿我們這個鍋爐房循環水泵變頻控制來說吧,采用的ABB的變頻控制柜,。我知道供暖系統的日負荷變化很大,,我就想問下,,它是如何找到那個非滿負荷狀態下的系統工況點的(流量、系統阻力等),,如何進行變頻控制的,?變頻器上接到系統上有傳感器?求高手給解答一下,,呵呵,。
請教諸位高手:我們公司項目上有個設備坑,里面每隔4天左右就會滲水,,設備商要求不能有積水,,現在打算裝個自吸式的小水泵,那么水位超過15厘米時要啟動水泵,,水排完了停泵,,下次有水了自動啟動。這臺水泵應當怎么控制呢,,用什么設備,?還是讓水泵廠配套供應什么控制箱呢?
哪位大哥看看能不能給我提供一下這個配電箱的圖紙,,帶兩臺水泵,手動自動,,看清一定是一個時間繼電器,,一個中間繼電器控制的,,,急等修理配電柜,。謝謝!
本帖最后由 龍門之桐 于 2016-12-24 12:58 編輯 在下新手,,有位朋友給了我一個水泵控制箱的圖片,想讓我幫藡一下CAD接線圖,??墒沁@一塊我接觸的少,對于它的原理都不太明了,,哪位前輩愿意給在下講解一下,?有想法的朋友敬請留言,希望能夠一起討論,。
由電機特性分析可知,,均勻改變電機供電頻率F,,就可以平滑地改變電動機的轉速,從而改變泵機的轉速,;結合泵機特性分析,,降低電動機轉速,電動機輸入功率也隨之減少,,泵機軸功率就相應減少,。這就是變頻器控制水泵的節能原理。 在一般情況下,,水泵采用恒速交流電動機拖動,,而用水量卻是變化的,為了保證水池的正常供水,,工人要在現場經常調節擋板或閥門開度大小來控制水泵的抽水量,,或者將水池中用不完的水白白流掉。這樣做不僅增大了工人的勞動強度,,而且有大量的電能浪費在水泵閥門阻力的損失上,。因此就要求水泵處于變工況運行,若利用變頻器進行調速,,以調節電動機轉速的方法取代調節擋板或閥門,,則不僅可以減輕工人勞動強度,還能達到節約電能目的,,對提高企業經濟效益有重要意義,。 另外,水泵起動時的急扭和突然停機時的水錘現象往往容易造成管道松動或破裂,,嚴重的可能造成電機的損壞,,水泵采用變頻器調速以后,可以根據工藝的需要,,實現泵機的軟啟和軟停,,從而使急扭及水錘現象得到解決。而且在用水量不大的情況下,,可以降低泵機的轉速,,這樣不僅避免了水泵長期工作在滿負荷狀態,造成的電機
水泵由高位水箱的水位進行啟??刂疲こ套鲇羞B桿浮球開關,,但連桿浮球開關太長,,不好安裝和維修,,請問有什么簡單一點的水位開關,因控制水位比較多,,不考慮普通的浮球開關,。
有兩臺水泵采用星三角啟動,另外還有一臺電機直接啟動,,該臺電機必須在水泵啟動后三分鐘才能啟動,,看看此圖能實現嗎?咳,,上學時沒好好學,,現在做起來很吃力,謝謝大家幫?/p>
討論:一個水泵房,,設生活和消火栓泵(一備一用)各兩臺,,生活泵從生活水池抽水,消火栓泵從消防水池(和綠花合用)抽水,,要求兩系統隨時都能用水,,請問怎樣控制比較合理,省電.