10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
假如消防和生活分開設置兩道管網,,且都是環壯且都需要兩處進水,那么是該四處進水還是合并兩處進水,如果合并該怎么個合并法,?另外水泵結合器的相關規范不知道哪里有,請問在什么情況下需要設置水泵結合器,,如何設置,?!
圖紙簡介: 水池結構配筋祥圖:水池池壁與池壁加腋,池壁與底板加腋配筋詳圖,,其中包括結構設計總明 水池側壁,、梁結構模板圖 水池剖面詳圖 水池側壁結構平面布置圖 水池外墻與池底配筋詳圖(一) 水池外墻與池底配筋詳圖(二) 水池梁結構配筋圖等 投稿網友: fudaopeng
流量為720m3/h 揚程120m 選用中開雙吸泵,進水管道管徑設置為250的 管道長度4m左右 問進水管到是否能滿足流量和揚程的要求
圖紙簡介: 污水處理廠組格柵及進水泵房平面圖剖面圖設備安裝圖,,圖紙內容詳細,,歡迎大家下載.. 投稿網友: sunchengcai2012 上傳時間: 2013-05-16
圖紙簡介: 某4200m3/h粗格柵及進水泵房工藝圖,包括平面及剖面圖,,材料表,。 投稿網友: wangsen84 上傳時間: 2013-11-14
請教各位,冷卻水泵的進水口與冷卻水塔的出水口由于土建問題不能在一個中心線上,只能用2個90度彎頭,請教各位,這個在今后的使用中會產生什么問題嗎?
問個弱弱的問題:水泵出水口跟進水口是相同的直徑嗎?
一個丙類廠房,,只有一層,,面積2萬4千,按規范要做室內消火栓系統,,現在市政只有一路供水,,水壓滿足要求,按規范8.6.1 符合下列規定之一的,,應設置消防水池:1 當生產,、生活用水量達到最大時,市政給水管道,、進水管或天然水源不能滿足室內外消防用水量,;2 市政給水管道為枝狀或只有1 條進水管,且室內外消防用水量之和大于25L/s,。好,,那我做消防水池,室內外的消防用水,,現在有個問題,,水泵房是否需要做呢?規范都沒有提到說一路進水需要做水泵房,,只有在消防壓力不滿足要求的情況下才需要做,。
運行注意點 1,、開泵的數量應根據進水量的變化和工藝的運行情況進行調整。 2,、多臺泵由同一臺變壓器供電時,,不應同時啟動,應由大到小間隔啟動,。 3,、應定期檢查離心泵的冷卻油位。 4,、每年至少清洗一次泵房集水坑,檢修水位計或液位計及其轉換裝置,,并根據定期效果檢查硫化氫檢測儀表和報警裝置,。 5、葉輪,、閘閥,、管路的堵塞物要及時排除,。 6、定期觀察集水坑的水位變化,。泵運行時,,必須實行巡檢制度,并應符合以下要求:
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么,?
屋頂水箱間Ⅳ區供水系統中兩臺水泵進水口DN65,,但是圖紙設計進水管道為DN50,求大神老工程師求解:水泵進水管能不能比水泵進水口小或者相同?。,。〔粍俑兄x??!
我是一做環保設計工作 ,在工作中小弟經常遇到一個問題想請教各位大哥,。在一個水池底中,,放一根200鉃管,其上面挖有一列小孔,,中間有一根200管向上出水,,問要想均勻出水,這列小孔怎 么挖,,大小怎么設計
有一臺水泵,,有點小,,希望輸出的流量大些,怎么改呢,?現在是把管徑變大了,,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,,還有什么辦法防止水錘效應呢,?
◆問:昨天喝龍井茶,,茶一不小心滲入鍵盤,,因量不大,,當時也沒管,但現在輸入字符不靈,,按一個字符出現N個或其他字符,,請求解決辦法。 ◆解決辦法:第一種辦法:鑒于在鍵盤進水"事發現場"你沒有及時采取措施應對,。所以,,你最好拆開鍵盤對內部進行清掃,特別要注意除去粘在鍵盤導電薄膜上的膠性物質,。(本文為www.hzcad.com.cn/pc 電腦軟件技術博客文章) 找來螺絲刀,,將鍵盤底部的數十顆螺絲拆下。然后再小心敲開鍵盤的后面板,,將鍵帽固定好,。找到導電薄膜,仔細觀察,,若發現水痕或者粘性物質就用餐巾紙結合毛刷擦除,,再取回螺絲將鍵盤恢復原狀。第二種辦法,,如果能在"事發現場"就采取措施,,那效果會更好:這時只須及時將鍵盤倒置,拍打鍵盤底部,,促使液體倒流,,并用餐巾紙對鍵盤滲水部分進行"吸水"操作。接下來,,再將鍵盤放在陽光下暴曬,,直至干燥即可。本文鏈接地址:
多層廠房,,如果市政只有一路進水,且水壓不夠,,那我做個儲存室內外消防用水的消防水池,,建筑物在消防水池150米的保護范圍內,但是我不設消防聯動,,不設泵房是否可行,,看了一下規范,好像都沒有要求說什么情況下需要增設消防水泵房當然如果甲方原因的話,,水池水泵房一起做肯定是最好的,,但是從規范的角度上講,規范上并沒有要求我們一定要做水泵房,。如果甲方不愿意做的話,,我們好像也沒什么好說的
某污水三層框架結構處理廠進水泵房設計圖
請教下各位大仙,,在設計污水提升泵站時,會不會設定水位控制進水閘門啟閉機的運行呢,?我們現在設計時,,是設定污水進水水位大致到滿管流的狀態時,進水閘門關閉,。不知道其他設計院是怎么做的,?
基坑深8m,,大開挖法施工,四周用高壓旋噴樁維護止水,,但現在基坑開挖完畢,,四周漏水現象比較嚴重,附進路面都開始下沉,,請教堵漏方法,?
有一水泵揚程80m,,流量200T/h,請教各位前輩,;能不能把緩閉止回閥安裝在水泵的進水端,?來替代底閥。如果能行話,,效果怎樣,?希望您介紹這方面的寶貴經驗?謝謝,!