微型水泵|微型液泵|微型高壓水泵|24V高壓水泵|自吸水泵|直流水泵|隔膜水泵|12V高壓水泵|高壓噴水泵微型高壓水泵(新為誠品牌)-自吸式,超高壓,小體積 (HSP系列)型號:HSP11050壓力:11公斤流量:7L/Min1.主要特點:壓力超高(11公斤MAX),,流量大(7L/MIN),,吸程高(1米),,低噪音,;具備穩定自吸功能,,不需先加“引水”,,自吸速度極快。 2.過壓,、過熱雙自動保護開關,,輸出壓力超出最大壓力時自動停機保護;溫度過高時自動保護,。微型高壓水泵(新為誠品牌),,免費贈送金屬接頭:金屬螺紋+金屬“寶塔”軟管接頭各1個,加厚材質,,獨特的防銹工藝,,保證長期使用不會損壞、生銹,!即使您對連接密封性要求較嚴,,也能輕
求助: 高壓水泵的變頻器是選輕載的還是重載的啊,? 正常情況下,,水泵電機的轉矩和轉速特性曲線是x的3次方曲線,這種情況,,水泵電機的變頻器都是按輕載選的,。 現在我們公司做個項目,那個水泵是高壓泵,,250kw ,,在啟動的時候就有很大的壓力了。由于本人對流體力學不清楚,, 不知道在高壓的狀況下,,水泵轉矩與轉速的特性曲線是否啥樣子的,不知道是選輕載還是重載啊,。 而且我沒做過水處理,,要多長的啟動時間才能啟動的起來,我也不知道啊,。希望有那位高人能解答啊,。。
圖紙簡介: 本圖紙為配套合肥恒大江海泵業的高壓潛水泵的高壓啟動柜,,10kV,1000kW的高壓水泵電氣控制原理圖,。內部配置水泵保護器HD200KS、綜保采用許繼的WGB151N,真空斷路器采用VS1,。 投稿網友: fkfecho 上傳時間:
目前規范規定高層設置10分鐘消防水箱,,一般都18立方米,但同時要設置消防增壓泵,,一般5l/s,,直接接入管網,,我認為如果按10分鐘計算,水量用的很少,,用不是幾方水,,那樣就合18方矛盾, 請各位老師回答?。,。?!
MAX16834:大功率高亮HB LED驅動方案
高規7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。 請問為什么在這種情況下要限制增壓泵出水量,,求高手解答,。
我是新手,現在有一個高層拿去審查,,結果審查公司讓我標明屋頂增壓水泵的起閉壓力,,以前沒碰到過,希望各位老大指點一下,!還有一個是地下排污泵的起停水位控制標注,,都不知道怎么開聯系單
小區500戶,其中低區(1~9層)層高3米,,220戶,,每戶兩衛一廚,高區(10~19層)130戶?,F(xiàn)有單級管道泵低區7.5KW,Q=25,DN80,H=50米,,高區22KW,Q=50,DN80,H=75米,實際使用中感覺費電,,不怕作用不大,,想更換水泵,但不知道怎么換才最經濟,,特別是以后的使用能夠節電。請各位幫忙給重新配置,。謝謝
小弟問個變頻水泵參數的簡單問題:變頻水泵參數:MVWS-24-80 流量:18-24-36M3/H 揚程92-85-75m我問我們的總工,,他告訴我說18M3/H 對應揚程92M,同理我感覺不對,,我個人覺得,,出口揚程可以設定在92-85-75m,在這個范圍內,流量是18-24-36M3/H,揚程92m的時候,,流量也可以達到36,,不知道我這樣理解對不
如圖,該圖紙不是本人設計,,只是拿來參考學習,。圖上顯示高區供水水泵揚程為20mH2O,我計算得系統揚程1.1mH2O,。為本建筑為15層,。其中1~5層餐飲、公共區,,6~14為酒店客房,。給水供水分為兩個系統,6~11層為水箱直接供水,,12~14層為于頂層變頻水泵加壓供水,。水箱底標高為58.00m,14層客房沐浴用水器標高為53.10m,,兩者高差為H1=-4.9m,。計算從水箱 到14層客房用水器最不利管路的阻力H2=2.5mH2O,沐浴流出水頭為H3=3.5mH2O,,算得所需揚程H=H1+H2+H3=1.1mH2O,。問題:按這樣計算水泵揚程應該為不用那么大,20mH2O的揚程是否太大了,,有點浪費,。不足處望指點一二。
現有一工程采用熱回收機組,,熱水過熱回收器后進日用水箱,,水箱在屋頂,請問生活用水管子出日用水箱后的加壓泵的揚程如何選擇,?急?。?!
