建給3.7.74上說:“當水箱采用水泵加壓進水時,進水管不得設置自動水位控制閥,,應設置水箱水位自動控制水泵開,、停的裝置”現正做一小工程,,底層設水池,屋面設水箱,,設泵,。擬設水箱水位控制水泵開停,現在的問題是:該用什么裝置,?該條沒有明說,,用電動閥嗎?具體是什么裝置,,請指教,。在圖紙上如何表示。非常感謝,!
由于缺少實際經驗,,請教關于丹佛斯、江森,、鷺宮的壓力控制器在設計上或者實際應用以及質量上有什么區別,? 用于系統高低壓保護的那種。謝謝了先
今天去看了現場是這樣的,是有遠傳壓力表來給變頻器信號,,由電阻來調壓力,,第一個接觸器始終變頻,,當第一臺給出的壓力不足時,第二臺水泵工作,,當這時壓力還不夠時第三臺才工作,,壓力到了之后二,三停手動自動我自己能搞定,,問問有沒高手指教,。最好有圖,本人用的是ABBACS510的變頻器,。
一個工程,變頻泵設定的工作壓力為48米,樣本中高效段為46-53米.但經過實際工作后,發現頂層水壓有些不夠,實際需要55米水壓.人工控制可以滿足.我想問的是:遇到這種情況怎么樣才能滿足壓力呢?調高設定的壓力嗎?水泵的最大揚程應該不是53米吧.還有什么其他方法能夠達到壓力要求,希望大家指點.謝謝
全自動泡沫探測及控制器
.水泵自動供水控制原理圖
請教諸位高手:我們公司項目上有個設備坑,,里面每隔4天左右就會滲水,設備商要求不能有積水,,現在打算裝個自吸式的小水泵,,那么水位超過15厘米時要啟動水泵,水排完了停泵,,下次有水了自動啟動,。這臺水泵應當怎么控制呢,用什么設備,?還是讓水泵廠配套供應什么控制箱呢,?
RTWK2系列水泵控制器是大規模集成電路和單片機配合控制的智能化電子控制器,。集所有水泵(風機)電機二次控制回路于一體,完全去掉了控制柜內部復雜的二次接線,,使制造控制柜這種專業廠家完成的工作成為自己可以動手的易事,只需與控制柜內接觸器線圈相聯,,就可以完成全部的控制任務,,而且質量和性能更為可靠。 本產品與其他電氣元件配合可以組成單,、雙泵不同功能的低壓配電控制裝置,,廣泛適用于醫院,賓館,,飯店,,高層住宅,市政排水,,石油化工等需液位顯示及液位控制的場所,。 該產品根據可控水泵數量分為一控一與一控二兩種型號的水泵自動控制器。有以下特點: ●控制器內部裝有蜂鳴器,,設備發生故障時會發出報警,。 ●當液位開關出現接錯或者損壞時,,控制器會自動識別并給出提示。 ●外部控制信號設計為液位開關(浮球)輸入,,同時可以接受阻值信號,,也可以接受干接點信號。 ●一控二水泵自動控制器可以連接兩臺水泵工作,,具備一用一備自動輪換,,并具有故障自投功能??刂破魍瑫r還具有超高水位雙泵同時工作的功能,。
壓縮機油壓應該由壓力控制器有壓差控制器具有壓力差比值的功能來控制,那就會只要壓差一離開了調定值立即起跳保護,,便會與一般的壓力控制器一樣,,無法使機器運轉。 我操作的是雙級壓縮機,,有油壓差壓控制器保護,,也就是壓力控制器有上限點和下限點,加上延時部位,,構成壓縮機油壓啟動保護器,。 最近在操作時:打開電源開源,壓縮機啟動,,油壓卻沒有正常上來,,稍一會兒延時器己過,油壓還是沒有正常到位,,這時我打開二級排氣閥,,油壓表才顯示慢慢上來,迅速再打開二級吸氣閥時,,機器停止運轉,,停一會兒也無法啟動。經檢查都正常,,各部分的電源指示燈也都正常亮著,,可就是電源開關怎么按都無法啟動,好像沒有電一樣,。想來想去肯定是油壓控制器的差壓值在下限點上,,沒有回位到正常位置。請問一下如何調節壓力保護油壓控制器,,才能使壓差回到正常位置,。
