本帖最后由 龍門之桐 于 2016-12-24 12:58 編輯 在下新手,,有位朋友給了我一個水泵控制箱的圖片,,想讓我幫藡一下CAD接線圖??墒沁@一塊我接觸的少,,對于它的原理都不太明了,,哪位前輩愿意給在下講解一下?有想法的朋友敬請留言,,希望能夠一起討論,。
我做設計一般潛污泵都不設計系統,控制箱設備自帶,,變頻泵也是設備自帶,,但消防泵,消防潛污泵都畫系統,,我聽一個大院的同學說,,他們哪里的水專業都讓設備自帶,不知道對不對,,大家都是怎么做的
看了一些圖,,發現有的設計師,,是用KB0來控制風機。(幾臺KB0在一個配電箱)有的是設一個控制箱,,來控制一臺或幾臺風機,。用不用KB0的考慮是什么?請教一下,。
向各位請教:水泵控制箱到水泵的線纜,,必須穿管么,?必須用電纜么,?
如題,,這個問題似乎是個小問題,,今天辦公室有人說起來,覺得小問題是不是也存在著不同的理解,。大家說說,,我查了些樣本有的是接到消控主機,,有的是接到水泵控制箱直接控制水泵。
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系,?到底誰錯了?
1 設備控制箱的尺寸與什么有關,,如何得知,?有沒有相關的標準?2 相同位數的配電箱,,不同廠家,,尺寸也不盡相同,怎么給結構提洞,?如果已經知道尺寸,,所提洞口大小要比配電箱尺寸大多少才合適?
一個控制柜拖三臺水泵 兩臺消防泵 一臺穩壓泵 消防泵是45KW的 平時一用一備 穩壓泵2.2KW 初轉行 還不能清楚的解決電纜進線的問題,想問各位大蝦,,控制柜的進線電纜截面和斷路器應該怎么選 感謝,!~
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
潛水泵5.5KW,、380KV,實現該水池高位啟動,,低位停止,!控制配電箱需要哪些部件?如果要做一用一備水泵該怎么做
在新人防規范中,,要求對在染毒區任何電氣設備控制必須設兩個控制,,一在清潔區,另在染毒區,,進行雙控,,在現場有切換裝置;而且另外規范又有規定:在清潔區的設備不受限制,。是否應該將戰后污水移動水泵的控制箱的位置設計在清潔區,?大家怎么認為,?
自動時咋切到2號泵研究了下ka3沒啥用2號用1號備咋用?俺水平差底子薄,,看不懂,,為啥不附個原理圖說明呢?也好提高一下希望那位高手解釋下此圖謝了?。,。?!
規范要求潛水泵要求,,漏電開關只報警不跳閘,而在標準圖集10D303-3 常用水泵控制電路圖,水泵控制箱的系統圖中沒有提及漏電開關只報警不跳閘,,是不是可以按標準圖集設置,,還增加漏電開關?謝謝,!
請問電纜過渡盒一般用在什么地方啊,其作用是什么?我有個小噴泉水池的潛水泵,請問是否要為其賠水泵控制箱啊,其規格為多少啊很不好意思,在電上我是只小菜鳥,不得已又必須硬著頭皮上,就請各位浪費一點時間指教一下吧!!!!
一市政綠化配套公園項目,,隔100m左右設地下取水泵用于就地綠化噴灌,,泵電機功率約12.0KW,現在控制箱位置和控制方式不好定,,請問一下以下問題怎么解決,?1、是就地設控制箱還是可以放在30~50m距離的管理用房內,?2,、多臺水泵可否設一遠程程序控制箱一起控制,方便管理,?3,、控制箱應考慮哪些保護?欠壓,、缺相保護一定要設嗎,?4、如果要設欠壓和缺相保護,?怎么設經濟可靠,?
RT,,如果對電氣低壓控制箱進行招標,,什么樣的是好的,,什么樣的是低檔的,?如何讓客戶認可,有沒有做過的兄弟說說,,從哪幾個方面論述,?
1、控制箱須能耐受風雨侵襲,,大小須適中,,并能在惡劣氣候條件下開門進行維修時保護箱內設備??刂葡浔仨毷卿X合金,、鍍鋅鋼板或不銹鋼板結構,其壁厚不小于2mm,。正面有鉸接門,,并具有密封墊、把手及門鎖,。通風孔應嚴防雨雪侵入,,并應有細密的屏蔽網防止昆蟲進入。防護等級達到IP44(戶內為IP4X),??刂葡涞撞繎?yīng)有帶可拆裝蓋板的孔洞,以便使所需電纜,、導管及管道等進入箱內,。控制箱的設計應便于在移動斷路器時拆開外部電纜和管道,。 2,、控制箱應裝有足夠的供控制、測量表計,、信號,、動力及照明等回路內部配線及外部電纜接線用端子。
請教下前輩們 兩個項目的回用水房中的設備型號數量一模一樣就處理池的位置不同和房間高層有區別 那兩個項目的動力和控制圖可以用一樣的嗎(平面圖除外)
水泵的變頻控制有哪些形式?是不是一種是靠一個變頻器控制多臺水泵,;另一種是每個水泵都帶一個變頻器,?水泵的軟啟動就是變頻啟動嗎?它和變頻水泵有什么區別,?
水泵控制箱
水泵控制箱專題,,為您提供水泵控制箱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水泵控制箱 相關的專業交流討論,更多水泵控制箱相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題