請教穩壓泵和氣壓罐的補水泵是不是指的同一個泵!!如果不是討論高規7.4.8增壓設備的出量和氣壓罐的容積所對應的東西,以及氣壓罐的補水泵的流量就沒有意義了!!! 本人認為應該不是一回事!!!向各位請教,理由如下: 1.條文說明里邊有:"對于增壓水泵,其出水量應滿足一個消火拴用水或者一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量.對于氣壓給水設備的水壓罐其調節容積應為450L"這里將其分開來寫,本身就說明氣壓給水設備和增壓泵作為加壓設置的兩種方式來說明.2.規范規定"增壓水泵得出水量,對消火拴給水系統不應大于5L/s;對于自動噴水滅火系統不應大于1L/s."這里設置增壓水泵的上限本人認為主要的原因還是供水流量能夠小于啟動一個消火拴和一個噴頭時的流量,使得系統的供水壓力在打開一個消火拴和一個噴頭時能夠急劇下降,從而達到消防水泵的順利啟動!由于沒有太大的調節容積,系統正常的壓力波動也是靠小泵補水來滿足要求的,小流量可以減少水泵的頻繁啟動.3.氣壓給水設備有一定的調節容積可以有一定的調節容積,本人覺得規范"調節容積宜為450L",而沒有說大或者小就說明火災初期30s內能
有一臺水泵,,有點小,,希望輸出的流量大些,怎么改呢,?現在是把管徑變大了,,但電機的轉速降下來了,。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢,?
我計算了,,10KV、380V的250KW的電機的損耗?。,。∮嬎愕慕Y(jié)果,,顯示同功率的電機,,高壓電機的損耗比低壓電機反而大!,!有誰遇到這種情況嗎,,給分析分析!,!謝謝了
【 產品特點 】 1,、恒壓:可保持給水系統壓力恒定,沐浴水溫不會忽冷忽熱.。 2,、省電節能:由變頻器控制 ,軟起動,、無段變速,節通運行效率高.。 3,、體積?。簤毫狂R達速度之變化 ,無需大型壓力桶及水塔.。 4,、啟動電流?。浩骄R啟動 ,停止.克服了傳統壓力開關等控制器造成的頻繁啟動時的耗電損失.。
1,、低層建筑中、可以采用前十分鐘天面水箱供水,,以后采用市政自來水供水嗎,? 如果可以,需在設加壓水泵嗎,?流量應為10L、5L,?需要氣壓罐嗎,?2,、低層建筑中沒有天面消防水箱可以嗎?有何措施保證,?3,、穩壓設備中,噴淋穩壓的流量為多少,?是否一定要設氣壓罐,?作用?
《高規》7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。條文解釋:7.4.8 本條對增壓設施作出具體規定,。設置增壓設施的目的主要是在火災初起時,消防水泵啟動前,,滿足消火栓和自動噴水滅火系統的水壓要求,。對增壓水泵,其出水量應滿足一個消火栓用水量或一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量,。對氣壓給水設備的氣壓水罐其調節水容量為兩支水槍和5個噴頭30s的用水量,,即2×5×30+5×1×30=450L。規范說:“出水量對消火栓給水系統不應大于5L/s,,對自動噴水滅火系統不應大于1L/s”解釋說:“出水量應滿足一個消火栓用水量或一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量”我不明白說的到底是什么意思,?大家都來談?wù)劇S纱艘甑膯栴}:1.噴淋和消火栓系統的增壓設備可不可以共用一套,?還是用兩套,?2.增壓設備是放在屋頂好,還是放在地
看水泵的樣本時有一個軸功率,、一個配電機功率一般我都是按配電機功率來算的我對軸功率沒什么概念誰能幫我詳細解釋一下軸功率?,?先謝了
1. 水泵的流量—揚程特性曲線(Q~H),應是隨流量的增大,,揚程逐步下降的曲線。 2.應根據管網水力計算進行選泵,水泵應在其高效區內運行,。 3. 生活加壓給水系統的水泵機組應設備用泵,,備用泵的供水能力不應小于最大一臺運行水泵的供水能力,水泵宜自動切換交替運行。
四川高層自來水增壓水泵|無負壓供水設備在應用中的注意事項: 1,、檢查高層自來水增壓水泵的水孔,、放氣孔和放油孔的封口塞是否松動,如有松動,,必須旋緊,。 2、檢查高層自來水增壓水泵葉輪和進水口周圍有無水草,、雜物,,如有應予清除。 3,、檢查電纜是否有斷裂或破壞,,如有,應立即更換,。 4,、用500v搖表測試高層自來水增壓水泵的絕緣電阻不得低于0.5MQ,若低于0.5MQ,應打開放氣封口塞進行烘干或曬干,。 5,、檢查全部電路、開關等是否接好和正確,,并檢查電動機的旋轉方