射頻卡自動灌溉控制器簡介我國水資源嚴重缺乏,占總用水量80%的農業用水浪費現象又十分普遍,,更進一步加劇了水資源緊缺的矛盾,。主要原因是廣大農民節水意識不強,,管理手段落后。特別是平原機井灌區,,幾十年來一直采用人工控制,、人工計量、人工計費的辦法來進行水費的征收,。設施的落后,、管理的粗放、計量的失準,,造成灌區內爭水,、搶水、浪費水,,水費長期拖欠,,水價標準不一,任意抬高水價等一系列問題,。水費的長期拖欠使管水者得不到應有的收益,,從而挫傷了他們的積極性;水價的任意抬高又使大部分農民支出很多灌溉費用,,增加了農民負擔,。長期以來,這一矛盾一直沒能很好解決,。為此,,萊蕪市水利與漁業局科研人員經近幾年不斷努力,研制成功“ 射頻卡自動灌溉控制器”,。從而滿足井灌區計量計費需要,,結束了多年來井灌區的管理難題,使井灌區由原來的粗放管理向利用高新技術科學管理公正計費邁出了一大步,,更節約了日趨緊缺的水資源,。 該系統由一臺系統管理機和安裝在各機井上的射頻卡控制器組成,主要是利用射頻卡的非接觸特性,,來傳遞數據,。由于卡與控制器之間是非接觸傳遞數據的,,控制器完全可做成密封式,,避免灰塵侵蝕及內部元
大家好,我是初學電工,這兒有個事不明忘兄弟們指點一下.一種水泵控制箱,用電接點壓力表來做信號,表裝外面管網上,壓力上去時,要求水泵自動停泵,當壓力不夠沒水時要泵自動開泵,元件有接觸器一個,CJ20-40,中間繼電器兩個JZ7-44,信號燈按鈕各兩個,轉換開關一下,要求自動手動轉換,忘兄弟們指點一下接線法,最好傳個接線圖,不謝感激
最近在做臨高壓系統自動消防炮,,對于里面的消防泵的啟泵控制有點不太明確,。 根據《08S208 室內固定消防炮選用及安裝》P32消防泵的啟動應該是由控制臺和主機啟動的,。 但是根據《CECS 245-2008 自動消防炮滅火系統技術規程》5.4.4消防泵的啟動由穩壓泵控制。
制冷設備常見的三種壓力控制器
在<16D303-3>圖集中第229頁(下同),,關于排水泵的原理圖有些不能理解,,液位器BL1,BL2本是一個液位控制器(或者是浮球控制器),它是一常開一常閉轉換接點,,圖集中畫出的是低水位時的圖形,,假如達到高水位時常開點閉合,那個常閉點是否就打開,,中間繼電器怎么得電及自保持,?請哪位高手指點迷津!
我設計一個礦區的供水,,使用潛水泵供水,,一共有四個分散的用水點,使用頻率不高,。請問如何實現用水時水泵自動啟閉,??請各位大俠指教
感覺PB2是壓力自投,,請問PB1的作用
本單位使用的是蘇州電力電容器有限公司生產的TBB0.4-(250/10)型低壓無功補償裝置.(自動) 額定電壓0.4KW,額定容量250KVAR.今天突然不運行,檢查情況如下:1.亮過壓紅燈.2.開關在自動位置卻亮手動綠燈.3.A相互感器因固定螺絲松動整體落在三相銅排上(完好無損),裝好后送電重試(自動)依舊不動作.因本人第一次接觸使用,,又無任何資料,特請高手指導,,謝謝,!已經確定轉換開關手動正常,SET鍵無反應.打停止,動上、下鍵,再打自動,,可以消除過壓紅燈,重復這種操作,,可使自動、過壓,、手動三個燈輪換亮,,但設備無動靜。(型號是:JKL5A-10智能無功功率補償控制器.)