能省很多事!!!
要的速度下了哦
在結構計算中怎么樣解決左右不等長,,上下不等高的樓梯計算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,,該怎么布置,?請大家叫我,不勝感謝??!
求救,,相關要點
以下文章來源于消防資源網
樓梯接茬的問題想必也是大家施工中頭疼的問題,,一般都是在三步左右留施工縫,下次澆筑的時候若處理不得當,,很容易拆模后觀感很差,,有的可能還要重做!我們工地一般都是澆筑下層混凝土時將樓梯施工縫處的垃圾處理干凈,,然后就澆筑了,!有的效果不太好,不知道大家那都怎么處理這個問題的,?
如圖所示,,5.9~11.8之間是四跑樓梯,5.9,,11.8是樓層處,,5.9標高處恒載輸多少呢,以前兩跑樓梯的時候,,我是在起步的地方加跟梁然后折算個線荷載上去,,現在是四跑樓梯,是折算成線荷載合適還是直接加大板荷載呢,,加大到多少合適,?
1.7 正截面受彎承載力計算 1.7.1 踏步段梯板計算 梯板計算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm 1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m As = 49mm2,as = 25mm,,ξ = 0.075,,ρ = 0.03%,; ρmin = 0.21%,,As,min = 396mm2; 實配縱筋: φ10@180 (As = 436),; 最大裂縫寬度 ωmax = 0.006mm 1.7.2 水平段梯板計算 1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m As = 107mm2,,as = 24mm,ξ = 0.037,,ρ = 0.16%,; ρmin = 0.21%, As,min = 191mm2,; 實配縱筋: φ8@200 (As = 25
樓梯板擾度超了,怎么解決,?板厚是t=120,,三級鋼
這樣的梁式樓梯怎么建模?。恳彩前搴裰脼?嗎,,那恒載和活載咋取?。窟€是開洞???
求助各位前輩,,樓梯這么建模建進去,,有沒有自重的?
1、樓梯的一跑是什么意思,?2,、11g101-2第15頁的滑動支座是什么意思?3,、11g101-2第14頁的單邊支承層間平板和三邊支承層間平板的區別是什么,?4、梯柱按KZ構造做,,它在梁上起柱的,,下部是不是按梁上柱的做法?上部的做法是怎樣的,?是按邊柱角柱還是中柱的做法,?
請教各位大哥這個樓梯怎么建模???
請教如夢大神:多層框架結構如果不做滑動支座,就要把樓梯建入模型考慮其剛度對建筑物的整體影響,,但是建入模型算出的樓梯大都超筋,,而實際配筋的時候未配夠這么多鋼筋,就是實際做出來的比我建入模型的剛度要小,,那么這樣建入模型是否欠妥,?
樓梯的集中荷載50KN怎么算出來的,,還有柱子上的集中力怎么來的?
樓梯寬度是1500,,圖紙標注箍筋是@150,,但是扣去兩側的保護層,剩余的距離是放10根還是11根,?如果是10根,,那距離會超過150mm達到約160mm,能行嗎,?