目前,中央空調市場品牌眾多,然而對于空調冷凝水提升泵的作用,,各品牌和商家介紹不一,,用戶對提升泵的好處也認識不到位,,因此,,居想網今天就冷凝水提升泵的作用和運行原理做一下知識更新,。 冷凝水提升泵具備三個重要特點: 第一、能提高排水通暢性,,防止房屋泡頂,。沒有水泵的空調內機,只能做自然排水,,自然排水的缺點是容易排水不暢,或者排水不干凈,,空調的進場施工在吊頂施工前端,,木工施工時如果不能保證空調前期所設立的排水坡度,吊頂之后空調管線就屬于隱蔽工程,,等設備運行起來后,,沒有排水坡度就有可能使冷凝水倒灌進去接水盤,而這些在吊頂被冷凝水泡壞之前都是無法發現的,,吊頂泡壞才能發現空調漏水,,這時候再處理問題就會勞心勞力,存在大面積的修復,,從而破壞房屋原有的裝修,,要想重新修復裝修到原有的質量和風格是很難的。影響到用戶的居住心理,,甚至于用戶可能無法消除重新恢復裝修所帶來的心里傷害,。 第二、能消除冷凝水積壓,,防止二次污染,??照{(diào)運轉期間產生的冷凝水,如果不能及時排出,,則會在屋頂排水管內存在積壓,,由于屋內始終存
規范上規定“排水集水井有效容積在水泵自動啟動開關時不宜小于最大一臺水泵5分鐘的排水量,且水泵在1小時內啟動次數不宜超過6次” 后面半句“水泵在1小時內啟動次數不宜超過6次”怎么計算實現????
在<16D303-3>圖集中第229頁(下同),,關于排水泵的原理圖有些不能理解,,液位器BL1,BL2本是一個液位控制器(或者是浮球控制器),它是一常開一常閉轉換接點,,圖集中畫出的是低水位時的圖形,,假如達到高水位時常開點閉合,那個常閉點是否就打開,,中間繼電器怎么得電及自保持,?請哪位高手指點迷津!
圖紙簡介: 99D302,常用水泵,,56~58頁,。用誠創制作的 投稿網友: coca2006 上傳時間: 2013-10-09 圖紙省份
我廠對主軸密封進行了改造,在密封圈下加了8根彈簧支撐,,開始的啟停時間是18分鐘,,兩月后變成6分鐘了,是什么原因呢,?有沒有關于正常啟停的時間規范呢,? 期待回答,謝謝,!
我知道常規的排水泵自動控制都是通過在排水池內安裝液位計,,然后通過液位開關的節點控制排水泵實現自動啟停水泵,,現在遇到一個問題,若排水池空間有限,,裝液位計比較困難,,又想實現排水泵的自動啟停,如何作呢,?
一個計算機機房,,業主要求要在機房里做個廁所,原有位置有給排水管道預留,,廁所高度比機房高度高出500mm,,設有地漏等?,F(xiàn)在業主擔心會出現水倒流的問題出現,建議我們做個廁所強排水系統(保持原有排水系統),,要怎么設計,,各位幫忙想想辦法,謝謝了
新人問個問題啊,,地下室排水泵的控制回路,,采用的是斷路器+接觸器+熱繼的組合,斷路器選型的時候選擇帶漏電保護的開關,。但是靈敏度選擇上出了點問題看施耐德樣本上 剩余電流動作保護附件 的選型方案,,直接接觸型點擊的漏電保護靈敏度選擇10-30MA(10MA為醫院設備用),間接接觸漏電保護觸靈敏度為100-3000mA(根據接地形式不同進行選擇),,電氣火災的漏電保護選300-500MA,。按說選擇100mA是比較合適的,不過窩看了下iC65的樣本,,附件里面有ELE和ELM(電子和電磁式)兩類,,不管那一類3P型靈敏度100mA的額定電流只有63A和40A的。我這邊水泵是2.2KW和7.5KW的,,額定電流達不到,。而ELE型里面額定電流符合條件的只有1P+N的,而且靈敏度也只有30mA的,。(是不是我沒看懂這個樣本,?額定電流小也能用?有沒有懂這個的盆友麻煩下跟我講講,。,。)跑去查了ABB微斷S系列的樣本,附件里面只有輔助觸點,,信號觸點什么的,沒有專門的漏電保護附件,。同事告訴我沒有合適型號的話選擇塑殼式斷路器,,不過我查了常熟CM1和NSX的樣本。常熟也是只有欠
本資料為常用消防排水泵控制原理圖,,包括電機控制原理及外引端子接線圖,。推薦資料:
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
求一用一備排水泵二次控制圖,在本站內找遍了!沒看見合適的,請各位大師提供專業點的,本人找的積分已用完了!謝謝各位!
