亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于消防增壓水泵的相關問題

    目前規范規定高層設置10分鐘消防水箱,一般都18立方米,,但同時要設置消防增壓泵,,一般5l/s,直接接入管網,,我認為如果按10分鐘計算,水量用的很少,用不是幾方水,,那樣就合18方矛盾, 請各位老師回答!?。,。?/p>

  • 屋頂消防增壓水泵的起閉壓力

    我是新手,,現在有一個高層拿去審查,,結果審查公司讓我標明屋頂增壓水泵的起閉壓力,以前沒碰到過,,希望各位老大指點一下,!還有一個是地下排污泵的起停水位控制標注,都不知道怎么開聯系單

  • 新型一體式變頻增壓水泵誠邀你加盟

    新型一體式變頻增壓水泵誠邀你加盟

    【 產品特點 】 1,、恒壓:可保持給水系統壓力恒定,沐浴水溫不會忽冷忽熱.,。 2、省電節能:由變頻器控制 ,軟起動,、無段變速,節通運行效率高.,。 3、體積?。簤毫狂R達速度之變化 ,無需大型壓力桶及水塔.,。 4、啟動電流?。浩骄R啟動 ,停止.克服了傳統壓力開關等控制器造成的頻繁啟動時的耗電損失.,。

  • 四川高層自來水增壓水泵|無負壓供水設備

        四川高層自來水增壓水泵|無負壓供水設備在應用中的注意事項:     1、檢查高層自來水增壓水泵的水孔,、放氣孔和放油孔的封口塞是否松動,,如有松動,必須旋緊,。     2,、檢查高層自來水增壓水泵葉輪和進水口周圍有無水草、雜物,,如有應予清除,。     3、檢查電纜是否有斷裂或破壞,,如有,,應立即更換。     4,、用500v搖表測試高層自來水增壓水泵的絕緣電阻不得低于0.5MQ,,若低于0.5MQ,應打開放氣封口塞進行烘干或曬干。     5,、檢查全部電路,、開關等是否接好和正確,,并檢查電動機的旋轉方

  • 水泵的功率是如何判斷的,?

    有一臺水泵,,有點小,希望輸出的流量大些,,怎么改呢,?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了,。另外除了截止閥,,還有什么辦法防止水錘效應呢?

  • 請教消防增壓水泵和氣壓供水設備的補水泵

    請教穩壓泵和氣壓罐的補水泵是不是指的同一個泵!!如果不是討論高規7.4.8增壓設備的出量和氣壓罐的容積所對應的東西,以及氣壓罐的補水泵的流量就沒有意義了!!! 本人認為應該不是一回事!!!向各位請教,理由如下: 1.條文說明里邊有:"對于增壓水泵,其出水量應滿足一個消火拴用水或者一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量.對于氣壓給水設備的水壓罐其調節容積應為450L"這里將其分開來寫,本身就說明氣壓給水設備和增壓泵作為加壓設置的兩種方式來說明.2.規范規定"增壓水泵得出水量,對消火拴給水系統不應大于5L/s;對于自動噴水滅火系統不應大于1L/s."這里設置增壓水泵的上限本人認為主要的原因還是供水流量能夠小于啟動一個消火拴和一個噴頭時的流量,使得系統的供水壓力在打開一個消火拴和一個噴頭時能夠急劇下降,從而達到消防水泵的順利啟動!由于沒有太大的調節容積,系統正常的壓力波動也是靠小泵補水來滿足要求的,小流量可以減少水泵的頻繁啟動.3.氣壓給水設備有一定的調節容積可以有一定的調節容積,本人覺得規范"調節容積宜為450L",而沒有說大或者小就說明火災初期30s內能

  • 高規增壓水泵出水量的問題

    高規7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。 請問為什么在這種情況下要限制增壓泵出水量,求高手解答,。

  • “增壓水泵的出水量”規范和條文是不是前后矛盾?

    《高規》7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。條文解釋:7.4.8 本條對增壓設施作出具體規定。設置增壓設施的目的主要是在火災初起時,,消防水泵啟動前,,滿足消火栓和自動噴水滅火系統的水壓要求。對增壓水泵,,其出水量應滿足一個消火栓用水量或一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量,。對氣壓給水設備的氣壓水罐其調節水容量為兩支水槍和5個噴頭30s的用水量,即2×5×30+5×1×30=450L,。規范說:“出水量對消火栓給水系統不應大于5L/s,,對自動噴水滅火系統不應大于1L/s”解釋說:“出水量應滿足一個消火栓用水量或一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量”我不明白說的到底是什么意思?大家都來談?。由此引申的問題:1.噴淋和消火栓系統的增壓設備可不可以共用一套,?還是用兩套?2.增壓設備是放在屋頂好,,還是放在地

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 減少水泵功率,,管路上安裝循環增壓器,可節能,?

    空調供回水循環系統,,原工程設計3臺15KW每臺100m3水泵,兩用一備,。廠家推薦了一種節能方案:新裝一臺7.5KW175m3的水泵,,可滿足正常需要,就是在管道中增加一個水泵循環增壓節電裝置,,水泵功率減少一半,,用電量大大減少。請教這種方案可滿足正常使用嗎,?

  • 小功率的增壓泵負荷問題

    一個多層的普通辦公樓建筑,屋頂設了消防水箱,,水專業設了增壓泵,,搞水的說其實對于非高層建筑可以不設增壓泵的,他設了是審圖辦的要求,,那這種情況電源怎么考慮呢,?

  • 關于水泵揚程,、功率和流量

    從地上抽水上樓頂水箱,,一共有8層樓高,每層樓高3米,;地上有6個彎頭,,上到樓頂有2個彎頭;水管用1寸的鐵管,。請問要選擇多大的水泵(揚程,、功率)要多大的。 從地上抽水到樓上,,大概15米,,地上有8個彎頭,上到樓頂有兩個彎頭,;水管也是用1寸的鐵管,。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率,、流量)要多大的,。 很急很急,。先謝了! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程,、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的,。如小弟學會了將來一好好感謝師傅。

  • 高規7.4.8條增壓水泵的出水量和氣壓水怎么理解?

    <<高規>>7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。7.4.8.1條增壓水泵的出水量,我覺得應是對消火栓給水系統不應小于5L/s;對自動噴水滅火系統不應小于1L/s吧,因為如果是小于的話,火災發生后的10min內,水壓是不夠的,滅火效果也不佳,既水壓然不夠,為什么還要設高位水箱,不如不設水箱而加強直接啟動消防水泵的可靠性.7.4.8.2條氣壓水罐的調節水容量應該是不小于450L,如果不談經濟的話.....各位師兄們,敬請指教!

  • 關于水泵揚程和功率的節能問題,!

    求教我們BOSS出了1個題目:比如1臺15KW水泵揚程15米,而且原來是把水輸送到15米,,現在把水池降低到13米,,請問是否節電?節多少,? 我一籌莫展,,請教高手!直接啟動,,沒用變頻.

  • 問一個關于水泵增壓的問題!

    問一個關于水泵增壓的問題,!

    如圖:本系統為工地臨時用水圖,水泵前端為一個蓄水池,,經過水泵增壓后,,供給工地施工用水。(利用電節點壓力表和水泵自己動控制箱控制水泵,,在用水時水泵自動啟動,,無用水點時,水泵自動停止工作)本來想在圖中加一個氣壓罐的,,但這地方沒買到,,所以省了,這樣有可能造成水泵啟動頻繁,。但現在的問題是: 不管水泵開多長時間,,電接電壓力表指針指示的壓力只能達到0.1MP 無法自己動控制水泵,但出口的水壓還是夠大:水泵選 用的是 4KW 20立方/小時 揚程:50M請問各位高手是什么原因,?,?,?[ 本帖最后由 hcw5918 于 2010-10-22 16:10 編輯 ]

  • 水泵不同流量和揚程下電機功率問題

    本帖最后由 aies 于 2014-1-18 00:07 編輯 請教電氣論壇的各位達人,假如有一臺水泵,,配用的電機已定的情況下,,讓這臺水泵工作于不同的流量和揚程下,,電機實際耗用的電能是不是不一樣,?貌似電機的電磁轉矩會根據負載自動變化,這是不是實際功率是根據負載變化的,?具體如何計算,?就是水泵的軸功率除以傳動的效率嗎?與功率因數有沒有關系,? 非電氣專業出身,,使用泵的時候產生的疑問,請各位壇友不吝賜教,,感激不盡,。

  • 格柵選型和水泵功率計算

    本帖最后由 awyj76 于 2013-10-8 08:04 編輯 自己做的,請參考,,多提意見,!

  • 噴淋水泵功率揚程流量的確定

    本帖最后由 neal0714 于 2015-4-29 15:15 編輯 新手求助:有一間5層的廠房,原有室內消火栓系統,,現在只設計2層的噴淋,,如果要考慮整棟的噴淋 噴水泵的功率揚程和量怎么算?,?,?一層2500平方, 還有,。,。需要穩壓泵么?

  • 大功率水泵的啟動方式選擇

    在江西審圖專家不建議消防泵的啟動方式采用軟啟動和變頻啟動,,只能采用星三角啟動,,想了解下其他地區是如何選取消防水泵的啟動方式的?

點擊加載更多

增壓水泵功率

增壓水泵功率專題,,為您提供增壓水泵功率相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與增壓水泵功率 相關的專業交流討論,更多增壓水泵功率相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度