本帖最后由 crystal. 于 2013-7-1 10:49 編輯 請教高手解析這個控制圖的基本工作原理(我想知道怎么結合這個圖紙看
圖紙簡介: 用中間繼電器和時間繼電器實現一用一備排水泵原理 投稿網友: liuxianwu1203 上傳時間: 2013-01-31 圖
記得很久前曾見過文字依據:當?shù)叵率遗潘弥g的排水溝相連通時,每個坑可以只設一臺排水泵,有誰能說出是哪本規范上這么說明的嗎?
河南煤化集團永煤公司新橋煤礦使用的主排水泵型號為MD580-70×9,是一種單吸,、多級,、節段式臥式離心泵,水平吸入垂直吐出,。主排水泵承擔著礦井的排水任務,,運轉頻繁,,葉輪和導葉經常受到水流的沖刷,磨損和銹蝕速度很快,,需要定期對水泵進行生井檢修,。由于銹蝕的原因,中段部分的拆卸往往十分困難,,新橋煤礦在主排水泵檢修過程中成功研制了中段部分拆卸裝置,,取得了良好的效果。 1主排水泵中段部分的結構 主排水泵中段部分主要由中段,、導葉,、葉輪、導葉套,、密封環,、鍵等組成。 中段部分各部件的配合關系如下:導葉鑲嵌在中段內,,導葉套鑲嵌在導葉內,,均為過盈配合,而導葉套和泵軸則是間隙配合,;葉輪則通過平鍵和泵軸配合,;密封環位于中段和葉輪之間,鑲嵌在中段上,。由此可以看出,,若使用拆卸裝置將軸向力作用于中段,則中段可推動葉輪脫出健槽,,同時帶動導葉脫出,,可以達到一次性將一級中段部分全部拆卸的目的。由于軸向力平行于泵軸,,且作用于中段部分各部件的非主要接合面,,故在拆卸過程中不會造成部件損壞現象。 2中段部分拆卸裝置的組成 拆卸裝置
自動時咋切到2號泵研究了下ka3沒啥用2號用1號備咋用,?俺水平差底子薄,,看不懂,為啥不附個原理圖說明呢,?也好提高一下希望那位高手解釋下此圖謝了?。。,?!
本人最近第一次做排水泵站,用于下穿道路的排水。經過一段時間的資料搜集和學習,,把本人學到的一些確定泵站各種水位的心得列舉出來,,有些是參考以前圖紙的經驗,有些是根據規范規定,,希望給那學初學者一個參考,,同時也希望高手們能指導點撥。集水池底高程=進水管底高程-0.5(進水管管底和格柵底邊的落差)-1.00無雨天最高水位:與進水管管頂齊平,,或略高0.1~0.2m,,因為格柵有薧損失。這個水位的確定可以這樣考慮,,如果再高的話,,地下水就要反流到雨水管里面了。無雨天最低水位:即最低水位,,需要保證平時集水池里面的水能把泵機淹沒并高出一段距離,,廠家手冊里可查到這個距離。雨天最低水位:即泵都不開啟的水位,比雨天最低水位高50cm左右,。一臺泵開啟的水位:按照污水一小時開啟少于6次,,雨水泵一小時開啟少于10~15次來確定。即雨水泵的話,,計算最大一臺泵4~6分鐘的抽水量,,換算成集水池水位升高高度,再加上雨天最低水位,。當水位到達該高度時,,第一臺泵就要啟動,直到將水位抽至雨天最低
看了別人的圖紙有KVV-6X1.5的,也有3X1.5的.常用電機控制電路上是KVV-4X1.5的.是不是和控制電路有關系
兩臺排水泵互備自投液位自控電路圖
剛在網上搜了下,,增加其他廠家的泵可以打開sys文件夾中的pump.dbf文件(http://bbs.co188.com/thread-9118252-1-1.html這個貼有)把一些泵參數,,安裝尺寸等輸入即可,在命令窗口輸入“append blank"命令,,再在命令窗口外點擊下即可進入編輯模式,。但螺桿泵和普通的臥式泵、立式泵不同,,所以很多尺寸對應不起來,,且外形差異很大,不知有沒有朋友類似操作過,,還是需要建立螺桿泵專有的一些模型?在哪些文件上可以操作呢,?
空調排水泵
空調排水泵專題,,為您提供空調排水泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調排水泵 相關的專業交流討論,更多空調排水泵相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題